今天突发奇想,想把自己在桩基施工过程中认识到的关于钻孔灌注桩和静压桩施工要点跟大家分享一下。小弟毕业后在一家桩基施工单位工作了将近一年,在这个过程中做过一个钻孔灌注桩(加支盘挤扩)和一个静压桩项目,在施工过程中,我发现很多地方是与书本或者是设计出入较大的地方,但这些地方往往也是十分重要的关键点,现在想和大家分享一下。如果有错误之处,希望大家多多批评指正。 nD@/,kw"
第一部分 钻孔灌注桩 ?
%XTD39
1 桩位测定 o^&u?F9
首先应根据图纸提供的坐标和桩距等数据计算桩中心点坐标,我们那时候通常是三个人分别计算,质检员和测量员手算,总工用autocad画图计算,三个人在核对坐标,直到无误之后才能在现场进行测放。计算坐标的时候,有时会涉及到坐标的转换,这一点是需要重视的,否则桩施工完毕了,上部结构施工单位一开挖,发现桩都不在设计的位置,那个时候就非常麻烦了。 ?#YheML?
桩坐标测定好之后就是现场测放,这一步骤基本上是测量员的任务。但关键是桩位的标示,一般都会说用白灰和木桩等加以标示。但是现场施工过程中,场地中到处是水和泥,钻机、装载机和混凝土罐车来回运行,很容易将桩位破坏掉,或者将桩位挤偏。我们单位的老员工说曾经最夸张的是竟然把四角桩当做了桩位进行施工。所以当现场技术员对桩位产生怀疑的时候一定要进行核实,千万不要自己以为。还有就是夜间施工的时候,更要加强对桩位的保护。 a\pOgIp
2 桩孔钻进 IW?).%F
我只接触过钻孔灌注桩,所以这里我只跟大家分享一下钻孔灌注桩的施工了。开孔的时候要拉四角桩,这个是为了埋设完护筒之后能够再次对桩中心进行定位。四角桩的距离一定要合适,太近的话,钻机一开钻直接就把四角桩挤偏了。护筒埋设关系到整个桩施工的质量,一定要让钻机认真进行护筒埋设,要将护筒周围的土砸的密实,太松的话,泥浆一冲就容易垮掉。护筒埋设完毕之后要再次拉四角桩测定护筒埋设的位置是否准确。操作规程中进行了偏差规定,规定要进行测量,但现场通常采用目测的方法,如果目测发现偏差过大的话,才会用盒尺进行测量,如果不满足那就需要拔出来重新埋设护筒。护筒的质量也很重要,有些护筒顶编边经常被钻机砸,好多地方已经被砸的卷曲了,下放钢筋笼的时候很容易挂到。所以经常对护筒进行检查也是必须的,还有就是直径应根据桩的直径选择,太大和太小都不合适。长度则是根据表层土的稳定性选择,我当时施工的地方,表层有4-5m的回填土,回填质量又很差,采用的护筒至少3m长。(要下班了,今天先写到这里) #>iBu:\J