论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2180阅读
  • 4回复

[求助]关于微型钢管桩的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
12
土币
472
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-04-11
基坑某剖面设计为钢管桩和土钉、锚杆支护,钢管桩上部为C30冠梁 ^h"@OEga?  
问题:钢管桩设计长度指的是那一段长度,是钢管长度还是冠梁以下长度?钢管深入冠梁的长度应该是多少?(请引出规范)
离线fxj3104

发帖
261
土币
4550
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-04-12
应从冠梁顶面算起
我的岩土,我的前途。

发帖
12
土币
472
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-04-15
这问题是太简单,不值得问的么 V9wL3*  
没有人理会我。
离线longever

发帖
163
土币
2432
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-04-17
同意二楼 我似乎就是这么算的
向前冲
离线hmpartner

发帖
254
土币
739
威望
511
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-09
需要那么精确么,土木工程不是精密仪器工程
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站