请教各位大侠,本人在工地采用高压旋喷桩进行地基加固,
OYLg-S 二重管,水泥用量110kg,注浆压力20Mpa,桩径600mm,
reI4!,x 上面3-4米时粉粘土层,下面十几米是沙土。
5v_vv'~ 旋喷桩加固后,取芯检测发现,在砂层中没有发现水泥,
IlfH 问高人是什么原因造成的?
}-N4D"d4o dBb
&sA-A 问题补充:桩径600,间距450,咬合150,地下无地下暗河之类的
w:HRzU> 取芯位置取了六七处,只有一处加固效果可以,其他地方只有在
5lrjM^E| 上面的粉土、粉质粘土层见有水泥,下面砂层均无水泥或者很少。
\ Dccf_(Pb 现有人分析,是压力扩散,不知道具体什么原因
[ 此帖被ziyezhai在2010-11-05 10:13重新编辑 ]