论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2800阅读
  • 2回复

[其他]支撑立柱桩荷载计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线jiliang
 

发帖
169
土币
4
威望
332
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-28
单根立柱上6段内支撑,每段支撑长度按10m计,立柱承受一半重量,单根立柱承受最大砼重量最大为q1=25×0.64×10×6/2=480KN,
支撑最大轴力为q2=4885KN,
灌注桩长度14.5m,直径800mm,自重为25×7.2848=182.12KN
格构柱截面积0.015m2,长度按13m计,自重为78.5×0.015×13=15.4KN
立柱钢格构自重为q3=119.32+14.72=134.04KN。
e0 T\tc  
Q=q1+0.1q2+q3=1167KN dq[xwRU1  
Hq 188<  
"g#i'"qnW  
"wHFN>5B  
C'X!\}f.b/  
上面对于立柱桩承载力计算,相当于分成了三块,第一块为上部支撑梁的重量,第三块石立柱桩以及格构柱的重量,但是第二块的依据在哪里?即便是考虑立柱沉降导致水平支撑产生挠度,从而导致水平轴力产生竖向分量,那也应该是所有支撑梁都会向该柱产生轴向压力,这个0.1的系数从何而来。(尤其专家评审的时候还特意找这一项)
好好学习,天天快乐
离线quanwei1111

发帖
79
土币
1377
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-29
这个问题要看地域性,首先国标已经将原来的0.1倍水平荷载在120-2012中去除了,同时部分地区的新地标也将此部分去除了,但是在部分地区比如成都地区还是将此系数保留。
离线jiliang

发帖
169
土币
4
威望
332
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-01
多谢指点了,原来是老版本的基坑规范上的。
好好学习,天天快乐
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站