论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 309398阅读
  • 866回复

[会议]《岩土工程1000问》一书限期征稿!!! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zymzym2

发帖
3188
土币
2512
威望
18669
原创币
0
只看该作者 48楼 发表于: 2009-12-29
1条评分
土老帽 土币 -100 - 2009-12-29
zym
离线252646963

发帖
101
土币
274
威望
542
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2009-12-29
          
1条评分
土老帽 土币 -100 - 2009-12-29
离线zzczy

发帖
434
土币
120
威望
4280
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2009-12-29
回 楼主(土老帽) 的帖子
二、深基坑支挡结构设计与施工100问 wd*i~A3+?  
基坑适用的围护结构形式有哪些? U;Hu:q*  
1.基坑支护的类型及其特点和适用范围 4UoUuKzt  
  1.1 放坡开挖 v:CYf_  
  适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要求,价钱最便宜,回填土方较大。 )8&Q.? T  
  1.2 深层搅拌水泥土围护墙 ~!]FF}6  
  深层搅拌水泥土围护墙是采用深层搅拌机就地将土和输入的水泥浆强行搅拌,形成连续搭接的水泥土柱状加固体挡墙。水泥土围护墙优点:由于一般坑内无支撑,便于机械化快速挖土;具有挡土、止水的双重功能;一般情况下较经济;施工中无振动、无噪音、污染少、挤土轻微,因此在闹市区内施工更显出优越性。水泥土围护墙的缺点:首先是位移相对较大,尤其在基坑长度大时,为此可采取中间加墩、起拱等措施以限制过大的位移;其次是厚度较大,只有在红线位置和周围环境允许时才能采用,而且在水泥土搅拌桩施工时要注意防止影响周围环境。 #e&j]Q$Eh  
  1.3 高压旋喷桩 'q1)W'  
  高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 sCaw"{5qc  
  1.4 槽钢钢板桩 c[<lr  
  这是一种简易的钢板桩围护墙,由槽钢正反扣搭接或并排组成。槽钢长6~8m ,型号由计算确定。其特点为:槽钢具有良好的耐久性,基坑施工完毕回填土后可将槽钢拔出回收再次使用;施工方便,工期短;不能挡水和土中的细小颗粒,在地下水位高的地区需采取隔水或降水措施;抗弯能力较弱,多用于深度≤4m的较浅基坑或沟槽,顶部宜设置一道支撑或拉锚;支护刚度小,开挖后变形较大。 ;: Hfkyy]  
  1.5 钢筋混凝土板桩 8x'rNb  
  钢筋混凝土板桩具有施工简单、现场作业周期短等特点,曾在基坑中广泛应用,但由于钢筋混凝土板桩的施打一般采用锤击方法,振动与噪音大,同时沉桩过程中挤土也较为严重,在城市工程中受到一定限制。此外,其制作一般在工厂预制,再运至工地,成本较灌注桩等略高。但由于其截面形状及配筋对板桩受力较为合理并且可根据需要设计,目前已可制作厚度较大(如厚度达500mm 以上) 的板桩,并有液压静力沉桩设备,故在基坑工程中仍是支护板墙的一种使用形式。 mT@UQCG  
  1.6 钻孔灌注桩 k(\HAIW  
  钻孔灌注桩围护墙是排桩式中应用最多的一种,在我国得到广泛的应用。其多用于坑深7~15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有8~9m 的臂桩围护墙。钻孔灌注桩支护墙体的特点有:施工时无振动、无噪音等环境公害,无挤土现象,对周围环境影响小;墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小;当工程桩也为灌注桩时,可以同步施工,从而施工有利于组织、方便、工期短;桩间缝隙易造成水土流失,特别时在高水位软粘土质地区,需根据工程条件采取注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题;适用于软粘土质和砂土地区,但是在砂砾层和卵石中施工困难应该慎用;桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要特别慎重。 -!">SY\  
  1.7 地下连续墙 XPzwT2_E  
  通常连续墙的厚度为600mm、800mm、1000mm,也有厚达1200mm的,但较少使用。地下连续墙刚度大,止水效果好,是支护结构中最强的支护型式,适用于地质条件差和复杂,基坑深度大,周边环境要求较高的基坑,但是造价较高,施工要求专用设备。 .D^k0V  
  1.8 土钉墙 Y,WcHE  
  土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。土钉墙主要用于土质较好地区,我国华北和华东北部一带应用较多,目前我国南方地区亦有应用,有的已用于坑深10m 以上的基坑,稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广。 ]*}*zXN/E  
  1.9 SMW工法 qYIBP?`g  
  SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等(多数为H 型钢,亦有插入拉森式钢板桩、钢管等) ,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。 +d\"n  
  1.10 基坑支护选型小结 -'{ioHt&X/  
  基坑支护型式的合理选择,是基坑支护设计的的首要工作,应根据地质条件,周边环境的要求及不同支护型式的特点、造价等综合确定。一般当地质条件较好,周边环境要求较宽松时,可以采用柔性支护,如土钉墙等;当周边环境要求高时,应采用较刚性的支护型式,以控制水平位移,如排桩或地下连续墙等。同样,对于支撑的型式,当周边环境要求较高地质条件较差时,采用锚杆容易造成周边土体的扰动并影响周边环境的安全,应采用内支撑型式较好;当地质条件特别差,基坑深度较深,周边环境要求较高时,可采用地下连续墙加逆作法这种最强的支护型式。基坑支护最重要的是要保证周边环境的安全。 *%ZfE,bu8<  
  2.基坑支护的设计要求 3Q[]lFJ}F  
  基坑支护作为一个结构体系,应要满足稳定和变形的要求,即通常规范所说的两种极限状态的要求,即承载能力极限状态和正常使用极限状态。所谓承载能力极限状态,对基坑支护来说就是支护结构破坏、倾倒、滑动或周边环境的破坏,出现较大范围的失稳。一般的设计要求是不允许支护结构出现这种极限状态的。而正常使用极限状态则是指支护结构的变形或是由于开挖引起周边土体产生的变形过大,影响正常使用,但未造成结构的失稳。 u 8U>R=M  
  因此,基坑支护设计相对于承载力极限状态要有足够的安全系数,不致使支护产生失稳,而在保证不出现失稳的条件下,还要控制位移量,不致影响周边建筑物的安全使用。因而,作为设计的计算理论,不但要能计算支护结构的稳定问题,还应计算其变形,并根据周边环境条件,控制变形在一定的范围内。 mMrvr9%  
  一般的支护结构位移控制以水平位移为主,主要是水平位移较直观,易于监测。水平位移控制与周边环境的要求有关,这就是通常规范中所谓的基坑安全等级的划分,对于基坑周边有较重要的构筑物需要保护的,则应控制小变形,此即为通常的一级基坑的位移要求;对于周边空旷,无构筑物需保护的,则位移量可大一些,理论上只要保证稳定即可,此即为通常所说的三级基坑的位移要求;介于一级和三级之间的,则为二级基坑的位移要求。 - J!F((jt  
  对于一级基坑的最大水平位移,一般宜不大于30mm,对于较深的基坑,应小于0.3%H,H为基坑开挖深度。对于一般的基坑,其最大水平位移也宜不大于50mm.一般最大水平位移在30mm内地面不致有明显的裂缝,当最大水平位移在40-50mm内会有可见的地面裂缝,因此,一般的基坑最大水平位移应控制不大于50mm为宜,否则会产生较明显的地面裂缝和沉降,感观上会产生不安全的感觉。 #x#.@  
  一般较刚性的支护结构,如挡土桩、连续墙加内支撑体系,其位移较小,可控制在30mm之内,对于土钉支护,地质条件较好,且采用超前支护、预应力锚杆等加强措施后可控制较小位移外,一般会大于30mm.
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2009-12-29
2009年度工资调整方案
http://www.zj1u.com/happy.htm
离线zzczy

发帖
434
土币
120
威望
4280
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2009-12-29
二、深基坑支挡结构设计与施工100问 ~u%9@}Oo>  
1 基坑支护的类型及其特点和适用范围 }K"=sE  
1.1 放坡开挖 zfi{SO l  
&[S)zR=?  
适用于周围场地开阔,周围无重要建筑物,只要求稳定,位移控制五严格要求,价钱最便宜,回填土方较大。 ~ ;)@a  
p`{<q -  
1.2 深层搅拌水泥土围护墙 Dr(.|)hv[&  
:BMUc-[  
1.3 高压旋喷桩 JEY%(UR8  
`ZV;Le '  
高压旋喷桩所用的材料亦为水泥浆,它是利用高压经过旋转的喷嘴将水泥浆喷入土层与土体混合形成水泥土加固体,相互搭接形成排桩,用来挡土和止水。高压旋喷桩的施工费用要高于深层搅拌水泥土桩,但其施工设备结构紧凑、体积小、机动性强、占地少,并且施工机具的振动很小,噪音也较低,不会对周围 ,PRM(n-  
28X)s!W'  
建筑物带来振动的影响和产生噪音等公害,它可用于空间较小处,但施工中有大量泥浆排出,容易引起污染。对于地下水流速过大的地层,无填充物的岩溶地段永冻土和对水泥有严重腐蚀的土质,由于喷射的浆液无法在注浆管周围凝固,均不宜采用该法。 n{Jvx>);  
6xnJyEQUM  
1.4 槽钢钢板桩 3zWY%(8t4?  
6gakopZO  
1.5 钢筋混凝土板桩 DKIDLf  
v.r$]O  
1.6 钻孔灌注桩 s}|IRDpp  
.vQ2w  
钻孔灌注桩围护墙是排桩式中应用最多的一种,在我国得到广泛的应用。其多用于坑深7~15m 的基坑工程,在我国北方土质较好地区已有8~9m 的臂桩围护墙。钻孔灌注桩支护墙体的特点有:施工时无振动、无噪音等环境公害,无挤土现象,对周围环境影响小;墙身强度高,刚度大,支护稳定性好,变形小;当 Z`b,0[rG[  
sS5#Q  
工程桩也为灌注桩时,可以同步施工,从而施工有利于组织、方便、工期短;桩间缝隙易造成水土流失,特别时在高水位软粘土质地区,需根据工程条件采取注浆、水泥搅拌桩、旋喷桩等施工措施以解决挡水问题;适用于软粘土质和砂土地区,但是在砂砾层和卵石中施工困难应该慎用;桩与桩之间主要通过桩顶冠梁和围檩连成整体,因而相对整体性较差,当在重要地区,特殊工程及开挖深度很大的基坑中应用时需要特别慎重。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-29
2009年度工资调整方案
http://www.zj1u.com/happy.htm
离线zzczy

发帖
434
土币
120
威望
4280
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2009-12-29
二、深基坑支挡结构设计与施工100问 (CZRX9TT1  
2 浅述基坑支护结构的类型及设计原则 -iH/~a  
1.7 地下连续墙 0pkU1t~9  
 r) X?H  
通常连续墙的厚度为600mm、800mm、1000mm,也有厚达1200mm的,但较少使用。地下连续墙刚度大,止水效果好,是支护结构中最强的支护型式,适用于地质条件差和复杂,基坑深度大,周边环境要求较高的基坑,但是造价较高,施工要求专用设备。 =N7N=xY  
V3@^bc!   
1.8 土钉墙 2vj)3%:7#E  
A FfgGO  
土钉墙是一种边坡稳定式的支护,其作用与被动的具备挡土作用的上述围护墙不同,它是起主动嵌固作用,增加边坡的稳定性,使基坑开挖后坡面保持稳定。土钉墙主要用于土质较好地区,我国华北和华东北部一带应用较多,目前我国南方地区亦有应用,有的已用于坑深10m 以上的基坑,稳定可靠、施工简便且工期短、效果较好、经济性好、在土质较好地区应积极推广。 D*D83z OzN  
u =rY  
1.9 SMW工法 u{6*}6@fi  
5r zB "L  
SMW工法亦称劲性水泥土搅拌桩法,即在水泥土桩内插入H 型钢等(多数为H 型钢,亦有插入拉森式钢板桩、钢管等) ,将承受荷载与防渗挡水结合起来,使之成为同时具有受力与抗渗两种功能的支护结构的围护墙。SMW 支护结构的支护特点主要为:施工时基本无噪音,对周围环境影响小;结构强度可靠,凡是适合应用水泥土搅拌桩的场合都可使用,特别适合于以粘土和粉细砂为主的松软地层;挡水防渗性能好,不必另设挡水帷幕;可以配合多道支撑应用于较深的基坑;此工法在一定条件下可代替作为地下围护的地下连续墙,在费用上如果能够采取一定施工措施成功回收H 型钢等受拉材料;则大大低于地下连续墙,因而具有较大发展前景。 Pq7YJ"Z?:  
9QY)<K~a  
1.10 基坑支护选型小结 +hXph  
B>?. Nr  
2.基坑支护的设计要求 l[\[)X3$  
.6vQWt7@  
对于一般的基坑,其最大水平位移也宜不大于50mm。一般最大水平位移在30mm内地面不致有明显的裂缝,当最大水平位移在40-50mm内会有可见的地面裂缝,因此,一般的基坑最大水平位移应控制不大于50mm为宜,否则会产生较明显的地面裂缝和沉降,感观上会产生不安全的感觉。 yRieGf1'SD  
AFMAgf{bD  
一般较刚性的支护结构,如挡土桩、连续墙加内支撑体系,其位移较小,可控制在30mm之内,对于土钉支护,地质条件较好,且采用超前支护、预应力锚杆等加强措施后可控制较小位移外,一般会大于30mm。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-29
2009年度工资调整方案
http://www.zj1u.com/happy.htm
离线hongxing0210

发帖
452
土币
1572
威望
4349
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2009-12-29
问:如何提高水下混凝土灌注桩的施工质量? U8< GD|  
第一、对施工设备质量要严格要求 xhqIE3gd  
混凝土灌注所需施工设备要求配套并且完好。这是保证灌注水下混凝土质量的基本前提。要重点强调以下施工设备的质量: hsfVKlw-  
1)备用发电机数量充足。要保证工地的备用发电机性能良好,足以应付施工过程中可能发生的电网断电情况,这样可以防止灌注时间延误,避免造成断桩事故。 `?Y/:4  
2)注意混凝土拌和机类型的选择,宜选用大容量拌和机,在数量上可以保证混凝土的连续灌注。对混凝土拌和机在每次使用前都应进行认真的检查维修。 SrHRpxy  
3)导管是灌注水下混凝土的重要工具,其直径大小要根据灌注强度要求进行选择。要求导管应具备足够的强度和刚度、且密封性良好,管壁光滑、导管平直,无穿孔裂纹,导管接口处应有弹性垫圈密封。如果导管接头密封不严,焊缝破裂,水从接头或焊缝中浸入会引起事故,因此施工之前必须要进行水密、承压和接头抗拉试验。 oz[E>%  
4)储料斗、漏斗、溜槽以及其他有关灌注机具使用前都应进行检查,以保证施工安全和施工质量。 YToRG7X#  
第二、严格控制混凝土的配合比 u.!Pda  
水下混凝土的强度、等级和材料应符合设计要求和《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)的规定。选用骨料要重点注意以下几点: Ah)7A|0rT  
1)水泥一般选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,初凝时间宜不早于1.5h,宜选用标号在325以上的水泥。所选的水泥品种应通过初凝时间和抗压强度试验。要注意水泥的用量要达到规范规定的标准。 r."Dc  
2)粗骨料宜选用坚硬的卵砾石和碎石,应优先采用符合要求的卵石。骨料最大粒径不应大于导管直径的1/6~1/8和钢筋最小净距的1/4,同时粒径在40mm以内。粗骨料的级配应保证混凝土具有良好的和易性。细骨料宜采用级配良好的中、粗砂。混凝土的含砂率一般为45%~50%,水灰比宜采用0.5~0.6。 pOS.`rSK  
3)为提高和易性,混凝土中宜掺入外加剂,水下混凝土常用的外加剂有减水剂、缓凝剂和早强剂等,掺入外加剂前,必须经过实验,以确定外加剂的使用种类、掺入量和掺入程序。 ;'vY^I8-L  
总之,混凝土的配合比必须与导管灌注水下混凝土相适应。合适的配合比应使混凝土具有足够的可塑性和粘聚性,易于在导管中流动而又不易离析。而且一般来说,当水下混凝土的强度高时,其耐久性也好。因而要从水泥标号的选择、水泥及水的用量比例、骨料的种类和性质及掺用外加剂等几个方面考虑来保证混凝土质量。而且要保证混凝土的级配强度应高于设计强度。混凝土搅拌时间要适宜,要搅拌均匀,如混凝土搅拌和输送过程中,出现不均匀或离析泌水现象,流动性差时,就不能使用。 PeE'#&w n  
水下混凝土质量对于整个水下施工质量十分重要,而水下混凝土技术也不断出新。采用先进的混凝土配制技术也是提高水下施工质量的有效途径。水下不分散混凝土技术就是这样一门新的技术。我国八十年代研制成功,其原理是在搅拌混凝土时加入高分子外加剂,使混凝土拌合物在水下不离析,采用这种技术可以实现不排水施工,也可进行水下振捣和砌筑。同时由于其无害无污染也可用于饮水工程。 YtIJJH  
第三、加强灌注施工工艺 Uyi_B.:`  
灌注水下混凝土是混凝土桩施工的重要工序。在灌注混凝土过程中,应重点注意以下几点: !vett4C* K  
1)钢筋笼和钻孔的中心要对应,定位要准确。如果是不放到孔底的钢筋笼,要特别注意吊环、吊钩的强度及牢固性。钢筋笼吊放时要保持轴线顺直,位置居中,严禁碰撞孔壁,以免产生坍孔。钢筋笼安放到位后应立即安设导管。 :_H$*Q=1  
2)在灌首批混凝土之前最好先配制0.1~0.3m3水泥砂浆放入滑阀以上的导管和漏斗中,然后再放入混凝土,确认初灌量备足后,即可剪断铁丝,借助混凝土重量排除导管内的水,使滑阀留在孔底,灌入首批混凝土。 $f C=v  
3)注意首批混凝土量必须满足导管埋深不能小于1.5M,所以漏斗和储料斗及漏斗和输送泵的混凝土储存数量要充足。根据导管内混凝土压力与管外水压力平衡的原则,导管内混凝土必须保持的最小高度为:Hd=RwHw/Rc。而管中混凝土的体积就应为Vd=πd2•Hd/4(d为导管直径)。首批混凝土若埋深不足,混凝土下灌后不能埋没导管底口,会导致泥水从导管底口进入。如果出现这种导管入水现象应立即将导管提出,将散落在孔底的混凝土拌合物用空气吸泥机或抓斗机清出,然后重新下导管灌注。 ld2 \/9+n  
4)首批混凝土灌注正常后,必须连续进行,不得中断。否则先灌入的混凝土达到初凝,将阻止后灌入的混凝土从导管中流出,造成断桩。同时在灌注过程中,应经常用测锤探测混凝土面的上升高度,并适时提升、逐级拆卸导管,保持导管的合理埋深。此时要注意,混凝土灌到孔口不再返出泥浆时可以微向上提动导管,而如果要提升导管0.5到1M以上才能灌入混凝土就应该拆除部分导管。要注意观察孔口是否返出泥浆。当混凝土接近钢筋笼时,宜使导管埋得较深。要注意正确控制导管埋深,如果导管埋人混凝土过深,易使导管与混凝土间摩擦阻力过大,致使导管无法拔出造成事故。而提管过程中要缓缓上提,如过猛易使导管被拉断。所以埋管深度一般应控制在2到6m,或使用附着式震捣器,使导管周围的混凝土不致过早的初凝。同时应注意灌注速度。 \:" s*-  
5)为确保桩顶质量,在桩顶设计标高以上应加灌0.5~0.8m高度,待桩顶混凝土强度达到设计强度70%时,将其凿除。在灌注将近结束时,如出现混凝土顶升困难,可在孔内加水稀释泥浆,将部分沉淀土掏出,使灌注工作顺利进行。在拔出最后一段长导管时,拔管速度要慢,以防止桩顶沉淀的泥浆挤入导管下形成泥心。
1条评分
土老帽 土币 +500 - 2009-12-29
离线hongxing0210

发帖
452
土币
1572
威望
4349
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2009-12-29
问:岩土体原位测试的定义及其优点? M}@^8  
岩土体原位测试是指在岩土工程勘察现场,在不扰动或基本不扰动岩土层的情况下对岩土层进行测试,以获得所测的岩土层的物理力学性质指标及划分土层的一种现场勘测技术。主要手段包括载荷试验、静力触探试验、动力触探试验、标准贯入试验、十字板剪切试验、旁压试验、现场波速测试、岩石原位应力试验等,它和对岩土样品进行室内试验同属于岩土性能测试范畴。原位测试目的在于获得有代表性的、反映现场实际的基本工程设计参数,包括地质剖面的几何参数、岩土原位初始应力状态和应力历史、岩土工程参数等,在工程上有重要的意义和较广泛的应用。原位测试与钻探、取样、室内实验的传统方法比较起来具有下列明显优点: 0]NsT0M  
1.可在拟建工程场地进行测试,无需取样,避免了因取样带来的一系列问题,如原状样扰动问题。 .g4bV5ma3  
2.原位测试所涉及的岩土尺寸较室内试验样品要大得多,因而更能反映岩土的宏观结构(如裂隙等)对岩土性质的影响。 Txw,B2e)>  
以上优点决定了岩土体原位测试所提供的岩土的物理力学性质指标更具有代表性和可靠性。此外,大部分岩土体原位测试技术具有快速、经济、可连续性等优点,因而,岩土原位测试技术应用越来越广。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-29
离线ybh188

发帖
18
土币
1854
威望
110
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2009-12-30
回 楼主(土老帽) 的帖子
(三)、地基处理设计与施工100问 9prG@  
    为什么自来水水厂清水池(沉淀池、滤池)及污水处理厂生化池地基处理(CFG桩或水泥土搅拌桩)褥垫层不宜使用中砂、粗砂、级配砂石? Q$RP2&  
       答:自来水水厂清水池(沉淀池、滤池)及污水处理厂生化池在体量较大时,结构设置伸缩缝,采用橡胶或钢板止水带,伸缩缝止水带施工处理不当,或橡胶止水带质量不稳定或老化,水池产生渗漏水,压力水易使池底砂石垫层产生流砂,掏空池底,小漏导致大事故。设计人员生搬建筑地基处理技术规范,往往使几十年大计毁誉一溃。某城市污水处理厂生化池由于止水带质量问题,造成生化水池一角沿伸缩缝断开的质量事故。建议采用压实的二灰结石取代砂石褥垫层。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-31
离线liuzhongping

发帖
339
土币
7944
威望
2850
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2009-12-30
越岭隧道选址 $v>- @  
    我国幅员辽阔,山川交错,通过山岭、重丘区的长大干线公路往往要翻越分水岭,线路为穿越分水岭而修建的隧道称为越岭隧道。 &os* @0h4  
(一)越岭隧道平面位置的选择 vguqk!eo4  
越岭隧道平面位置选择: r4_ c~\jH  
1、    采用直线或大半径曲线为好; Rhr]ML  
2、    优选考虑在路线总方向上或其附近的低垭口,展线好,隧道较短; tM !1oWH  
3、    虽远离线路总方向,但垭口两侧有良好的展线条件; E%$FX' 8&  
4、    工程地质和水文地质条件良好的垭口。 VoP(!.Ua>7  
(二)越岭隧道标高选择 V:IoeQ]-  
在越岭位置选定后,越岭标高影响展线及越岭隧道方案: j[=f;&1  
1、    隧道标高越高,隧道越短,施工期短,两端展线长度增加,运营条件差; "w|GIjE+  
2、    隧道标高低,隧道加长,施工期长,运营条件较好。 `Y+p7*Qr2  
3、    选择越岭隧道标高时,综合考虑施工、运营等多因素比较确定最优隧道标高。 *Jp>)>  
(三)越岭隧道选址尚应考虑以下原则: JbG+ysn  
1、    逢山穿洞,宁长勿短,早进晚出--避免洞口深挖; KL -8Aj~  
2、    宁里勿外,宁深勿浅,避软就硬--避免不良地质;
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-31
离线liuzhongping

发帖
339
土币
7944
威望
2850
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2009-12-30
隧道洞口位置选择原理
隧道洞口位置选择 :a`l_RMU  
         洞口位置选择好坏,将直接影响隧道施工、造价、工期和运营安全。选择时要结合洞口的地形,地质条件、施工、运营条件以及洞口的相关工程(桥涵、通风设施等)综合考虑。 5)EnOT"'  
(1)洞口部分在地质上通常是不稳定的。一般应设在山体稳定,地质条件好,排水有利的地方。隧道宜长不宜短,应“早进洞,晚出洞”,尽量避免大挖大刷,破坏边仰坡稳定。 N!HiQ  
(2)洞口不宜设在沟谷低洼处和汇水沟处,一般宜将洞口移到沟谷地质条件较好的一侧有足够宽度的山嘴处。 y'Wz*}8pr  
(3)当洞口处为悬崖陡壁时,根据地质情况采用贴壁或采用接长明洞的办法,将洞口堆到坍方范围以外3—5m处。 ~9x$tb x-  
(4)洞口地形平缓时,一般也应早进洞晚出洞。这时洞口位置选择余地较大,应结合洞外路堑、填方、弃渣场地、工期等具体确定。需要时可接长明洞,以确保施工和运营安全。 "9R3S[  
(5)考虑洞口边仰坡不致开挖过高和洞口段衬砌结构受力,洞口位置宜与地形等高线大体上正交。特别是在土质松软、岩层破碎、构造不利的傍山隧道,更应注意。道路隧道一般不宜设计斜交洞门,若为斜交时,应尽可能加大斜交角度(一般不小于45度),或采取工程措施,以降低垂直等高线方向的开挖高度。 qzV:N8+,`  
(6)长大隧道在洞门附近应考虑施工场地、弃渣场以及便道等的位置。 KS%xo6k.  
(7)洞口附近有居民点时,考虑提前进洞,尽可能减少附近地上构筑物,地下埋设物与隧道的相互影响,及减少对环境(农业、交通、居民生活)的影响。 CQ13fu +|6  
(8)洞口路肩应高出设计洪水位(包括浪高)以上0.5m,以免洪水浸入隧道。 Jd)|== yD  
(9)考虑通风设备排出的废气和噪声对周围环境的影响程度和解决办法。 H?O*  
(10)考虑设置防雪工程、防风工程和防路面冻害工程的必要性。 m-ZVlj  
总之,隧道洞口和洞身是不可分的整体,在位置选择时不能顾此失彼,应该同样的重视。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-31
离线骑士

发帖
52
土币
646
威望
373
原创币
0
只看该作者 58楼 发表于: 2009-12-30
    
1条评分
土老帽 土币 -100 - 2009-12-31
离线hongxing0210

发帖
452
土币
1572
威望
4349
原创币
0
只看该作者 59楼 发表于: 2009-12-30
问:深基坑工程中逆作法施工的优缺点? :J}L| `U9  
    深地下室的常规施工是通过临时支护基坑坑壁,开挖至预定深度后,浇底板并由下而上施工各层地下室结构,待地下室完工后,再逐层进行地上结构的施工。 sDw&U?gUv  
逆作法的优点: S'vrO}yU  
地下主体结构的梁、板、柱作为挡土墙的横向支撑; ;NB J@E,  
大幅度缩短工期; c9r, <TR9  
逆作法只开挖有效范围内的土方量,减少了大量的土方量; qeHb0G  
安全性好,且基本上不受气候所左右。 Z[Uz~W6M]  
逆作法的缺点: -h8A<  
封闭状态下的环境进行施工,作业环境较差;大型机械设备难于进场; ~ex1,J*}t  
地下结构中墙柱的混凝土接搭质量较难控制 ; .@.O*n#K  
控制导柱的垂直度和承载力较难; dI{)^  
逆作法侧向刚度较封闭式的小,施工中应采取措施,防止一侧连续墙的过大变形。
1条评分
土老帽 土币 +250 - 2009-12-31
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站