1.基坑涌水量计算: S"Al[{
按《规范》附录F计算得: 5Iu5N0cn
根据《规范》F.0.7 确定降水影响半径 R = 144.083(m) B6XO&I1c
根据《规范》F.0.7 确定基坑等效半径 r0 = 16.926(m) ?z
,!iK`
基坑涌水量 = 1045.330(m3/d) N'^>pSc4W|
npP C;KD
2.降水井的数量计算: 5Z=4%P*I
按《规范》8.3.3计算得: {+N<
9(O
单井出水量按50.000(m3/d)计算,需要降水井的数量 = 23 Tw~R-SiS`s
}A9#3Y|F
3.单井过滤器进水长度计算: n
`j._G
按《规范》8.3.6验算得: W?7l-k=S
单井过滤器进水长度 = 9.360(m) 9rB3h`AVF
wcHk]mLM
4.各点降深与地表沉降计算: uf(ayDE
降深按《基坑工程手册》计算 #ydold{F
按用户指定的井数(4)、井位、各井抽水量,计算得: %zavSm"
在指定范围内: 最小降深=0.000(m) 最大降深=0.241(m) O5dS$[`j\p
在指定范围内: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.2(cm) -15e
Da^q9,|
5.建筑物各角点降深与沉降计算: jzvK;*N
建筑物角点1: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) ;qx#]Z0 <
建筑物角点2: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) 2Gyq40
建筑物角点3: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) $CcjuPsK
建筑物角点4: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) C* `WMP*
建筑物角点5: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) Y#U.9>h
建筑物角点6: 降深=0.001(m) 沉降=0.000(cm) 6(|mdk`i
建筑物各角点: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.001(m) b#2)" V(
建筑物各角点: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.0(cm) 'Kelq$dn#
建筑各角点之间最大倾斜率 = 千分之 0.000 $0* sjXV
j*=!M# D
6.观察剖面上各点降深与沉降计算: Xz]l#w4Pp
观察剖面上: 最小降深=0.001(m) 最大降深=0.194(m) #-az]s|N
观察剖面上,地表: 最小沉降=0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) 5C w(
4.
观察剖面上,建筑物埋深平面: 最小沉降=-0.0(cm) 最大沉降=0.1(cm) _h%Jf{nu