yyxuxyy:用支撑就对了,用角撑和对撑有什么关系 pN$;! 6.4m 哥给你姑下 ypA: P 用700 的桩,配筋14根20,千古比2~2.5,淤泥再差的话再提高一点 j,t~ 被动区格栅式加固 d,R6` i 差不多了 M7VID6J. ....... (2014-04-15 09:13) 797X71>
UID:244486
UID:161668
yyxuxyy:用支撑就对了,用角撑和对撑有什么关系 @9<S* 6.4m 哥给你姑下 '&)D>@g 用700 的桩,配筋14根20,千古比2~2.5,淤泥再差的话再提高一点 H1C%o0CPY 被动区格栅式加固 |f3U%2@ 差不多了 mb~./.5F ....... (2014-04-15 09:13) 4$F:NW,v:)
scu_woniu:嵌固比太水了吧?规范可是有要求的,虽说是说的不宜、、、你这个太小了 (2014-04-21 14:49) 1!X1wCT
顾郭198711:二点几的嵌入比还小啊,我们这里二十几米的淤泥,也就这样的嵌入比,不知你那里什么地层 (2014-04-21 17:25) +L^A:}L(