(1)桩基静载检测。小区一共10栋楼,共用大地下室。 J. $U_k  
每栋楼60根桩。 ^{g('BQx  
那么静载数目为10x60x1%=6根? 'n/L1Fn  
lN~u='Kc  
还是按单位工程区分3根x10栋=30根? \'.|7{Xu  
@&9, 0 x  
)QAS7w#k  
(2)如果2个相邻的单塔,如果编号为1号楼和2号楼,就必须静载6个桩。如果编号为1号楼的a单元和b单元,就一共只需要静载3个桩。 1<F6{?,z  
这样合理吗? 2P,{`O1]  
Ef\&3TcQ  
2g HRfTF  
(3)如果(1)中的小区10栋楼,下面都用4层裙房连接,形成大底盘多塔结构。 LO@o`JF  
这时候静载数目又应该怎么取? UH`cWVLpr  
bx:j`5Uj`  
FO{?Z%& ;  
这些问题困扰很久了,请各位高手指教,谢谢!
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-01
个人认为第二种,每幢楼3根,共30根,验收规范2002里也这样要求的,总数小于50根,按2根 |*B9{/;4  
离线lan_hc

发帖
4
土币
1315
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-01
静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 .5!Q(  
质量更有保证
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-01
回 lan_hc 的帖子
lan_hc:静载试验规范里也要求至少3根,极差分析也是需要的,同时,数据多点,整体桩基 MZ_dI"J ,  
质量更有保证 (2017-10-01 08:28)  v4r%'bA  
i*e'eZ;)  
一个单层2万平米的地下室作为一个单位工程,一共300个桩,静载3根 'e8O \FOf  
6f&qtJQ<A  
和一个2层总面积不到1000平米的幼儿园,静载也是3根桩 -|GX]jx(Y  
1(qL),F;  
这个数据对比,能说明质量有保证吗?
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-02
按单位工程区分3根x10栋=30根
离线光头强

发帖
217
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-02
按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。
离线pdly

发帖
1897
土币
114
威望
42
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-06
这个问题需要当地的质检站确认。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-07
回 光头强 的帖子
光头强:按照单位工程来做实验,而不是按每栋楼的单元数。 (2017-10-02 16:10)  vDcYz,  
^=7XA894  
现在工程,一般就是把一栋楼单做一个单位工程。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-10
以报建时施工许可证上的单位工程为依据,
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-10
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:以报建时施工许可证上的单位工程为依据, (2017-10-10 10:24)  ' r/xBj[Z  
zD;k|"e  
其实这个还是和验收资料相关吧? lRR A2Kql  
?z&5g-/b  
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧 '^M.;Giz  
&yG5w4<  
如果是分楼栋验收,从资料完整性说,就是每栋楼都要保证1%或者3根。
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-11
回 kv123 的帖子
kv123:其实这个还是和验收资料相关吧?
如果我把所有楼栋一起验收,从验收资料上说,验收范围的桩基保证1%或3根就够了吧
....... (2017-10-10 21:49)  6l[ v3l"t  
\Y>b#*m(4  
怎么又谈到验算资料呢? b3FKDm[  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-11
回 tangtanghao 的帖子
tangtanghao:怎么又谈到验算资料呢? ~abyjM  
某幢塔楼只是整个工程的一部分,桩的各种资料为各幢塔楼的共有资料。 (2017-10-11 09:35) IycZ\^5*-  
v}N\z2A  
我理解是把整个的建筑当做一个总的单位工程。 n"T ^  
+^+'.xQ  
检测单位坚持是一个单元楼栋是一个单位工程 # :k=  