【学员问题】地震裂度在8度及8度以上管道保护规定? O/f+B}W
qP[jtRIN
【解答】1、地震区的消防给水管道宜采用沟槽连接件的柔性接头或间隙保护系统的安全可靠性; L8KMMYh[
(M t-2+"+
2、用支架将管道牢固地固定在建筑上; f@xjNm*'Z
K~\Ocl
3、管道应有固定部分和活动部分组成; [Kanj/
oSs~*mf
4、当系统管道穿越连接地面以上部分建筑物的地震接缝时,无论管径大小,均应设带柔性配件的管道地震保护装置; )!D,;,aQ
~w$ ^`e!]
5、所有穿越墙、楼板、平台以及基础的管道,包括泄水管,水泵接合器连接管及其它辅助管道的周围应留有间隙; U#n1N7P|$F
;[j)g,7{
6、管道周围的间隙,DN25~DN80管径的管道,不应小于25mm,DN100及以上管径的管道,不应小于50mm;间隙内应填充防火柔性材料,如腻子等,以便防止火灾中的烟气传入其它区域; ]A:G>K
AhSN'gWpbF
7、竖向支撑应符合下列技术要求: Dn.%+im-u
Y X{F$BM
系统管道应有承受横向和纵向水平载荷的支撑; A!`Q[%$
h Qbz}x
竖向支撑应牢固且同心,支撑的所有部件和配件应在同一直线上,以避免不同心载荷作用于配件和紧固件上; RMxFo\TK;
K!SFS
对供水主管,竖向支撑的间距不应大于24m; +C[%^G-:
O>2i)M-h9x
立管的顶部应采用四个方向的支撑固定,以防止任何方向的移动; ;ywUl`d
`CEHl &w
供水主管上的横向固定支架,其间距不应大于12m.