首先三级基坑是坡率法最优先、最常用、最经济的适用等级;坡率法是满足放坡条件时三级基坑的首选支护方案。 rN{ c7/|
按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)及河北省《建筑基坑支护技术标准》DB13(J)8468:坡率法可用于场地周边满足放坡条件,无重要建(构)筑物或地下管线的二、三级基坑;一级基坑严禁单独用坡率法。 kNL\m[W8$
'3H_wd
1、三级基坑 + 坡率法的适用条件 [8*)8jP3
Xx(T">]vJ
3BLq CZ
环境宽松:周边无重要建(构)筑物、管线、道路。 {BHO/q3
场地足够:有放坡空间,不影响周边安全与使用。 [SW_C
水位条件:地下水位低于开挖面,或可有效降水能够干作业。 PxE3K-S)G
\|ao`MMaD<
2、三级基坑坡率法的设计与验算要求 v.ui!|c
b u"!jHPB
0|b>I!_"g
重要性系数:γ₀=0.9。 &VcV$8k
稳定安全系数:整体稳定Ks≥1.20。 1i] ^{;]
坡率取值:规范查表。 ZAf7Tz\U
坡面防护:挂网喷砼、土工膜、砂土包叠置、水泥砂浆抹面等。 Tb-F]lg$
监测要求:三级基坑监测频率可适当降低,位移控制值见规范要求。 -`t^7pr
欢迎关注我的微信公众号:晨雨的随笔。与你分享勘察设计的经验 snikn&