4.2 地基和基础 CH`_4UAX%
c@uNA0
p
4.2.1 符合下列的情况,可不进行地基基础的抗震鉴定: xs'vd:l.Pp
=7*k>]o
(1)丁类建筑; h 8ND=(
vWGjc2_
(2)6度时各类建筑; !BQ:R(w
MO1t0My c
(3)7度时地基基础现状无严重静载缺陷的乙、丙类建筑; )/B'
ODa
u lqh}Uv'
(4)8、9度时,不存在软弱土、饱和砂土和饱和粉土或严重不均匀土层的乙、丙类建筑。 A,WZ}v}_
SK>*tKY
4.2.2 地基基础现状的鉴定,应着重调查上部结构的不均匀沉降裂缝和倾斜;当基础无腐蚀、酥碱、松散和剥落,上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜,或虽有裂缝、倾斜但不严重且无发展趋势,该地基基础可评为无严重静载缺陷。 BLno/JK0}
&*w)/W
4.2.3 存在软弱上、饱和砂土和饱和粉土的地基基础,可根据烈度、场地类别、建筑现状和基础类型,进行液化、震陷及抗震承载力的两级鉴定。符合第一级鉴定的规定时,可不再进行第二级鉴定。静载下已出现严重缺陷的地基基础,应同时审核其静载下的承载力。 xlhc`wdm
7yp}*b{s
4.2.4 地基基础的第一级鉴定应符合下列要求: T#>1$0yv
vvsQf%
4.2.4.1 基础下主要受力层存在饱和砂土或饱和粉土时,对下列情况可不进行液化影响的判别: 7GyJmzEE
a4B#?p
(1)对液化沉陷不敏感的丙类建筑; *irYSTA$
L,KK{o|Eq
(2)符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》液化初步判别要求的建筑; nMBKZ
[6$n
(3)液化土的上界与基础底面的距离大于1.5倍基础宽度。 f0<'IgN
;X9nYH
4.2.4.2 基础队主要受力层存在软弱土时,对下列情况可不进行建筑在地震作用下沉陷的估算: 2V-zmyJs5
f{[ ]m(X;
(1)8、9度时,地基土静承载力标准值分别大于80KPa和100KPa; zG[GyyAQ
F74^HQ*J
(2)基础底面以下的软弱土层厚度不大于5m。 9=-d/y?
uyp|Xh,
4.2.4.3 采用桩基的建筑,对下列情况可不进行桩基的抗震验算: 2X=
pu.;F
&+K:pU?[$
(1)按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定可不进行桩基抗震验算的建筑; SccaX
P
?6m6 4{M
(2)位于斜坡但地震时土体稳定的建筑。 Lwy9QZL
@~Uu]1
4.2.5 地基基础的第二级鉴定应符合下列要求; 0_A|K>7
!8z,}HUdK
4.2.5.1 饱和土液化的第二级判别,应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定,采用标准贯入试验判别法。存在液化土时,应确定液化指数和液化等级,并提出相应的抗液化措施。 ne~=^IRB
V~9s+>
4.2.5.2 软弱土地基及8、9度时Ⅲ、Ⅳ类场地上的高层建筑和高耸结构,应进行地基和基础的抗震承载力验算。 B\tP{}P8{
BB>R=kt
4.2.6 现有天然地基的抗震承载力验算,应符合下列要求: 5LIbHSK
!_ng_,J
4.2.6.1 天然地基的竖向承载力,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法验算,其中,地基土静承载力设计值应改用长期压密地基土静承载力设计值,其值可按下式计算: gM5`UH|
0Ud.u
fsE=ξsfsc (4.2.6-1) e1
yvvi
2#^@awJ ?
fsc=ξcfs (4.2.6-2) nw)yK%`;M
)`*=P}D
式中 fsE——调整后的地基土抗震承载力设计值(KPa); U}=o3u
R cz;|h8
ξs——地基土抗震承载力调整系数,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》采用; 3T<aGW1
K]<49`MX
fsc——长期压密地基土静承载力设计值(KPa); RV&