继续上面的输电线路塔杆基础,(因为本文太长了,分开发) fk*(8@u>
NAYLlW}A
$4bc!
279.什么是杆塔预制混凝土基础? 7FX4|]
这种基础多用于混凝土电杆,主要以底盘、卡盘、拉线盘为主,在现场组装,底盘一般为方形,平面凹进一块大于电杆底部直径形状,它的大小因电杆根部直径而异,厚度则根据杆塔荷载而定,主要承受垂直下压力。卡盘分上、下卡盘,卡在电杆根部,主要作用是对杆塔抗上拔和倾覆而言,拉线盘同拉线棒配合使用,主要承受杆塔拉力作用。 Pz)lq2Zm9
h nydH-;cz
280.杆塔基础对混凝土有何要求? @]uqC~a^
混凝土的强度是设计上一项重要的力学特性,在设计混凝土构件时应首先确定其强度等级: g*k)ws
(1)混凝土基础的混凝土强度等级不宜低于表3-7中C10; AXyXK??
(2)钢筋混凝土基础,混凝土强度等级不宜低于表3-7中 C15; CmEqo;Is
(3)当采用Ⅱ、Ⅲ级钢筋或预制钢筋混凝土构件时,则混凝土强度等级不宜低于表3-7中C20。 3%vXB=>T!
表3.7 混凝土强度等级及弹性横量 zJQh~)
OB>Hiy
z} fpV T
281.水泥的标号如何确定的? >oh Cz@~
水泥的强度大小是以水泥的标号来说明,水泥有200、250、300、400、500、600等6种标号,标号是这样确定的:以水泥与沙子1:3质量比,按60%的水与水泥的比例制成7.07cm3试块,以标准方法捣固,在规定条件下养护28天,做极限抗压强度试验,若为300kg/cm3称水泥为300号。 `}X3f#eO&
5es t
282.如何确定混凝土强度等级? @ @[xTyA
混凝土强度系指照标准方法养护的边长为200mm的立方块试块,在28天期龄,用标准试验方法所测的抗压极限强度,用 kg/m2表示。 qxZIH
y)kxR
>Kgw2,y+
284.钢筋混凝土基础对石材有何要求? 4o>y9
石材是一种具有良好的力学性能的天然材料,就近获取可降低工程造价,石材已广泛地用于电杆底盘、拉盘和卡盘等基础,要求未经风化的材质均匀的火或岩石,其极限抗拉强度不低于130000kN/m2和软化系数kd不小于0.75即可。 Vl.,e1)6
:Cq73:1\B
285.土体如何分类? ;i@S}LwL
土体按工程分类法标准分以下类别: ^ h=QpH
(1)岩石。颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
cILS
(2)碎石土。粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土,可分为漂石、块石、卵石、碎石、圆角砾。 3Z*r#d$nh:
(3)砂土。粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、塑性指数不大于3的土,可分为砾砂、粗砂、细砂、粉砂。 ^PG"
(4)粘性土。塑性指数大于3的土,按工程地质特征可分为老粘性土、一般粘性土、淤泥和淤泥质土、红粘土。 O9ex=m `L
(5)人工填土。可分为素填土、杂填土和冲积土。 |q`NJ
m*^)#
286.基础的埋置深度应考虑哪些因素? x $uhkP
杆塔基础埋深对杆塔运行、施工进度和经济造价有很大影响,设计基础时应按以下因素考虑: 7# AIX],
(1)作用于地基上的荷载的大小和性质。承受较小的横向荷载的基础(主要是受压)一般埋深不少于0.6m,对承受上拔力较大的铁塔基础,要充分发挥土体的抗拔性能,应尽量埋深,但不宜超过抗拔土体的临界深度。 d$IROZK-D
(2)水文地质条件及基础埋深。遇有地下水的基础塔位应埋于地下水位之上,若必须埋于地下水位时,应采取措施以保证地基土在施工时不受扰动,例如跨河塔位的基础底面必须埋置于局部冲刷深度以下。 H'AN osv
(3)季节性冻土地基。设计基础必须考虑地基的冻胀和融陷对基础埋深的影响,最小埋深应不浅于1.1倍土的标准冻结深度。 Ft5A(P >
Emlj,c<?j
287.对有地下水的基础计算时如何考虑土的容重影响? *)m:u :
必须注意地下水位随季节性波动对基础和地基土的影响,必须计算: 5c- P lm%
(1)计算基础的上拔稳定; \ `Hp/D1
(2)计算基础的倾覆稳定; ?N kKDvv
(3)计算基础的下压稳定; Ny^ 1#R
(4)土的浮容重取值,可根据土的类别和紧密程度取8~11kN/m3,压混凝土和钢筋混凝土的浮容重取12kN/m3或14kN/m3。 !73y(Y%TE
c5]Xqq,
288.杆塔基础计算的负载包括哪些? ~${~To8$CW
线路在各种气象条件下运行时,断线、安装所承受到基础顶面的外力,通常称为基础的外力。 9qx4F<
(1)宽基铁塔基础的作用力有上拔、下压和水平力。 Q2
q~m8(
(2)窄基铁塔基础和拔稍电杆作用力有倾覆力矩、水平力和垂直力。 e5_Hmuk|
(3)拉线杆塔基础的作用力有拉线上拔力和柱体下压力。