5米的填土,以前是水塘,5米以下据勘察报告全部是中风化的白云岩,但是比较破碎定义4类岩,填土的参数很低,c=10,内摩擦角=8。上层滞睡在地面-2m,水量不大,但在隔水层白云岩附近水量较大。周边最危险的地方是距离基坑边距离为5米,是6层的职工宿舍,还有一边是距离4米的3层宿舍,现在又3个方案,1、水泥土墙(担心没有足够距离开展,其次是没做过没有经验),2、悬臂桩(嵌固2.5米)直径0.8米 间距1.5米 冠梁很大 1.2(宽)x0.6,但感觉不保险,桩顶位移算出来是20mm以内,理正不太靠谱。3、桩加内支撑,本来想做逆作法的,后来考虑施工场地小,施工复杂考虑在直角处设置两道角撑算了。止水 肯定要做的,不然排水后土体变形太大,土体太松散了。除了第1种其他都得单独做止水有大神做过类似的吗?给点建议和分享经验。 '7wI 2D