论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1606阅读
  • 8回复

[求助]关于扶壁式挡土墙计算问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线hollesqk
 

发帖
25
土币
513
威望
0
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-06-10
有个渠道工程,挡水墙总高8.9m,墙顶标高 27m,挡水位标高 25m。用理正计算时,当挡墙后水位很低的时候,挡墙计算最大最小应力算不过,总感觉怪怪的,难道挡的土还不及水的压力大吗 mX9amS&B$  
J2M[aibV  
填土参数如下所示: "|yuP1;L  
    场地环境: 浸水地区 )DS|mM)  
    墙后填土内摩擦角: 30.000(度) $ \j/s:Y  
    墙后填土粘聚力: 10.000(kPa) v&p|9C@  
    墙后填土容重: 18.000(kN/m3) |UN0jR  
    墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度) E({W`b~_f  
    地基土容重: 18.000(kN/m3) pPSmSWD?  
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3) d|!FI/  
如果这样算不过去,该怎么调整,更改填土参数吗 Wm{Lg0Nr  
nCZ&FNi{O~  
EIqe|a+  
 $^F L*w  
1条评分土币+5
浣沙桥 土币 +5 向您学习,牛人 2022-06-10
离线浣沙桥

发帖
292
土币
1478
威望
11
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-06-10
向您学习,牛人
离线浣沙桥

发帖
292
土币
1478
威望
11
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-06-10
填土重度小了
离线potheadss

发帖
504
土币
583
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-06-10
     两侧水位差这么多靠谱么?
离线lu3310333

发帖
14
土币
341
威望
9
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-06-22
建议用GEO5算 }W2FF  
离线菜鸟依人

发帖
343
土币
481
威望
8
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2022-07-04
看你的数据把墙趾悬挑长度减小点就可以吧
离线hlxfox

发帖
76
土币
1936
威望
173
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-21
地基土容重: 18.000(kN/m3) lJHU1 gu  
    地基土浮容重: 10.000(kN/m3) 。浮容重应该是8.0
离线hlxfox

发帖
76
土币
1936
威望
173
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-21
这个挡土墙墙址明显偏大。正常情况下,墙址受到的压应力比墙踵要大。而本题墙址处水位高,所以墙址的宽度和墙踵应该选取的差不多大才受力合理
离线2421911011

发帖
12
土币
4
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 07-29
墙外比墙内高 不是应该更稳定了吗? <`V_H~Z  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站