不知道楼主是设计单位还是施工单位的。这种环境和规模的基坑围护应该由设计院出方案,围护的选择也有很多种,推荐使用SMW桩围护。
1、周边有南大生命科学院大楼、住宅楼、交通道路、通讯电缆、煤气管线等,距离较近,环境要求较高。周边环境调查应该是做围护和降水方案的前提。环境调查重点要搞清楚(1)各大楼的基础形式、深度,大楼功能的要求。(2)交通道路等级,车流,特别是货运车辆情况。(3)管线位置、材质、埋深、接头形式、允许变形。(4)地下水情况,描述中只见潜水,未见承压水情况,应确认。(5)基坑安全等级为2级,要求较高,详细内容见规范,不复述。
2、未见土层深度描述,但推测,土质为粘土,含水量高,施工中需对基坑底1m以上范围土层进行潜水疏干(深井,比基坑深3~4m,每250平一口即可),即设置疏干井,开挖15天前运行。
3、若有承压水,需进行基坑安全验算,并设置减压井(深井,需达到承压水层),减压井计算需采用软件进行,抽水量不宜过多,防止周边地表沉降太大,造成安全事故。
4、鉴于该工程地质情况和潜水水位高度,围护需要有一定刚度和防水性能,围护有多种方案选择,建议采用施工工艺相对成熟的SMW工法桩。围护桩只要计算通过,成败的关键是施工设备和施工质量。
5、附上一较大型基坑的施工方案,希望对你有帮助。建议围护找设计、降水找做过地铁等基坑的专业施工单位。