据上表,对于1、3~6号住宅楼,基底下的可塑粉质黏土和强风化粉砂质泥岩修正之后承载力依然不能满足要求。 ]SAGh|+xl
综上所述:对于1、3~6号楼可以采用天然浅基础设计方案,必须对地基土进行地基处理(如换填法)或加深基础埋深以中风化粉砂质泥岩作为基础持力层。 N1}r%!jk/
需要说明的是:上述验算是在未知大量建筑物参数的情况下进行估算的结果,计算时也未考虑不均布荷载、建筑和地基基础的刚度以及相邻建筑物基础的相互影响,而且考虑到岩土体结构的不确定性、岩土参数的不确定性及计算模式的不确切性,设计应根据上部结构、基础和地基的共同作用分析对上述结果进行复核,确保满足设计要求。 o5['5?i} /
O1@3V/.Wu