拟建建筑物为6F住宅(框架结构),是一旧城改造原拆原建项目,临近周边都有密集的房子。原建筑物2F修建于70年代,以前为一河塘,淤泥约有1.5m厚,没有进行清淤,直接填筑砖渣、碎石、煤渣、粘性土后修建而成。 ;z4F-SYQ
现进行勘察,地层如下 0W*{ 1W
0-3.5m为杂填土(主要由粘性土组成,含有砖渣、碎石、煤渣等,松散,堆填30余年) zk8)!Af
3.5-5.0m为淤泥(表层含有少量碎石、砖渣、可塑状)fa=50kpa U*$P"sS`
5.0-12.5m粉质粘土(硬塑,工程性质较好)fa=220kpa (4L/I
12.5-15m粉土(不液化)fa=180kpa 2r!ltG3}
15m以下 圆砾fa=350kpa 6Kpq~o
勘察水位6m左右,无腐蚀性 Om0$6O
i)z|=
|?
总工建议直接打桩,以圆砾为持力层。(总工一般不采用地基处理,浅基础做不了,就直接桩基。) ~< bpdI0
我觉得这样太浪费了,6层的房子,完全可以考虑地基处理的方式,但是本人才入行不久,对地基处理也不甚了解,仅从书本上得到点知识。 @Uez2?
我想用地基处理方式,但对此方法把握不准,施工可不可行,经济不经济,没有说服力,还请高手指教。 &su'znLV
TsaQR2J@
以下是我的看法:(当地地基处理经验,几乎空白,据说有用CFG桩和搅拌桩的经验) TSP%5v;Dh
强夯法(居民区,房屋密集,估计不大可行) Cr7Zi>sd<!
振冲法(不知道噪音大不大,处理效果好不好,承载力够不够,可不可行) mg'q-G`\<
砂石桩(不知道,处理效果好不好,承载力够不够,可不可行) [UzD3VPg
CFG桩(相比其他处理方法,会不会造价太高) ~%/Rc`
夯实水泥土桩(可采用否?) ~#*C,4m
石灰桩、灰土挤密桩(现在正值雨季,不知道施工质量能不能保证) zg<-%r'$
!|&|%x6@
请各位大神发表你们的看法,谈谈你们熟知的地基处理方法,以及成功的经验,感激不尽。 .