引用第10楼shayuanheng于2009-07-19 18:26发表的 :
Y6W#uiqk 我赞同楼主。所谓专家的解释并不能真正说服岩土人。一味在拿堆土说事,就没听到任何报道基坑支护的事,近楼开坑,高差较大,作为监理方、建设方、施工方为何就敢在没有可行性支护措施的情况下开坑呢?楼肯定是先倾斜才倒的(这是物理知识),那何种原因造成楼倾斜呢,堆土有负面影响(相当于均布荷载)但绝不是主要原因。基坑坡面没有有效的支护措施失稳崩塌,造成临坑侧管桩承载力降低,加上临坑侧基底局部悬空,大楼遂向坑侧倾斜,此时坑侧压力加大,崩塌加剧,另一侧管桩受拉,随着变形加大,大楼倾斜加剧,另一侧管桩受拉到抗力极限后断裂,大楼在倾斜趋势下没了抗力,在重力作用下轰然倒地。除了靠外侧的管桩是被拔断的,其余则被弯扭断的,而并非如专家所说“桩是由土体剪断的”。(看其断桩照片,分析受力就知)
xD.Uh}:J