论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6198阅读
  • 25回复

[疑难诊断]2013年2题案例计算分析——解除大众疑惑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线barrk2050

发帖
80
土币
320
威望
5
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-09-10
最小配筋率用是h还是h0算,当时考试时,我特意翻了下,也都算了下,h0算是1425,h算是1500,没有1500的选项,故我按1425选 的。从答案符合度来看,应该是要选1425选项。
离线yujingxiang

发帖
256
土币
646876
威望
162
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-09-10
回 lmnqqy 的帖子
lmnqqy:但是平时大家接触的都是围岩降级,III降级就是IV   突然搞了个反理解。
虽然有小注作为相关解释。 (2013-09-10 16:09) 

专家们特地选的这个等大家跳?
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93407
威望
290
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-10
楼主二道题都不对
心诚
离线xinyiwutao

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-09-10
翻一下混凝土设计规范和本科课本混凝土结构设计
配筋率都是用h0来计算
只是工程习惯有些人用h来算最小配筋率
学习永无止境,考证永无止境.
离线老骥伏枥

发帖
150
土币
70138
威望
12
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-09-10
关于冻胀性的问题,请看我的终极解释:


http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269874&page=2
离线aeci916

发帖
92
土币
42
威望
4
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-09-10
1.冻胀的那题计算出来的冻胀等级是IV,塑性指数等于23,大于22,冻胀性应降低一级,即冻胀等级为III级,冻胀类别应该是冻胀。
2.受弯构件的最小配筋率应按全截面面积计算。详见《砼规》8.5.1条(强条)注5:受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(bf-b)hf后的截面面积计算。
离线whtsay

发帖
514
土币
8211
威望
738
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-09-10
你还解除大众疑问呢,考试请按照规范条文
离线lmnqqy

发帖
649
土币
3100
威望
13
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-09-10
回 yujingxiang 的帖子
yujingxiang:专家们特地选的这个等大家跳? (2013-09-10 16:23) 

应该是等大家来跳坑了。。。
但是大部分人都理解对了,
很奇怪为什么。。。
降级的理解按照围岩管理的话,就是III——》  IV 级。
enough
离线lmnqqy

发帖
649
土币
3100
威望
13
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-09-10



算了,我是墙头草,我承认我是墙头草,
是以IP=10%为界限的。
超过10%的是冻胀性降低。小于是随着IP增大冻胀性增大。

老骥伏枥  解释的很到位。
enough
离线三轴仪

发帖
90
土币
0
威望
12
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-09-11
bh 咋不设置个1500的答案呢 这样大家更容易掉进坑了啊
水工设计
离线ponkentj

发帖
66
土币
149
威望
7
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-09-11
日本规范最小配筋率用的是bh0,我刚查过,而国内的混规用的bh   册那。这题,争议太大。安全考虑,用bh更适合。
离线xinyiwutao

发帖
219
土币
282
威望
7
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-09-11
关于独立基础最小配筋率的问题终于有了一个说法。由规范主编单位组织编写的《建筑地基基础设计规范理解与应用》中说到了这个问题,现将该段文字转录如下(P166页):
     2,我国钢筋混凝土结构各类构件的受拉钢筋配筋率与其他国家相比明显偏低。89规范虽没有明确扩展基础底板的最小配筋率,但规定了“受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距不宜小于200mm“,如果按计算截面有效高度为260mm进行推算,其最小配筋率仅为0.1%。
学习永无止境,考证永无止境.
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站