论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2273阅读
  • 11回复

关于隧道监控量测一些疑问 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线feimao9418
 

发帖
117
土币
1737
威望
278
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-22
像围岩和初支间压力,初支应力,这些监测项目,打完二衬就不需要继续量测了吗?
1条评分土币+37
yuanap 土币 +37 有条件的一定要跟踪监测。。。 2012-03-11
知识改变命运
离线feimao9418

发帖
117
土币
1737
威望
278
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-22
没有朋友做过吗?
知识改变命运
离线ungeo

发帖
153
土币
2731027
威望
310
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-27
(1)如果有运营期监测的需要,那就继续测,但是建议转为自动化监测为妥,毕竟运营过程中手动监测一是有一定的危险性,二是没有这个必要。
(2)如果没有后续的需要,纯粹为施工期服务的,可以不测。
不管怎么说,这些数据的长期积累有助于我国的隧道工程向前发展。
1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-08-29
离线feimao9418

发帖
117
土币
1737
威望
278
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-28
回 2楼(ungeo) 的帖子
谢谢,只是为施工服务的
但我觉得打2陈厚继续测比较好,关键传感器接线不知道怎么引出来,是否要穿越防水材料??
1条评分土币+25
yuanap 土币 +25 从仰拱那把导线穿出来 2012-03-11
知识改变命运
离线zfclassic

发帖
565
土币
13755
威望
540
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-28
引线不成在哈,只要在后期施工中不破坏电缆都可以。那你这个就是施工期监测嘛,我建议至少监测到施工完成(施工撤场后),也可以监测到你们这个项目完成。
1条评分
yuanap 土币 +40 - 2010-08-29
冰之尽,热之源!男人应该一辈子拥着老婆睡觉!
离线feimao9418

发帖
117
土币
1737
威望
278
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-29
哪位做过啊,施工监控 ,给个确切答案,谢谢
知识改变命运
离线ungeo

发帖
153
土币
2731027
威望
310
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-31
回答你问题的人肯定都做过施工监测的。
关于是否穿越防水材料。具体情况是这样的:
(1)围岩压力量测是要穿过的,具体的处理其实不复杂,公路隧道防水系统破一个洞,导线引出后补一下就行;
(2)二衬应力应变量测数据是不破坏防水系统的。
(3)很多东西要去探索。
离线zclky78

发帖
103
土币
98
威望
320
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-31
隧道初支应力一般在二衬打完后就不需要监测,主要是施工期监测,看围岩的变化情况,围岩变形趋于稳定后,再进行二衬施工。
德能服人,才能治人。
离线huzi1985

发帖
392
土币
10321
威望
728
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-10-20
我们自己做的时候好像是没有要求!呵呵
离线悦悦619

发帖
45
土币
226
威望
2
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
请问有初支应力监测的具体方案吗?还有附上压力盒埋设的?
本帖提到的人: @氤氲一笑 @13601215156
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-11
有条件的一定要跟踪监测。。。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-11
从仰拱那把导线穿出来