我是勘察方,做的一个项目。。其中8号楼为地上30层。地下2层。目前基坑挖完。正在进行桩基施工。桩基为长螺旋钻孔压灌桩。桩径600MM,有效桩长24米。施工队说灌注的水下混凝土塌落度200。目前已经施工120根桩。其中有12根桩在插完钢筋笼后10到20分钟出现混凝土下沉现象,下沉1到3米不等。旁边的9号楼没问题。。其中8号楼一排的3根桩,间距3米。西边2根桩有问题。东边1根桩又完全正常。。很怪。。在平面图上分析出问题的12根桩。。也没什么规律性。。 o(g}eP,g}
B0,C!??5
lSBu,UQP
施工工艺是。。先钻到设计标高成孔。。。然后边灌注混凝土边提钻杆。。然后插钢筋笼和振动棒。。 _A6e|(.ll
6{H@VF<QY!
K.42 VM)F
场地地质情况如下。 [y(<1]i-a
地貌单元为坡积裙。 \hZye20
地层为 `}~NZ
第1层为填土。出问题的这栋楼没有 。。 i?6#>;f
第2层为含粉质黏土角砾。红褐色为主,坡积。自然地面下0-15米。 `]5 t'Ps
第3层为含粉质黏土角砾石。黄色为主,坡残积。自然地面下15-50米。为桩端持力层。 Sb?HRoe_
根据区域地质资料。下部为奥陶系砂岩。 .ViOf){U\
基坑开挖深度为5-8米(自然地面以下)。。放坡开挖的。。地下水位在基坑底下1-2米。。 ,b74m
施工队还反应一个情况。就是在钻孔过程中有些地方钻出过混凝土块。。 ;:8SN&).
L+.-aB2!d
根据以上情况。我们单位解释是山前坡地。地下水从地势高地段向地势低地段排泄。具有一定流动性。。 (~]0)J
由于混凝土塌落度大,混凝土很稀。部分混凝土被流动的地下水冲到地势低的地段。造成混凝土下沉。 \8/$ZEom
由于第3层含粉质黏土角砾为混合土。粉黏粒含量约20-40。其中粉质黏土和角砾含量很不均匀。 E*VOyH2[
充填粉质黏土多的地方透水性差。水的流动性差。桩基施工正常。。 >!%+)
充填粉质黏土少的地方以角砾为主。透水性好。水的流动性大。。造成混凝土下沉。。 X"S")BQ
q
我们单位建议采用常规的泥浆护壁钻孔灌注桩。。但是甲方由于工期问题。没有采纳。。 vd0uI#g%#
由于混凝土下沉。不清楚桩是否有缩径。断裂。泌水。离析。。所以建议先检测桩的完整性和承载力。 'nfdOX.d
_"lW
我想问。。出现混凝土下沉的这个现象。。问题是不是出在地下水流动性上。 sH :_sOV*
如果是的话。。现在甲方和设计单位还委托我们单位通过钻探和地质雷达查明引起混凝土下沉的流动地下水的空间位置。。 t ]P^6jw'
我们单位很无奈了。。即使有方法查出来。。甲方还是用长螺旋钻孔压灌桩。还是没解决什么问题。。 y@Ak_]{b
还有就是用常规的钻探和物探。我们单位认为查不出来。也想不到好的方法查明。 W4]jx]
大家有什么好的方法和建议么。谢谢。。在线等。。 R'h.lX