刚碰到一个熟悉的人问的问题:公路小桥梁上断桩的承载力验算。 79c9 +  
本桩桩顶总荷载为8609KN,桩径为1.5米,桩总长12米,于9.5米至10.5米处大部分断桩(根据试桩),桩于4.0米处进入强风化白云岩,7.0米处进入中风化白云岩,4.0米以上为褐黄色粘土---粘土状态为软塑--可塑; v%l|S{>(  
表4-2              岩土体物理力学指标建议值表(地区经验值)
fAY2V%Rft  
天然
重度
(kN/m3)
<76=H]h~  
饱和
重度
(kN/m3)
NkjQyMF  
容  许
承载力
(kPa)
&:cTo(C'  
内摩
擦角
(°)
Lct+cKKU  
内聚力
(kPa)
x1hs19s  
基底
摩擦
系数
YRM6\S)py  
单轴极限
抗压强度(MPa)
g:HbmXOBpj  
压缩
模量
(MPa)
wJ]$'c3  
桩侧土摩阻力(kPa)
U0|j^.)  
天然
2sd=G'7!  
饱和
ReG O9}  
粘土
V@+<,tjq  
18.40
n.H`1@  
22.40
a\.OL}"   
180
]zM90$6  
16
BUy}Rn  
45
UXdC<(vK  
0.10
Rp@}9qijb  
\
"d^lS@~  
\
r{:la56Xd  
6
PRf\6   
45
$GfxMt  
卵石土
1 FIiX  
22.30
aid)q&AcQ  
24.10
*.;}OX^X  
300
7_'k`J@_  
40
}-]s#^'w  
0
LM`tNZ1Fc!  
0.25
qpEC!~ y  
\
<wGT s6  
\
1.OXkgh  
35
RV@(&eM  
80
+iDz+3v(  
强风化
白云岩
eEds-&_  
23.50
;7og  
25.30
Z_ *ZUN?B  
400
j~j V`>A  
45
l=OC?d*m  
200
E":":AC#  
0.30
/)<7$  
9.50
Z.Y8z#[xg  
6.20
<h>fip3o  
40
#(}_2x5  
100
21J82M  
中风化
白云岩
_"e( ^yiK  
25.60
T=KrT7  
26.90
M(f*hOG{Y  
1000
9!OCilG  
65
9*Mg<P"  
800
X/D9%[{&  
0.45
3G0\i!*t  
35.40
|8?{JKsg  
22.14
L1w4WFWO  
f2K3*}P  
65
 [ ^ \)  
150
离线cao4678

发帖
371
土币
1163
威望
150
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-15
这种情况用什么模型验算较好? 用摩擦桩  还是继续用嵌固桩不考虑端阻嵌固力? ;#Nci%<J\  
感觉其报告中岩石桩的侧阻力提的偏低,可调整进行验算。   大家给点意见    用两模型算出来差别较大哈
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-15
断桩还能再用吗?补桩吧,工程质量才是第一位。
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-15
应该处理才对 钻孔后高压注浆 静载试验确定承载力
忙碌不盲目,放松不放纵
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-16
1、桩侧土摩阻力是标准值(极限值)吗? M`FL&Ac  
2、通过试桩能检查出9.5米至10.5米处大部分断桩吗?是通过小应变还是抽芯查出的啊。 UK/k?0  
3、根据侧摩阻力的大小应该是特征值,如果抽芯为三类桩是完成可以用的。如果是四类、五类桩可以通过注浆后做载荷试验确定单桩承载力,9.5m以下桩轴心受力不大,通过注浆完全可以满足设计要求的。 |Ca n  
4、对于断桩可以采用摩擦桩考虑,桩端阻力可忽略不计。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-16
多深位置断的没看出来。典型的端承型桩基,处理难度很大
得过且过
离线lxx99163

发帖
54
土币
98
威望
3
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-25
若按老规范(94-94),从断桩位置开始算,嵌岩段也还有2米,据此根据公式可以算出这段的极限侧阻力为13056KN
离线zhangmengbao

发帖
108
土币
196
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-03
断桩了。。。好忧伤的故事。。。我也感觉应该补桩,这个在桩端后注浆应该也没什么用吧