.:raeDrd
钻孔灌注桩目前在沿海地基处理中应用十分广泛,但因属隐蔽工程,成桩后质量检查比较困难,且由于软土的特殊性质,经常会出现一些质量问题。根据本人的施工实践,对其中一些主要的质量通病进行剖析,并提出相应的防治措施,期望通过与同行们相互交流,达到提高施工水平的目的。 T??aVe]c
oQXkMKZ
1 缩径 //,'oh~W
2"'8x?.V
1.1 产生的原因 vWovR`
\|t0~sRwh
(1)清孔不彻底,泥浆中含泥块较多,再加上终灌拔管过快,引起桩顶周边夹泥,导致保护层厚度不足。 ^k(eRs;K
;$E[u)l
(2)孔中水头下降,对孔壁的静水压力减小,导致局部孔壁土层失稳坍落,造成砼桩身夹泥或缩颈。孔壁坍落部分留下的窟窿,成桩后形成护颈。 kC5,yj
@[RY8~
1.2 防治措施 79x9<,a)
S}f<@-16P
预防缩径的关键是控制泥浆比重,确保泥浆能保持孔壁平衡。 #G=QL(f>/
-}sya1(<8
(1)使用直径合适的钻头成孔,根据地层变化配以不同的泥浆。 Ft rw3OxN
R qz()M
(2)成孔施工时应重视清孔,在清孔时要做到清渣而不清泥,预防清孔后的在浇筑砼的过程中局部坍塌,导致缩径的产生。 C941@I
O*v+<|0!l
2 断桩
*4:/<wI!
M!l5,ycF
2.1 产生的原因 xwxj j
D ` X6'PP
(1)砼拌和物发生离析使桩身中断。 z{jAt6@7
QX=;,tr
(2)灌注中,发生堵塞导管又未能处理好;或灌注中发生导管卡挂钢筋笼,埋导管,严重坍孔,而处理不良时,都会演变为桩身严重夹泥,砼桩身中断的严重事故。 fYjsSUnf
gWo~o]f
(3)灌注时间过长,首批砼已初凝,而后灌注的砼冲破顶层与泥浆相混;或导管进水,未及时作良好处理,均会在两层砼中产生部分夹有泥浆渣土的截面。 ]."c4S_)|
p4EItRZS
2.2 防治措施 W>bW1h
M\6`2q
(1)导管要有足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满砼的重量;内径应一致,其误差应小于±2毫米,内壁须光滑无阻,组拼后须用球塞、检查锤作通过试验;导管最下端一节导管长度要长一些,一般为4米,其底端不得带法兰盘。 Lp WEu^j
;wxt<
(2)导管在浇灌前要进行试拼,并做好水密性试验。 c):*R ]=
"6.p=te
(3)严格控制导管埋深与拔管速度,导管不宜埋入砼过深,也不可过浅。及时测量砼浇灌深度,严防导管拔空。 `6$b1qv,
90ag!
(4)经常检测砼拌和物,确保其符合要求。 =k7\g /
jq)|7_N
3 桩顶局部冒水、桩身孔洞 $?-o
P0(~~z&%[
3.1 产生的原因 Kx+Bc&X
{wXN kq
(1)水下砼灌注过程中,导管埋深过大,导管内外砼新鲜程度不同,再加上灌注过程中上下活动导管过于频繁,致使导管活动部位的砼离析,保水性能差而泌出大量的水,这些水沿着导管部位最后灌入的、最为新鲜的砼往上冒,形成通道(即桩身孔洞) 。 kAliCD)
$:N
"*
(2)水下砼灌注过程中,砼倾倒入导管速度过快过猛,把空气闷在导管中,在桩内形成高压气包。高压气包在其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在砼内不断上升,当上升到桩顶附近时,气包浮力与上升阻力接近,在没有外力的作用下,气包便滞留在桩身内,最终形成桩身孔洞。另外,有一些桩在余桩截后,桩身内残余的高压气体,因通道打开而顺桩身的细小缝隙释放出来。这时,常会携带部分遗留在气包内的水往上冒,出现“桩顶冒气泡”的怪现象。 ')-(N
um
P$ef,ZW"
(3)水下砼灌注时间过长,最早灌入孔内的砼坍落度损失过大,流动性变差,终灌导管起拔后会留下难以愈合的孔洞。 \KXEw2S
Hu7zmh5FF
3.2 防治措施 z}tp0~C
[\
YP8^..
(1) 控制导管的埋深,灌注过程中做到导管勤提勤拔。 mO>
M=2A
Y]K]]Ehp
(2) 砼倾入导管的速度应根据砼在管内的深度控制,管内深度越深,砼倾入速度越应放慢。在可能的情况下,应始终保持导管内满管砼,以防止桩身形成高压气包。实际施工中,往往因为导管每次起拔后管内都会形成空管,再次灌注时,桩身形成高压气包就很难避免。因此,应在灌注过程中适当上下活动导管,把已形成的高压气包引出桩身。 'uzv\[
=ol][)Bd
(3)加适当缓凝剂,确保砼在初凝前完成水下灌注。 ^z;,deoGh
F s\P/YX
4 钢筋笼上浮 1n(}Q1fa
cB}2(`z9
B
4.1 产生的原因 hUxhYOp
,O)\,tg
砼由漏斗顺导管向下灌注时,产生一种顶托力,使钢筋笼上浮。 6<$|;w-OV
DOIWhd5:
4.2 防治措施 JJ0
CM:xe
-\$cGIL
(1)钢筋骨架上端在孔口处与护筒相接固定。 ejY5n2V#=
RbM~E~$
(2)灌注中,当砼表面接近钢筋笼底时,应放慢砼灌注速度,并应使导管保持较大埋深,使导管底口与钢筋笼底端间保持较大距离,以便减小对钢筋笼的冲击。 y;Ln ao7i
$)]FCuv
(3)砼液面进入钢筋笼一定深度后,应适当提导管,使钢筋笼在导管下口有一定埋深。但注意导管埋入砼表面应不小于2 m,不大于10m。如果钢筋笼因为导管埋深过大而上浮时,现场操作人员应及时补救,补救的办法是马上起拔拆除部分导管;导管拆除一部分后, 可适当上下活动导管;这时可以看到,每上提一次导管,钢筋笼在导管的抽吸作用下,会自然回落一点;坚持多上下活动几次导管,直到上浮的钢筋笼全部回落为止。当然,如果钢筋笼严重上浮,那么这一补救措施也不一定会十分奏效。 pe%)G6@G
\=V[ba:q
5 “烂桩头” Ur(o&,
cgeS)C7
5.1 产生的原因 %pkq ?9
8m6 nw0
(1)清孔不彻底,桩顶浮浆过浓过厚,影响水下砼灌注时测量桩顶位置的精度。 BQ:Kx _
9prsL#Fn
(2)导管起拔速度过快,尤其是桩头直径过大时,如未经插捣,直接起拔导管,桩头很容易出现砼中间高、四周低的“烂桩头”。 MEnHC'nI
Kn$1W=B1.
(3)浇筑速度过快,导致孔壁局部坍塌,影响测量结果。 :+Ax3
ZC*d^n]x.
5.2 防治措施 gtGKV
I<K/d
(1)认真做好清孔工作,确保清孔完成后孔口没有泥块返出;在空孔较长的桩内测量砼上升面时,应控制好测量重锤的质量。通常认为使用5~40mm碎石砼时,重锤的质量可以控制在1.5kg 左右;使用5~25mm 碎石砼时,重锤的质量可以控制在1kg 左右。在设计桩顶与地面距离<4 m时,通常认为使用竹竿通过手感测量砼面更直观,精度更高。 \X.=3lc&
`>EvT7u
(2)砼终灌拔管前,应使用导管适当地插捣砼,把桩身可能存在的气包尽量排出桩外后,以便精确测量砼面。也可通过导管插捣使桩顶砼摊平。 'sBXH EZA]
&:#8ol(n5b
6 灌注砼时桩孔坍孔 'm5(MC,
E}vO*ZZEw
灌注水下砼过程中, 发现护筒内泥浆水位忽然上升溢出护筒, 随即骤降并冒出气泡,为坍孔征兆。如用测深锤探测砼面与原深度相差很多时,可确定为坍孔。 |I5?5 J\
:fVMM7
参考资料:软土地基钻孔灌注桩施工质量通病与防治