3.0.2 建筑工程应分为以下四个抗震设防类 O@7={)6qc
别: ^sb+|b
1 特殊设防类:指使用上有特殊设施, JM> 4m)h#
涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时 &$<7]a\dM
可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后 >DkRl
果,需要进行特殊设防的建筑。简称甲类。 rd
hM#?
2 重点设防类:指地震时使用功能不能 JXKo zy41
中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及 K=Y{iHn
地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后 me`|i-
果,需要提高设防标准的建筑。简称乙类。 b8~7C4
3 标准设防类:指大量的除1、2、4 款 'M=c-{f~
以外按标准要求进行设防的建筑。简称丙类。 'j oE-{
4 适度设防类:指使用上人员稀少且震 skzTw66W.
损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适 {+@M!
度降低要求的建筑。简称丁类。 M?I^Od'8
[说明] 3Jj 3!aDB
本条作为强制性条文,明确在抗震设计中,将所有的建筑按本标准3.0.1 条要求综合考 96P3B}Dk
虑分析后归纳为四类:需要特殊设防的特殊设防类、需要提高设防要求的重点设防类、按 ^oH!FN`;{
标准要求设防的标准设防类和允许适度设防的适度设防类。 s&Lyg>>`
本次修订,进一步突出了设防类别划分是侧重于使用功能和灾害后果的区分,并更强 Fb^f`UI
调体现对人员安全的保障。