有一个项目,需要进行挖方作业。没有足够的放坡空间。我考虑做一个挡墙。但,距离墙顶7/8m处,有一个40m高的搭。(塔基础应该是桩基础)。考虑用桩板式挡墙。土层按照1.5m以下是均一黏土层。
1、不用考虑塔的桩基础被剪断的危险吧?理正岩土上建坡挡墙模块这一部分也没有考虑。
2、只是常规的按照桩板式挡墙计算就可以吧?塔的桩基就相当于“加筋”作为安全储备了。
3、这种挖方挡墙可以考虑用双排桩支护的形式吧?这是一个临时的永久边坡,增加整体刚度,增加安全储备。后期工程中塔要迁改,但是本期工程 ,塔迁改不了。
4、领导给我一个方桩(人工挖孔桩)+预制板的填方边坡桩板式挡墙的其他项目的成果。我感觉不适合本期的挖方边坡桩板墙。
有专家给指点指点吧?
多谢