只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-28
比如大面积堆载影响深度30m,是否桩体在30m内都需考虑负摩阻?我也算了个例子,桩长28m,不考虑大面积堆载影响,只是将上部吹填土考虑负摩阻,承载力最终结果很大,但是要是按照规范公式考虑30m内的负摩阻,承载力是不满足设计要求的,还得加桩长。我现在很迷惑,大面积堆载条件有没有必要非得考虑30m深度内的负摩阻呢?考虑30m是否太过安全,而造成浪费呢?
  
不要轻言放弃!
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-29
欢迎大家讨论
不要轻言放弃!
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-29
这计算是不是也要找个中性点。计算侧阻,如果取全长,个人觉得不合理
汪洋
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-29
再就是大面积堆载是临时荷载还是永久荷载,对计算也不一样
汪洋
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-05-29
还有桩规5.4.4条,当负摩阻计算值大于正摩阻标准值时,去正摩阻标准值进行设计,是不是可以理解成总侧阻大于等于0,此时不考虑侧阻
汪洋
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-05-29
煤堆场,一般都按永久算吧,按规范应该是取个中性点的吧
不要轻言放弃!
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-05-29
意思应该是当计算值大于正摩阻时,取正摩阻来做负摩阻计算,此时的侧摩阻不是0,而是负的
不要轻言放弃!
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-05-29
首先负摩阻力的计算要确定中性点。 7w/IHML  
其次是桩基施工和大面积堆载的时间关系。 HB/V4ki  
第三是桩侧桩端地层的性质。
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-29
            
不要轻言放弃!
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-29
请大家讨论!
不要轻言放弃!
离线wangwzh1982

发帖
1141
土币
0
威望
69
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-30
当负摩阻计算值大于正摩阻标准值时,去正摩阻标准值进行设计,是不是可以理解成总侧阻大于等于0,当小于0时,此时不考虑侧阻
汪洋
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-30
侧阻必须考虑,并且是按负的考虑