liuhengxin的看法是对的。
“个人认为,对于钢筋计测出的支撑轴力不宜过分相信,但需注意的是其发展规律,可作为定性判断的依据。
根据我个人的实践,支撑的轴力很难测准,一是测试的结果受很多因素影响;二是作为判断的标准——计算值本身能反应支撑的实际受力吗?有几个基坑设计人员说他算出的支撑轴力是“准确”的?“
在现场应用的时候用注意其受基坑开挖施工的影响,要关心的是其变化的情况,这个可以为施工提供信息,为施工在采取有效的施工措施时应该考虑到支撑受力逐渐变大的实际情况。如果是钢支撑采用轴力计测量的时候,其测量精度也是比较差的,也仅仅可以为施工提供近期轴力变化较大这一个信息。
本帖最近评分记录:
土币:+30(leijianhua)