天然地基应该不行。主要是下卧的粉土及淤泥质粉土埋深较浅,承载力低,不论采用独立柱基及筏板基础(因基础宽大,在较浅深度内附加应力扩散有限)都难以满足软弱下卧层验算要求。 vn}m-U XA*
考虑到施工质量不易控制,我们这里搅拌桩主要用于处理路基或作支护隔水处理,而不用于建筑地基处理(图审过不去)。采用旋喷桩处理应能设计要求。考虑到下卧层软弱层以粉土为主,也可采用振动碎石桩对地基进行处理,也旋喷相比,虽桩身强度相低,但可能提高桩间土的强度,降低桩土应力比,处理后的地基均匀性较好,对液化场地更适合采用。振动碎石桩处理费用可能相对旋喷桩更为低廉。 7qqzL_d>
最终采用什么方案,还应结合当地的经验确定,施工前宜进行试验确定方案的是否切实可行。