引用楼主cdddd于2009-03-31 15:25发表的 杂填土可以地基土持力层吗? : MO| Dwuaf
现在遇到一个问题:一个一层砖混门卫室,长6.6m,宽3.3m,采用条形基础,设计要求地基承载力为80KPa,要求地基土为老土。 >[nR$8_J-l
现在问题是什么是老土,有不有哪部规范或规程有说法? 7 _"G@h
还有,拟建门卫室所处地层不好,从基础底面下6.0m内都是杂填土,杂填土堆积时间在6~8年,物质组成为混凝土块石夹砂土组成,不均匀,承载力只有50KPa,杂填土以下为粉质粘土,承载力为160KPa;现在问题是采取何种处理措施,最安全,最经济? Y]`o-dV
一种说法,采用挖孔桩,以粉质粘土为桩端土持力层,或采用墩基础以粘性土作为墩基础持力层。问题是造价太高,还有工程量小,不好找专业队伍进行挖孔作业,还有地下水位在地表下4.0m,要产生降水措施费,以及深坑支护费用?工作量小,没有专业队伍,愿意介入? q<^MC/]
一种说法:采用结构措施,只是换填0.2m砂卵石,因为门卫室荷载小,直接在换填卵石层作为地基持力层。那么这里有几个问题?一个是换填砂卵石0.2m依据何在?为什么不换填2.0m砂卵石层呢?还有换填好多厚度砂卵石,才能消除杂填土不均匀沉降的影响?因为大家都说不清楚,杂填土6.0厚,会产生多大沉降量或沉降差?当然,换填砂卵石只起到治标不治本的效果?有不有其它有效地基处理方式?问题在基于这么小工作量的基础上提出处理意见? (!efaj
.......
;bHS^ 如果我是业主,我可能不会要求处理;但我是设计人员,所以我会要求处理。
OwNo$b]h` 杂填土的问题主要是沉降问题,处理的方法我会考虑以下:
8}AWU 1、如果场平有强夯的话,那最好,夯机过来夯夯就行了;
:AQ9-&i/a- 2、如果仅考虑这小部分地基,可以用注浆钢管桩处理,机械、材料、人工都很小(一台钻机一个泵,3~5个人,几十条钢管),会有人做;
zK_P3rLsS 3、挖桩是把小事搞大;换填0.2m卵石只是自我安慰,没实际作用;结构加强自然是好的,但由于沉降量难估计,结构加强后有无后患还是没底。