引用第14楼leijianhua于2008-12-02 15:45发表的 :
具体什么原因我们也搞不明白,反正在不挖土的情况下(实际没什么变形)经常会测出一列从上往下递增的数据,这种情况一般不可能是踢脚的状况,因为第二天测又负回来了。 所以这样的数据我们就当做是错误的数据,因为实际挖土的情况下变形应该是抛物线形状,即开挖面附近变形最大,上面和下面都比较小
无论我们用国产或者进口新科的都会出现这种问题。应该也不是侧协管埋设的问题,因为我们的测斜管一般都是绑扎在钢筋笼或灌注桩上面,而且要浇注混凝土,肯定不会动的
未必不动,灌注桩具有很好的钢性,当土体受力向基坑内侧移时,桩会发生一定的变形,但这个变形比土体变形小,具体的差值由桩长,桩径和强度决定,当土体发生变形后,外力减小,桩身就处在卸载中,自然就会带动测斜管回移,测斜数据就会出现时正时负.个人意见觉得这样绑扎测斜管所测数据不准