论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4588阅读
  • 10回复

[原创]请问在地下室底板下的杂填土要不要处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线z403673146
 

发帖
107
土币
1095
威望
23
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-01-16
AnIENJ  
大家好,有一事情在这向大家请教一下:我这有一个项目,杂填土约10米厚,地下室埋深5米,落在杂填土上,基础形式选用桩基,请问在地下室底板下的杂填土要不要处理,若不处理,以后杂填土下沉会与地下室底板脱离,象这种情况会不会对结构安全有影响?
大智若愚
离线catchon

发帖
1476
土币
3
威望
3336
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-16
我觉得还是应该整体处理了好些,下面也就只有5m的样子了 ,不要省那个钱
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-17
架空吧,多加点钢筋。
离线qiaojun21

发帖
23
土币
2566
威望
10
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-18
最好处理一下
对于一些需要探讨的问题,希望你不佞赐教
离线渴望者

发帖
3
土币
64
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-19
主要分区域吧,看你桩基是放在地基上的,是岩质地基呢还是土质地基,如果是岩质地基,就是说你这桩基是放在基岩上,那么你那么这个地下室完全可以使架空的,其下的杂填土就已无实际工程意义,那不用处理也是可以的嘛,还要看你这杂填土面积多大,就是说体积大概是多少方,可以综合考虑的。这是我的愚见,高手可以指点哈!
有志不嫌迟!
离线geoffrey

发帖
134
土币
7925
威望
164
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-20
四楼的意见不错。我认为杂填土不可靠,即使处理了以后也会发生沉降,和桩变形难以协调,要么采用地基处理不用桩基,要么用桩基不要考虑土层提供的任何承载力,而且要考虑桩设在杂填土中,可能会有负摩阻力,且土层对桩的约束小,适当加强桩基。
离线sf121

发帖
475
土币
487
威望
864
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-21
如果地下室底板采用梁板架空,填土可以不用处理,如果底板直接做在填土上则需要处理,否则会造成工后地下室地面沉降。
离线cy0425

发帖
628
土币
18178
威望
18
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-01-23
赞同4楼意见。
微笑着面对每一天
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-01-26
杂填土堆积年限 堆积方式啥样的 要看情况吧 处理不处理
忙碌不盲目,放松不放纵

发帖
154
土币
605
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-27
一般不用处理,已经采用桩基了,底板没有作为一块筏板来考虑,有些高低层裙房连体结构,高层采用桩基,底层采用独立基础加抗水板,为了防止抗水板底部土层受压,从而对抗水板产生较大的内力,还需要在抗水板底下设置一定厚度的褥垫层,一般来说,桩基沉降小,板底土反力很小,没关系的,如果真脱开了,受力反而更清爽了,没关系的
离线cy0425

发帖
628
土币
18178
威望
18
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-26
看看杂填土密实度、持力层情况等。
微笑着面对每一天
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站