单根立柱上6段内支撑,每段支撑长度按10m计,立柱承受一半重量,单根立柱承受最大砼重量最大为q1=25×0.64×10×6/2=480KN,
支撑最大轴力为q2=4885KN,
灌注桩长度14.5m,直径800mm,自重为25×7.2848=182.12KN
格构柱截面积0.015m2,长度按13m计,自重为78.5×0.015×13=15.4KN
立柱钢格构自重为q3=119.32+14.72=134.04KN。
yn[ZN-H~ Q=q1+0.1q2+q3=1167KN ~&lJT /7@2Qc2
)x x/di VQ<i$ I
Ti|++oC/& 上面对于立柱桩承载力计算,相当于分成了三块,第一块为上部支撑梁的重量,第三块石立柱桩以及格构柱的重量,但是第二块的依据在哪里?即便是考虑立柱沉降导致水平支撑产生挠度,从而导致水平轴力产生竖向分量,那也应该是所有支撑梁都会向该柱产生轴向压力,这个0.1的系数从何而来。(尤其专家评审的时候还特意找这一项)