有个渠道工程,挡水墙总高8.9m,墙顶标高 27m,挡水位标高 25m。用理正计算时,当挡墙后水位很低的时候,挡墙计算最大最小应力算不过,总感觉怪怪的,难道挡的土还不及水的压力大吗 ~<q^4w.=7C  
X!!3>`|  
填土参数如下所示: %M u$0~ct"  
    场地环境: 浸水地区 )m.U"giG++  
    墙后填土内摩擦角: 30.000(度) \I #}R4z  
    墙后填土粘聚力: 10.000(kPa) Z^r? MX/  
    墙后填土容重: 18.000(kN/m3) vDcYz,  
    墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) >!%F$$  
    地基土容重: 18.000(kN/m3) Vc$y ^|=  
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3) I#9q^,,F  
如果这样算不过去,该怎么调整,更改填土参数吗 =w2_1F"  
dI) 9@UL  
j|2s./!Qg  
eGQ -Ht,N  
1条评分土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-06-10
离线浣沙桥

发帖
292
土币
1478
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-10
向您学习,牛人
离线浣沙桥

发帖
292
土币
1478
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-10
填土重度小了
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-10
     两侧水位差这么多靠谱么?
离线lu3310333

发帖
14
土币
341
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-22
建议用GEO5算 6os{q`/Q])  
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
483
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-04
看你的数据把墙趾悬挑长度减小点就可以吧
离线hlxfox

发帖
76
土币
1936
威望
173
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-21
地基土容重: 18.000(kN/m3) Vrs?VA`v$  
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3) 。浮容重应该是8.0
离线hlxfox

发帖
76
土币
1936
威望
173
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-21
这个挡土墙墙址明显偏大。正常情况下,墙址受到的压应力比墙踵要大。而本题墙址处水位高,所以墙址的宽度和墙踵应该选取的差不多大才受力合理
离线2421911011

发帖
12
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 07-29
墙外比墙内高 不是应该更稳定了吗? N&^zXY  