成品仓库,丙类设防类别,7度(0.15g),中等液化场地。 C7ScS"~
地层条件如下: !9VY|&fHe
1、0~1m:粉土,中密,W(%)=30.8,e=0.831,Es1-2=7.98MPa,fak=110kPa。 -3Z,EaG^
2、1~2.5m:淤泥粉质粘土,流塑,e=1.093,Es1-2=5.91MPa,fak=70kPa。 O23k:=Av
3、2.5~3.5m:粉土,稍密,W(%)=34.2,e=0.937,Es1-2=7.60MPa,fak=100kPa。 q Y?j#fzi
4、3.5~4.5m:粉砂,稍~中密,W(%)=31.3,e=0.805,Es1-2=10.05MPa,fak=130kPa。 m'=Crei
5、4.5~6m:淤泥粉质粘土,流塑,e=1.284,Es1-2=4.03MPa,fak=80kPa。 e)?
.r9pA;
6、6~15m:粉土,中密,W(%)=30.2,e=0.822,Es1-2=9.25MPa,fak=120kPa。 a![{M<Y~
7、15~18m:粉砂,中密,W(%)=24.3,e=0.643,Es1-2=12.59MPa,fak=160kPa。 IDriGZZ<)6
8、18~21m:粉土,中密,W(%)=31,e=0.813,Es1-2=9.43MPa,fak=140kPa。 h_,i&d@(
9、21~27m:粉砂,中密,W(%)=28.1,e=0.77,Es1-2=9.97MPa,fak=170kPa。 j@3Q;F0ba
10、27~30m:粉砂,中密~密实,W(%)=25.5,e=0.658,Es1-2=11.55MPa,fak=190kPa。 (m(JK^
上部结构为轻型门式刚架(单层钢结构),最大柱底轴力约为450kN(标准值),地面堆载40kPa。 T;a}#56{^
根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)4.3.6条,抗液化措施可仅对基础和上部分结构进行处理。 ~H<6gN<j(.
设计拟采用载体桩,以第6层粉土层做为持力层,桩长约为10m,单桩竖向承载力特征值约为400kN。 yg=q;Z>[~
采用载体桩主要是为了减小建筑物沉降,不考虑对液化地基进行处理,但有两处担忧: kxIF#/8
1、桩长没穿透液化土层,进入稳定土层中,不满足《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)第3.4.6条要求, aP@N)"
不知施工图审查是否有异议。 [uN?
~lp\%
2、持力层为可液化土层,在地震作用下,如何衡量地震液化对桩端承载力的影响。 =ToyZm\
如果大家有合理、经济的地基处理措施,欢迎提出,谢谢。