1.基坑涌水量计算: qpI]R
按《规范》附录F计算得: X/l;s
根据《规范》F.0.7 确定降水影响半径 R = 144.083(m) 62Mdm3
根据《规范》F.0.7 确定基坑等效半径 r0 = 16.926(m) Jm4#V~w
基坑涌水量 = 1045.330(m3/d) k0L] R5W
F+m[&MKL
2.降水井的数量计算: zCt\o
按《规范》8.3.3计算得: ld.7`)
单井出水量按50.000(m3/d)计算,需要降水井的数量 = 23 L1sqU-gt
/Y,r@D
3.单井过滤器进水长度计算: n#4Gv|{XMD
按《规范》8.3.6验算得: 61} i5o
单井过滤器进水长度 = 9.360(m) Y&K <{\vE
&f-hG3/M
4.各点降深与地表沉降计算: %]!adro~
降深按《基坑工程手册》计算 Ql8bt77eI-
按用户指定的井数(4)、井位、各井抽水量,计算得: `?"6l5d.]
在指定范围内: 最小降深=0.000(m) 最大降深=0.241(m) \6o\+OQk
在指定范围内: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.2(cm) ~h!
13!
qNxB{0(D
5.建筑物各角点降深与沉降计算: gyev5txn
建筑物角点1: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) 'f+NW&
建筑物角点2: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) oaK.kOo
建筑物角点3: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) 7NJFWz!
建筑物角点4: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) <C'Z H'p
建筑物角点5: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) C`QzT{6!
建筑物角点6: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) D^+?|Y@N
建筑物各角点: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.001(m) Ow@v"L;jF!
建筑物各角点: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.0(cm) dFW.}"^c
建筑各角点之间最大倾斜率 = 千分之 0.000 G(/DtY]
id ?"PD"%
6.观察剖面上各点降深与沉降计算: UX2lPgKdLz
观察剖面上: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.194(m) &$=! dA
观察剖面上,地表: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) {:bN/zV#
观察剖面上,建筑物埋深平面: 最小沉降=-0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) /1d<P! H