只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-02
个人浅见:在这种情况下,是不是计算出堆载后桩间土的沉降和桩基础的等沉降中性点,然后再考虑中性点之下的承载力!
落花有情随流水,流水无情送落花。
离线rualyoung

发帖
166
土币
7912
威望
17
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-03
如果是端承桩就需要考虑负摩阻力,摩擦桩不用考虑的。
地下好神奇
离线sxd6721059

发帖
346
土币
603
威望
920
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-06-04
楼上的是不是说反了
不要轻言放弃!
离线guq129

发帖
296
土币
586
威望
22
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-06-07
我觉得关键问题是这个填土堆积时间久不久?自身沉降稳定了没有?如果没有稳定那是要考虑负摩阻力的,如果沉降稳定了那么是可以考虑一定的摩阻力的,当含有很多生活垃圾的杂填土是不考虑摩阻力的。一般情况下如果填土不是很厚的话可以先强夯在做桩
离线superstar

发帖
132
土币
123
威望
22
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-06-11
当负摩阻计算值大于正摩阻标准值时,取正摩阻标准值进行设计,总侧阻不为0,应按正摩阻标准值计算负摩阻力
离线superstar

发帖
132
土币
123
威望
22
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-06-11
只是说明计算的负摩阻标准值不准确
离线superstar

发帖
132
土币
123
威望
22
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-06-11
按30米计算是有点浪费,负摩阻力只是土的变形大于桩的沉降变形时计算,所以还是应该先确定中性点,中性点以上计算负摩阻力