版主的疑问亦是本人疑问,个人以为强制对中在建筑基坑监测中实用性不是太强,以下为几点想法:
1、我们一般在对公路或场地高边坡监测时使用强制对中装置(置站位置相对开阔,受施工影响较小),强制对中礅采用现浇混凝土预埋对中板(共设三组对中装置,其中观测礅安置全站仪,其余礅安置后视棱镜),观测点一般为一次性内嵌埋设反射棱镜,我用的徕卡TCA1800马达伺服全站仪配合GEOMOS自动监测软件,监测精度的话无论是坐标还是高程都还是比较满意的。
2、建筑基坑特别是城市项目,我想基本上是很难找到合适位置来安置强制对中台的。简单来说一般规定的影响范围为2--3倍基坑深度,实际上可能还不止如此,这样的话可能早到施工围墙以外去了如何能够通视。当然如果能够找到影响范围以外条件又允许的周边建筑物可在其屋顶安置强制对中装置。即使强制对中了我认为一毫米也是不现实的,基坑桩顶埋设固定棱镜不太现实,一般应该还是用活动棱镜杆,这样的话置镜误差可能远远大过置站误差。
3、综上所述,本人认为强制对中在建筑基坑监测中适用性不强,相对科学的做法应该还是在稳定区域设置基准点,监测时引测到具备通视条件的临时观测点(每次均需校核),当然同时也会带来转站误差,这确实是无法避免的,也是自已很头疼的事情,现在我能做的无非就是从置站到伺镜(包括棱镜杆每次使用时所对的方向都保持固定等)能想到的细节都尽量注意。