有一已建堤防,为浆砌条石重力式挡墙,河床以上高4.25m,现已严重变形。变形段地勘资料:0-1.7m为碎石土;1.7-4.6m为浆砌条石;4.6-6.6m为粉土,下伏基岩为三迭系灰岩。堤防以内为公园,公园里种植几棵古树,现古树已严重偏移。请教:若要从建堤防,但需保住几棵古树,将怎样施工最为适宜?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
在挡墙内侧施工钻(冲)孔桩支护
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
从技术和经济的角度来看,灌注桩应该是上上策。钢板桩也可以做参考。 afHRy:<+%  
拆除重新筑砌也不少花费。
23d6