4.4 黄土湿陷性评价 Y!3i3D
15"[MX A
4.4.1 黄土的湿陷性,应按室内浸水(饱和)压缩试验,在一定压力下测定的湿陷系数δs进行判定,并应符合下列规定: F{F SmUxzK
%DuSco"
1 当湿陷系数δs值小于0.015时,应定为非湿陷性黄土; zN7Ou .
2 当湿陷系数δs值等于或大于0.015时,应定为湿陷性黄土。 s5u
Ct386j><
4.4.2 湿性黄土的湿陷程度,可根据湿陷系数δs值的大小分为下列三种: PAs.T4Av^
f(.t0{Etq
1 当0.015≤δs≤0.03时,湿陷性轻微; \vp^[,SI
2 当0.03<δs≤0.07时,湿陷性中等; <gx"p#JbZ
3 当δs>0.07时,湿陷性强烈。 [<IJ{yfx
K"g`,G6S
4.4.3 湿陷性黄土场地的湿陷类型,应按自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs判定,并应符合下列规定: n-:n.JX
c}D>.x|]
1 当自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs小于或等于70mm时,应定为非自重湿陷性黄土场地; q.v_?X<_
2 当自重湿陷量的实测值△'zs或计算值△zs大于70mm时,应定为自重湿陷性黄土场地; RbJbVFz8C
3 当自重湿陷量的实测值和计算值出现矛盾时,应按自重湿陷量的实测值判定。 `&g1`vg
4B'-tV
4.4.4 湿陷性黄土场地自重湿陷量的计算值△zs,应按下式计算: _>i<` k
E9:p A5H-j
;N!W|G
Rmh u"N/q
1)陇西地区取1.50; !E9A=u{
2)陇东一陕北一晋西地区取1.20; -SKcS#IF
3)关中地区取0.90; ~0Xx]
4)其他地区取0.50。 m9Hdg^L
UszR. Z
自重湿陷量的计算值△zs,应自天然地面(当挖、填方的厚度和面积较大时,应自设计地面)算起,至其下非湿陷性黄土层的顶面止,其中自重湿陷系数δzs值小于0.015的土层不累计。
b~Oc:
TPWqiA?3Cp
4.4.5 湿陷性黄土地基受水浸湿饱和,其湿陷量的计算值△s应符合下列规定: l#;o^H i
@rxfOc0J#
1 湿陷量的计算值△s,应按下式计算: Mx=L lC)
YveNsn
]M/*Beh
jjJ l\Vn
1)基底下0~5m深度内,取β=1.50; 81Ityd-}
2)基底下5~10m深度内,取β=1; 9H,Ec,.
3)基底下10m以下至非湿陷性黄土层顶面,在自重湿陷性黄土场地,可取工程所在地区的β0值。 7K &j
07A2@dx
2 湿陷量的计算值△s的计算深度,应自基础底面(如基底标高不确定时,自地面下1.50m)算起;在非自重湿陷性黄土场地,累计至基底下10m(或地基压缩层)深度止;在自重湿陷性黄土场地,累计至非湿陷黄土层的顶面止。其中湿陷系数δs(10m以下为δzs)小于0.015的土层不累计。 x).`nZ1
rI4N3d;C
4.4.6 湿陷性黄土的湿陷起始压力psh值,可按下列方法确定: -mqTlXM
E]%&)3O[
1 当按现场静载荷试验结果确定时,应在p-ss(压力与浸水下沉量)曲线上,取其转折点所对应的压力作为湿陷起始压力值。当曲线上的转折点不明显时,可取浸水下沉量(ss)与承压板直径(d)或宽度(b)之比值等于0.017所对应的压力作为湿陷起始压力值。 gclw>((5
2 当按室内压缩试验结果确定时,在p-δs。曲线上宜取δs=0.015所对应的压力作为湿陷起始压力值。 )*_n/^m
7G9o%!D5
4.4.7 湿陷性黄土地基的湿陷等级,应根据湿陷量的计算值和自重湿陷量的计算值等因素,按表4.4.7判定。