论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1641阅读
  • 2回复

[工程案例]请教高手 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sou001
 
发帖
103
土币
239
威望
1100
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-01-12
有一已建堤防,为浆砌条石重力式挡墙,河床以上高4.25m,现已严重变形。变形段地勘资料:0-1.7m为碎石土;1.7-4.6m为浆砌条石;4.6-6.6m为粉土,下伏基岩为三迭系灰岩。堤防以内为公园,公园里种植几棵古树,现古树已严重偏移。请教:若要从建堤防,但需保住几棵古树,将怎样施工最为适宜?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13745
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-01-12
在挡墙内侧施工钻(冲)孔桩支护
离线23d6

发帖
466
土币
3508
威望
2483
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-01-12
从技术和经济的角度来看,灌注桩应该是上上策。钢板桩也可以做参考。 E_bO9nRHV  
拆除重新筑砌也不少花费。
23d6
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站