基坑某剖面设计为钢管桩和土钉、锚杆支护,钢管桩上部为C30冠梁 +~P_o_M  
问题:钢管桩设计长度指的是那一段长度,是钢管长度还是冠梁以下长度?钢管深入冠梁的长度应该是多少?(请引出规范)
离线fxj3104

发帖
261
土币
4550
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-12
应从冠梁顶面算起
我的岩土,我的前途。

发帖
12
土币
472
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-15
这问题是太简单,不值得问的么 (ov&iNx  
没有人理会我。
离线longever

发帖
163
土币
2432
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
同意二楼 我似乎就是这么算的
向前冲
离线hmpartner

发帖
254
土币
739
威望
511
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
需要那么精确么,土木工程不是精密仪器工程