某港口地区要求进行强夯处理,处理后的技术要求为: 7YAIA%8  
1、处理深度8.0米 +z$pg  
2、承载力150kpa O%ug@& S{  
3、在30年内的基础沉降不大于3cm。 a:_I  
该怎么达到这些技术指标?需要提供什么具体数据? M5trNSL&u  
              地层0-2.5m,素填土,承载力100kpa A'%1ZQ33O  
                                      2.5-9.5m,粉质粘土,承载力120kpa hbc uK&  
                              地下水为海水,水位0.3-3.3m变化 _fwb!T}$  
岩土工程界的人就是伟大!
离线grapesun416

发帖
156
土币
2058
威望
420
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
也在苦恼工后沉降的问题 顶一下啦
离线papa4490

发帖
187
土币
293
威望
281
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-29
监测!现在也有许多成功的预测沉降方法,以往用的比较多的是双曲线法等
离线2003aq

发帖
289
土币
1036
威望
675
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-29
学习一下了!
离线wdjingping

发帖
661
土币
4747
威望
516
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-29
不仅要控制夯完后的地基承载力特征值,还要控制夯后地基的压缩模量,依据压缩模量自然可证明给他看是否满足沉降要求
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-04
由于是需要求30年后沉降量,因此所需参数除压缩、变形模量之外,更需固结系数、次固结系数
离线zhouye018

发帖
293
土币
2621
威望
1163
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-13
动态设计法是无敌的
离线afeifei2500

发帖
141
土币
1301
威望
1124
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-24
啥动态设计法?楼上,我们现在做这个添了十几米深的沟,上边盖房子,怎么办??
离线07503009

发帖
731
土币
50104
威望
6731
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-15
计算出来的,要相信自己!!