看了此问题,以前遇到过,个人以为有以下三个观点: ySkz5K+|g
1、不处理的杂填土绝对不能直接作为地基持力层,因为杂填土成分不均匀,棱角接触,有触发性变形突变,后期有自重固结,不符合作为直接受载持力层的基本条件; o:oQF[TcFO
2、楼主所言的换填法,换多厚????只得自附加压力大少来验算变形控制值。然残存的杂填土会有何变化?对本工程影响如何???不知之。 jP(|pz
3、采用桩基础,穿越杂填土段的桩长会有负摩阻力影响; 7T[Kjn^{Oj
4、所以必须采用处理工法。除了换填法以外,当首推柱锤冲扩法法复合地基。利用柱锤冲孔横向挤密杂填土,冲孔后孔内根据处理强度的大小向孔内填料。就本工程来说,填杂土料即可满足。通过此种工法处理将杂填土黄向挤密,竖向处理桩端加固层,即可提前终止杂填土可能出现的变形,将其物理力学性质指标提高,达到受载工作的目的。 =;HC7TUM&
5、注浆法、强夯法均可以适用本工程,只不过是造价不同而已。建议楼主多习地基处理技术规范,亦不知楼主以为然否?各位大侠以为然否?