我想应该从两个方面分析:
(1)在满足桩基自身强度的前期下,桩基的承载能力来源于桩侧及桩端土的反力。从桩的荷载传递机理及试桩资料来看,通常情况下桩侧土对桩基承载力的贡献(远)大于桩端土,这也是桩基础不同于浅基础的关键所在,采用桩基的初衷是浅基础不能满足建筑物的要求,只要桩基承载能力及变形控制满足要求即可,并不是说一定要选择硬的桩端持力层。“坚持要求将桩端放在较好的硬层上”的想法还是浅基础地基持力层选择的思维定势,若可能的深度范围内没有硬的桩端土层怎么办呢?桩基不是还照样做吗?因此,对桩基而言,桩端持力层选择不是关键,关键是满足地基要求。这方面,我想与楼主的意见是一致的。
(2)另一方面,楼主所指的“规范目前对单桩承载力累和取值的计算方法”应该是指经验参数法,规范对其适用范围定义得很清楚——丙级桩基和有试桩资料可参照的、地质条件简单的乙级桩基。这是一种估算方法,桩侧土的摩阻力及端阻力均为经验参数,公式并不能反映桩的荷载传递机理,因此不存在计算方法不妥的一说。
因此,我的观点是:桩端持力层选择不是桩基设计的关键,关键在于能否满足建筑物对地基的要求;而采用经验参数法估算桩基承载力是基于经验的方法,当无经验、把握不大或工程较重要时还是应该做载荷试验,一味追求好的桩端持力层不符合采用桩基的初衷.