基坑支护组合钢内撑施工工法 >4|c7z4
(JSGF16-2001) B=gsd0^]
1、目的和适用范围 NrJ_6sjF0g
1.1目的 )}Rfa}MD
组合钢内撑(以下简称钢内撑)是在管形钢内撑基础上发展起来的新型内支撑,它是深基坑支护结构中的重要组成部分,是一种重要的内支撑手段。组合钢内撑支护具有较强的的市场竞争力,其综合效益可观。为了规范钢内撑施工,指导、规范钢内撑现场管理,特制定本工法。 {NY~JFM
1.2适用范围 Z]aK'
本工法适用于所有临时建筑工程内支撑结构,特别适用于深基坑支护结构的内支撑,是进行深基抗支护施工管理工作的基本依据。 MB8SB
本工法不适用永久性支撑工程。 l4mUx`!
2、特点 [UJEU~XC
2.1设备简单,操作方便。材料主要是钢材,组合构件全部由工厂制作,现场拼装只需焊接。 fZ6 fV=HEF
2.2通过施加预应力,完全能够达到变形小的技术要求。 m/<F 5R
2.3工期短。由于钢内撑可在场预制,现场拼装,没有养护期,因此施工速度快。 Od!F: <
2.4承受轴力大,最大受力能达到4700KN。 Y1fy2\<'
2.5钢内撑拆除方便,不会对周边环境产生影响。 +^4BO`
3、工艺原理 a/QtJwIV
3.1为了减少围护壁的侧向变形或防止围护壁倒塌,在深基坑围护壁上一定位置(高度),设置钢内撑,以提高围护壁抗主动土压力的能力。为了减少变形可在钢内撑一端施加预应力。 B?;' lDz*
3.2其内撑体系由围檩、主内撑杆、信字撑杆、立柱、立柱桩等杆件组成,围檀直接与围护壁相接触,围护壁上的力通过围檩传递给主内撑杆,受自重和施工荷载的作用,主内撑杆同时亦是一个压弯杆件,为减少主内撑杆件的计算长度,提高其安全度,在垂直主内撑杆轴线方向,设置若干个立柱和主柱桩,提高其安全充,在垂直主内撑杆轴线方向,设置若干个立柱和柱桩,以承担主内撑杆自重,同时在立柱的顶部、侧向设置限位装置,防止主内撑杆的侧向变形或上凸。 1tc]rC4h
4、工艺流程及操作要点 crJ7pe9
4.1主要工艺流程 FJ{,=@
施工立柱桩(安装钢支架) b46[fa
↑ $!|8g`Tm
施工准备→放样定位→安装钢牛腿→安装钢围檩→浇筑砼(充填钢围檩与围护桩之间的间隙) P.LuF(?$
监测 MegE--h
→安装钢内撑→施加预应力(焊接定位)→安装八字撑 → 拆除 `dv}a-Q)c
xb9Pc.A[
4.2操作要点 +}7Ea:K
4.2.1施工准备 pHen>BA[
进场施工前,先进行现场踏勘,重点了解基坑周边的现状,坑周可利用的场地及范围。其次根据各个工程实际情况(工期、工程量等),确定吊车的大小,运输车辆的数量。 %NT`C9][
4.2.2放样定位 {Ax)[<i
放样定位分两个阶段。第一阶段与施工围护桩同时,放样定位确定支承立柱桩桩位,施工、安装钢支架。第二阶段,根据设计图纸和实际钢支架的位置定位,以不违反原设计要求(偏差小于100mm)为原则,个别钢支架偏差较大应通过设计人员认可,并采取可靠的加固措施。 =My}{n[
~!]&>n;=G
4.2.3安装钢牛腿 D!bKm[T
4.2.3.1钢牛腿的位置及标高应根据设计图纸确定,如有变化,应征得设计单位的同意,并得到书面许可。 k_D4'(V:b
4.2.3.2基坑四周的钢牛腿应与应控制在一个水平面,高差应小于20mm。 I*A0?{
4.2.3.3每个钢牛腿应与支护桩的三根主筋焊接在一起,焊接长度、高度应符合规范要求。 'yPCZ`5H(
c=A(o
4.2.4安装钢围檩 jl.okWuiY
4.2.4.1安装钢围檩应遵循“先长后短,减少接头数”的原则,优先使用较长围檩,特别是优先使用标准节(长12.0m)的钢围檩,以减少接头数。 .M9d*qp`S
4.2.4.2钢围檩接头位置宜放置在主内撑及其附近。其接头应采用气割割平,必要时应磨平,采用结422焊条焊接、焊满。 aO.\Qe+j
4.2.4.3钢围檩与围护桩的距离,控制在50~100m为宜,以方使浇捣和减少浇筑砼量。 aho'|%y)
Hp)X^O"
4.2.5浇筑砼 Iv$:`7|crX
4.2.5.1钢围檩与围护的间隙采用砼回填有利于减少围护变形,增加支护整体刚度的作用,因此应按设计要求配制砼,浇捣密实,为加快施工进度,可以提高砼标号。 m~)Fr8Wh6
4.2.5.2施加预应力时,砼强度应达到设计强度的70%。 M}Nb|V09
$!YKZ0)B'0
4.2.6安装主内撑 +}_Pf{MW
4.2.6.1安装主内撑同样遵循“先长后短,减少接头”的原则优先使用标准节(节长12.0m),最后一节根据实际需要截料使用。 ixIV=#
4.2.6.2钢内撑的接头宜放在支承立柱桩桩帽上或者附近。 [3O^0-:6E
4.2.6.3钢内撑的接头应采用气割割平,必要时应磨平;采用结422焊条焊接,全部焊缝满焊。 nG"tO'J6
4.2.6.4钢内撑安装时,应尽量保持内点略高,中间低的状态(高差10~15mm)以确保其受力后不上凸。 FI]P<)*r
4.2.6.5每根钢内撑一头应焊接两个施加预应力支座,其强度应满足施加预应力的要求。 lLuID
f._l105.
4.2.7施加预应力 Sa3I?+
4.2.7.1施加预应力是支护工程的重要环节,施加预应力成功与否,直接影响到基坑支护的效果,因此,该环节应严格把关,详实记录。 g.64Id
4.2.7.2施加预应力之前,应进行钢内撑限位焊接。 D
JLi ZS
4.2.7.3施加预应力应逐根进行,如实记录加载时间、施加预应力的大小。有条件时,同一方向上的主内撑应同时施加预应力。 #TMm#?lC
4.2.7.4完成预加应力后,现场应根据钢内撑与钢围檩之间实际情况,裁截相应规格、尺寸的铁板,充填焊接定位,其焊接质量按有关规范验收,经验收合格后,加载的千斤顶方可卸载。 Guk.,}9
#yW.o'S+
4.2.8安装八字撑 }3v'Cp0L
4.2.8.1安装八字撑应遵循“先撑后挖”原则,在条件许可的地区并征得设计人员同意,可允许先挖后撑,但开挖深度、宽度应严格控制在2.0m以内。 j/)"QiS*?
4.2.8.2八字撑下料、安装按图纸进行,如实际与图纸有矛盾,应向设计人员通报,商量解决方案。 /> ^@
O
4.2.8.3八字撑预拼装时,与钢围檩、主内撑接触部位应尽量紧密,对相距较大的部位,应先割制等厚度钢板充填、补缺焊牢,焊接部位验收按有关规范执行。 $_Y/'IN`k
TZ?Os4+
4.2.9验收 uYFMv=>j
4.2.9.1钢内撑质量验收应坚持“过程验收为主,完(竣)工验收为铺”的原则,反对以完(竣)工验收,代替过程验收。 eeuZUf+~]
4.2.9.2验收重点为各个节点(包括接头),实行施工一个,验收一个,完工一处验收一处,发现质量问题及时返工。 Ua):y) A
4.2.9.3严格按照以下标准进行验收。 Jy \2I{I'
《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 0:Ar|to$m
《钢结构工程施工及验收规范》GB250205-95 06 QU
《碳素结构钢》GB700-88 `J72+ RA
0B=[80K;8
4.2.10钢内撑监测 16"#i
4.2.10.1钢内撑监测一般与基坑监测同步进行,监测内容有侧向位移、主内撑的变形(上凸、下凹)、钢内撑轴内变化等。 drW~)6Lr@
4.2.10.2监测点位置,一般应设在钢内撑两头及中部,数量根据工程大小确定,一般内撑长度大于40m,中部至少设2个监测点。 >qR7'Q wP
4.2.10.3位移和变形监测主要采用高精度经纬仪和水准仪,轴力监测采用弦式反力计和应力片,监测频率正常情况1~2次/天,异常情况4~6次/天。 CY34X2F
4.2.10.4监测结果及时向各方通报,现场应实行信息化施工,根据监测结果指导基坑开挖,报警值一般为累计位移在大于20mm,日变化量大于5mm。 81~Kpx
4.2.10.5施工现场应准备一定数量的抢险材料(钢内撑杆件)以防不测。 uxWFM
$
Q*]$)D3n
4.2.11钢内撑拆除 YiD-F7hf.*
地下工程结构施工至钢内撑附近进,即可进行钢内撑拆除工作。 7FAIew\r
4.2.11.1钢内撑拆除前准备工作要点 &!ED# gs
⑴拆除前,应先进行可靠的换撑工作,以确保钢内撑拆除后,支护侧向位移控制在较小范围内。 <lUOJV{&\
⑵拆除前,做好应急准备,作好监测准备工作。 )FRM_$t
⑶划分坑周保护区,滑裂面3.0m范围以内为重点保护区。抗周加载应小于15KN/m,钢内撑拆除后,地下构筑物未浇筑到±0.00之前,坑周保护区内严禁加载。 /QQ8.8=5
4.2.11.2 Bd{4Ae\_+g
先拆除八字撑,再拆除主内撑,并按间隔顺序割开,即先割开2#、4#、6#……钢内撑,再割开1#、3#、5#……。 {@?G 9UypA
⑴拆除期间,坑周滑裂面3.0m范围以内,严禁过量堆载,堆载应小于15KN/m2。 J , V
⑵钢内撑拆除后,在±0.00浇筑完成之前,坑周保护区内严禁加载。 Ab/j(xr=
⑶沿焊缝割开八字撑,观测24小时,位移正常后,由塔吊或吊车吊放指定的地方,运出场外。 4t04}vp
⑷按2#、4#6#……间隔顺序割开钢内撑(主内撑)与围檩之间的焊缝,割口宽度为50mm,以释放应力。经24小时位移测量(观测次数不少于3次),再决定能否全部割开,如位移小于10mm,可割开1#、3#、5#……钢内撑,其方法同2#、4#、6#……钢内撑,其方法同2#、4#、6#。 Jlp<koy
⑸经24小时观测正常后,可按安装顺序割断钢内撑,割开位置沿原焊缝。 yQ9ZhdQS
⑹割开的主内撑塔吊能吊装的直接装车运出,不能直接吊装的用2只5t手拉葫芦、龙门架轻轻吊放楼(面)板上,垫上Φ108无缝钢管,用3吨卷扬机拉到汽车吊或塔吊能直接吊装的位置。 a Sf/4\
⑺钢围檩亦手用主内撑方法割开、吊运,由于条件限制,不能直接吊运的,应用手拉葫芦吊到到高于墙板钢筋的位置,并在围檩下面垫上两根Φ108无缝钢管,使钢管与楼面成45°左右。让钢围檩沿钢管徐徐滑下至楼(面)板上的无缝钢管上,用卷扬机拉到汽车吊、塔吊能直接起吊的位置。 7W"/N#G
⑻加强位移测量频率,八字撑、钢内撑拆除的48小时内,测量次数不少于8次,正常后每天一次。 + :V rip
⑼在36小时以内,累计位移达25mm,应发出预警信号,并立即停止钢内撑拆除。分析其大原因,采取相应的补救措施。 r#A_RZ2~@
5、主要机具设备 7KU~(?|:h
主要机具一览表 eqq`TT#Z
项目 序号 名称 规格 数量 备注 +noZ<KFW
"
运输设备 1 运输汽车 12t 8~10辆 可租用社会车辆承担 ~4Pc_%&i
吊安装设备 2 汽车吊 16t 1辆 根据现场实际情况选用 rz6uDJ"
25t 1辆 Z,K7Ot0
35t 1辆 d{f@K71*
45t 1辆 ?>af'o:
3 塔吊 80t.m 1台 0n.S,3|
4 手位葫芦 5t 5~6只 ({4]
5 电焊机 BX3-300 8只 ,|+Gls
6 气割设备 4套 6SVqRD<`
检测设备 7 油压千斤顶 100t 2只 h{k_6ym
8 水准仪 S3 1台 4e +~.5r@i
9 经纬仪 J6 1台 mL woi!]m
10 弦式反力计 XHL1/2 2台 Ow3P-UzU3
11 钢卷尺 50m 2把 qos`!=g?
12 直尺 3~4只 D==Mb~
辅助设备 13 挖掘机 1m3 1台 A3HF,EG
14 撬棍 若干 btH _HE
走管 Φ108 若干 IS BV%^la|
6、材料要求 Bd@'e7{
6.1 所用材料主要为槽钢和热轧钢材,采用焊接和高强度螺栓组装而成,并由工厂制作。制作长度一般12.0m,施工现场按需裁截使用。构件的尺寸、规格按使用功能分为四种: Bn?:w\%Ue
6.1.1主内撑:规格730×560, BYi)j6"
6.1.2八字撑:规格260×300, 'Hw4j:pS
6.1.3围檩:规格600×560, LvJGvj
6.1.4立柱:采用角钢焊接而成, H6&7\Wbk
6.2所用材料应符合国标GB700-88《碳素结构钢》及设计要求,并有出厂合格证书。 \?D R
s
6.3焊条要有出厂合格证书,满足设计要求。 RW_q~bA9
6.4所采用的连接材料(高强度螺栓、钢板)应具有出厂合格证书,并符合设计和国家现行有关规定。 C9qJP^F
7、劳动组织 Q/ZkW
劳动组织随工程大小、工期要求而有所变化,现以一个中型钢内撑工程(钢内撑总量约300t),支撑工期7天,拆除工期7天为例,劳动组织如下: Tv5g`/e=Ej
劳动组织一览表 >E:<E'L
组织 岗位 人数 职责 备注 *#y;8
项目经理部 项目经理 1 负责工程施工、进度、质量、安全协调 =p@8z
/u
施工员 2 负责工程施工管理 Rrg8{DZhv
质检员 1 工程各个环节质量检查、监督 o%[U
安全员 1 负责工地安全检查管理 M\oTZ@
运输吊装驾驶员 8~10 负责钢内撑运输可租社会车辆 |%1?3Mpn
塔吊司机 2 负责钢内撑吊运可租土建塔吊使用 ;;Ds
塔吊指挥 2 负责指挥塔吊吊运 &3Z?UhH
挖掘机司机 2 开挖沟槽,以便安装钢牛腿、支架帽等 at6149B\)
安装、焊接安装工 8 负责钢内撑等构件、准确就位 A5fwAB
电焊工 8 负责构件焊接、气割等工程 2 -Xdoxw
起重工 2 负责构件起吊 dRI^@n
后勤材料员 1 工程所需材料买和管理 [mUBHYD7OI
电工 1 工地各种电器、线路安装管理 ~>5#5!}@*
钳工 1 机具、设备维修 #z!^<,
炊事员 2 负责工地食堂供应 G^wtE90
行政 1 工地日常事务 7\XE,;4>
8、质量标准及检测方法 |E@djosyC
8.1构件标准
4f^C\i+q
8.1.1钢材的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 ,e`'4H
8.1.2钢材的表面必须清洁。表面有颗料状或片状态锈斑,应经除锈,除锈后仍留有麻点的严禁按原规格使用。 "&~
0T#
8.1.3钢内撑的规格,形状、尺寸、数量、间距符合设计要求和施工规范的规定。 l&$$w!n0w
8.1.4重要使用的钢内撑,应规定使用次数,达到使用次数庆按规定报废,如必须使用,使用前应进行鉴定,鉴定合格,方可使用。 F7MzCZvu
8.2焊接标准 nmFC%p)4
8.2.1焊缝必须符合设计要求和规范JGJ81-91《建筑钢焊接规程》,所有焊缝均采用三级检验,并做好检查记录。 3= -pG
8.2.2焊缝表面和热影响区,不许有裂缝,弧坑过烧,未熔合等现象。 ^j )BKD-
8.3检测方法 VR5fqf|*
钢内撑的安装焊接的允许偏差和检测方法见下表: O7t(,uox3y
项目 检查内容 允许偏差(mm) 检测方法 备注 8FkFM^\1L
钢内撑 梁轴线线偏差 15 经纬仪、尺量 [zkikZy
梁长度 -10 尺量 &|Pu-A"5~
梁高度 ±15 水准仪测量 re &E{
梁起凸偏差 ±5 水准仪测量 允许下凹15mm @}s$]i$|-
梁侧弯 L/2000 拉线、尺量 ≤10m ;heHefbvvd
梁面倾斜 ≤20 水准仪测量 7@}$|u:JUF
焊缝 长度 满焊 尺量 ;AJTytE>%
高度 ≥d0 *[+)7
外观质量 焊波应均匀,不得有裂缝,夹渣、焊瘤、烧穿弧坑等缺陷 合格 RDM`9&V!jp
9、安全注意事项 J*fBZ.NO
9.1从事钢内撑施工的人员,都必须认真学习建筑施工安全检查标准(JGJ59-99),新工人必须接受三级安全教育和必要的考核,方能进入现场施工。 b;GD/UI
9.2特殊工种人员,坚持持证上岗,严禁无证人员操作。 v$wBxCY
9.3所有施工人员进入施工现场必须穿戴安全帽、工作服、工作鞋、防护眼镜。高空作业必须栓安全带。 j'0r'
9.4基坑应设安全护栏,基坑上下设可靠的通道。 aqU'
T
9.5基坑周边应划分安全区,构件堆放区,安装期间,构件原则随用随进,直接吊放在基坑内;拆除期间,构件直接吊运装车,坑周、楼(面)板上严禁堆放构件。 m~#%Q?_ %
9.6大门设明显标志,车辆进出由安全引导员引导。 J#2!ZQE
3
9.7汽车吊就位作业前,应进行行业踏勘,对作业半径内的障碍物予以清理,对邻近的高压输电线,应进行妥善保护。 !? 5U|
9.9氧电焊操作必须遵守“氧电焊安全操作规定”,氧气瓶、乙炔瓶等易燃、易爆物按规定摆放,不得混乱。 1"#*)MF
9.10严禁班前,班中喝酒,严禁酒后操作起重机、氧电焊。