只看该作者 12楼 发表于: 2011-08-29
楼主看看桩基规范和监测规范吧,好好弄清楚单桩承载力特征值和单桩承载力极限值的区别再说吧
离线oldtom

发帖
185
土币
27
威望
76
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2011-08-29
设计时桩身承载力都要验算的,因此你的问题不存在。
有多远走多远
离线navy

发帖
33
土币
289
威望
6
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2011-08-29
引用第12楼94117239于2011-08-29 09:59发表的  :
楼主看看桩基规范和监测规范吧,好好弄清楚单桩承载力特征值和单桩承载力极限值的区别再说吧


好好看看我在问什么问题 你再回复吧
离线hxjhjyyf

发帖
185
土币
14699
威望
17
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2012-01-03
楼主问题的意思是静载试验时用桩基承载力特征值的两倍施加压力时,满足桩身强度计算的桩可能会因其本身的强度不够而发生桩身的破坏,他的依据是即便采用了荷载的基本组合,基本组合的效应也达不到标准组合效应的两倍,顺着楼主的这个思路,应取桩基承载力特征值的两倍作为效应控制值进行桩身设计才有可能保证用桩基承载力特征值的两倍施加压力时桩身不会被破坏。楼主产生这样的疑惑是正常的,关于桩身强度与静载试验的关系建议楼主看看桩基规范5.8.2条文说明中的“4 桩身受压承载力计算及其与静载试验比较 ”,也许能够有所帮助。
1条评分土币+5
navy 土币 +5 - 2012-01-06
离线navy

发帖
33
土币
289
威望
6
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2012-01-06
回 15楼(hxjhjyyf) 的帖子
hxjhjyyf:楼主问题的意思是静载试验时用桩基承载力特征值的两倍施加压力时,满足桩身强度计算的桩可能会因其本身的强度不够而发生桩身的破坏,他的依据是即便采用了荷载的基本组合,基本组合的效应也达不到标准组合效应的两倍,顺着楼主的这个思路,应取桩基承载力特征值的两倍作为效应控制 .. (2012-01-03 15:27) 

多谢 多谢。看了这个条文说明 明白了很多。
牛人!!
离线zxc1216

发帖
239
土币
6930
威望
14
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2012-01-12
检测是按照两倍特征值来加载的,加载的过程中,桩头有可能被压爆的,所以在做大吨位的静载检测时,一般桩头部位是需要加固的,
离线tumu1474

发帖
421
土币
7771
威望
404
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2012-01-17
破坏试验和检测试验加载是不一样的
离线sj19841104

发帖
304
土币
19595
威望
27
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-03
这个也不好说的  静载试验中桩身损坏的也有的 但是设计给的数据肯定是考虑承载力,桩身本身的强度肯定要比这个数值大