yyxuxyy:用支撑就对了,用角撑和对撑有什么关系 WM9z~z'2a 6.4m 哥给你姑下 p|Nh:4iN 用700 的桩,配筋14根20,千古比2~2.5,淤泥再差的话再提高一点 y=SVS3D 被动区格栅式加固 7(C:ty9 差不多了 w7b\?]}@ ....... (2014-04-15 09:13) #i=k-FA)H
UID:244486
UID:161668
yyxuxyy:用支撑就对了,用角撑和对撑有什么关系 P=R-1V 6.4m 哥给你姑下 zJov*^T-C 用700 的桩,配筋14根20,千古比2~2.5,淤泥再差的话再提高一点 !wTrWD! 被动区格栅式加固 -quJX;~ 差不多了 3!vnSX(iv ....... (2014-04-15 09:13) U'@ ![Fp
scu_woniu:嵌固比太水了吧?规范可是有要求的,虽说是说的不宜、、、你这个太小了 (2014-04-21 14:49) oX7_v_:J\R
顾郭198711:二点几的嵌入比还小啊,我们这里二十几米的淤泥,也就这样的嵌入比,不知你那里什么地层 (2014-04-21 17:25) )O5@R