论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 7329阅读
  • 12回复

测得的建筑物沉降量是负值说明什么 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wwwyt
 
发帖
91
土币
101
威望
563
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-11-07
测得的建筑物沉降量是负值说明什么呢?  是误差 还是回弹  还是其他原因?  请帮忙分析分析,谢谢
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-11-07
呵呵,你测量时的正负号怎么规定的呀。主要看你用什么值相减,正负号表示的就不一样
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-07
如果是高程且在0位以上,你用目前的高程减去初始的高程是负值,你说是下沉还是上升了。就是变高了还是变矮了。
离线beak

发帖
347
土币
153
威望
986
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-11-07
基准高程应该定好了吧,建筑沉降值为负值要看与你们所定的基准高程点有关,如果相减是负值,那就是回弹了(但一般不可能吧),除非地基产生浮托现象吧。
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-11-07
离线鹅想泥

发帖
935
土币
8989
威望
6848
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-11-07
说得不清楚看的不明白
简单爱!
离线弥勒佛

发帖
149
土币
-4951
威望
-4781
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-08
如果没有特殊情况出现,肯定是测量误差!
探讨疑难杂症
离线fcy109
发帖
25
土币
1674
威望
190
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-11-08
应该是回弹了,基坑隆起的现象也有的
负正和基准高程没什么联系吧
离线shuboliuxiao

发帖
86
土币
67
威望
273
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-11-08
你问题说的不明白。不过估计你的正负号是这样规定的:+表示下沉,-表示隆起。
测量的数据是-号有下面原因:
1、真实量测值,就是隆起。我不知道你监测的是什么项目,在施工过程中是有可能建筑物的某些测点是隆起的,表示建筑物有可能倾斜。当然建筑物整体隆起的现象很少见,除非地基岩层受到干扰,列如膨胀性岩层之类的,不过这种情况少见。还有就是地基加固也可能隆起。
2、基准点下沉,这是最有可能的原因。最好检查一下基准点
1条评分
leijianhua 土币 +30 很有可能是基准点下沉了,这种情况遇到过,所以基准点联测很重要 2009-11-09
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-11-09
楼上说的有道理,这种情况我们遇到过,是基准点下沉了,所以基准点联测很重要,最好半个月测一次,尤其是工地刚开始
离线kmwcy

发帖
197
土币
47
威望
806
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-03-21
基准点要特别重视,一般建筑周围如未发生特殊情况,建筑是不会上升的。
离线jler

发帖
36
土币
101
威望
260
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-23
哎呀,这种问题真是不好回答呵呵
离线huzi1985

发帖
392
土币
10321
威望
728
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-10-20
基准点下沉,这是最有可能的原因。最好检查一下基准点
如果是所有的数据都是这样的
那就是基准点下沉了
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-11-07
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站