4.2 地基和基础 J1R5_b
|fB/ hs \
4.2.1 符合下列的情况,可不进行地基基础的抗震鉴定: l h?[wc
D4T42L
(1)丁类建筑; 5FVmk5z]d
q:1n=iEi
(2)6度时各类建筑; 8]i7wq#=
v*kX?J#]5
(3)7度时地基基础现状无严重静载缺陷的乙、丙类建筑; nKmf#
'=+gweM
(4)8、9度时,不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙、丙类建筑。 M4n0GWHLy
gg.lajX
4.2.2 地基基础现状的鉴定,应着重调查上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜;当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落,上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜,或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势,该地基基础可评为无严重静载缺陷。 U]&/F{3
im
<M,<|Y*)
4.2.3 存在软弱上、饱和砂土和饱和粉土的地基基础,可根据烈度、场地类别、建筑现状和基础类型,进行液化、震陷及抗震承载力的两级鉴定。符合第一级鉴定的规定时,可不再进行第二级鉴定。静载下已出现严重缺陷的地基基础,应同时审核其静载下的承载力。 ?L| Ai\|
V$_.&S?(Y
4.2.4 地基基础的第一级鉴定应符合下列要求: X"V)oC
Gs>4/
4.2.4.1 基础下主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时,对下列情况可不进行液化影响的判别: bt"5.nm
Xb~i?T;f
(1)对液化沉陷不敏感的丙类建筑; "H9q%S,FH
k*rG^imX
(2)符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》液化初步判别要求的建筑; K}DrJ/s
\8)FVpS
(3)液化土的上界与基础底面的距离大于1.5倍基础宽度。 mLV0J '
_4
YT2k
4.2.4.2 基础队主要受力层存在软弱土时,对下列情况可不进行建筑在地震作用下沉陷的估算: Qoa&]]
uvRX{q4
(1)8、9度时,地基土静承载力标准值分别大于80KPa和100KPa; Uuktq)NU
I%jlM0ZUI"
(2)基础底面以下的软弱土层厚度不大于5m。 pQxv_4
Ml,in49
4.2.4.3 采用桩基的建筑,对下列情况可不进行桩基的抗震验算: +Mb}70^
( m7qc
(1)按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定可不进行桩基抗震验算的建筑; :<H4hYt2
N>iNz[a
q
(2)位于斜坡但地震时土体稳定的建筑。 \D-X
_.v
@zJiR{Je-U
4.2.5 地基基础的第二级鉴定应符合下列要求; `Bb32L
~ %Ij5PD
4.2.5.1 饱和土液化的第二级判别,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定,采用标准贯入试验判别法。存在液化土时,应确定液化指数和液化等级,并提出相应的抗液化措施。 Z6nQW53-
y:Ag mr,S
4.2.5.2 软弱土地基及8、9度时Ⅲ、Ⅳ类场地上的高层建筑和高耸结构,应进行地基和基础的抗震承载力验算。 JF'<""
w^ X@PpP
4.2.6 现有天然地基的抗震承载力验算,应符合下列要求: /vPr^Wv
,uD}1
G<u
4.2.6.1 天然地基的竖向承载力,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法验算,其中,地基土静承载力设计值应改用长期压密地基土静承载力设计值,其值可按下式计算: [[O4_)?el
It]GlxMX
fsE=ξsfsc (4.2.6-1) (_Th4'(@Y
/GF"D5
fsc=ξcfs (4.2.6-2) E;YD5^B
z%nplG'~|
式中 fsE——调整后的地基土抗震承载力设计值(KPa); `*xSn+wL`_
<Wd_m?z
ξs——地基土抗震承载力调整系数,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》采用; BO+to.
./<giTR:p
fsc——长期压密地基土静承载力设计值(KPa); NAO0b5-h
5^{ I}Q
fs——地基土静承载力设计值(KPa),其值可按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》采用; D|2lBU
hP_{$c{4:g
ξc——地基土长期压密提高系数,其值可按表4.2.6采用。 B}@CtVWFz
{rzQ[_)EC
地基土承载力长期压密提高系数 表4.2.6 x=N0H
%6x3G
年限与岩土类别 Po/fs Knp}88DR^j
1.0 0.5 0.4 <0.4 V"T5<HA9
2年以上的砾、粗、中、细、粉砂 @P">4xVX{
5年以上的粉土和粉质粘土 z"*3p8N
8年以上地基土静承载力标准值大于100KPa的粘土 1.2 1.1 1.05 1.0 u63Q<P<