二、深基坑支挡结构设计与施工100问 }8;[O 9  
土层锚杆防腐设计、施工要点是什么? U35AX9/  
1、 锚杆锚固段的防腐处理 !?^b[ nC%  
(1) 一般腐蚀环境中的永久锚杆,其锚固段内杆体可采用水泥浆或砂浆封闭防腐,但杆体周围必须有2.0CM厚的保护层。 >a3p >2  
(2) 严重腐蚀环境中的永久锚杆,其锚固段内杆体宜用纹管外套,管内孔隙用环氧树脂水泥浆或水泥砂浆充填,套管周围保护层厚度不得小于1.0CM。 2< hAa9y  
(3) 临时性锚杆锚固段杆体应采用水泥浆封闭防腐,杆体周围保护层厚度不得小于1.0CM。 !~Q2|r  
2、锚杆自由段的防腐处理 3BpZX`l*p  
(1) 永久性锚杆自由段内杆体表面宜涂润滑油或防腐漆,然后包裹塑料布,在塑料布面再涂润滑油或防腐漆,最后装入塑料套管中,形成双层防腐。 %%cHoprDa  
(2) 临时性锚杆的自由段杆体可采用涂润滑油或防腐漆,再包裹塑料布等简易防腐措施。 au,t%8AC  
3、 外露锚杆部分的防腐处理 Cuc$3l(%  
(1) 永久性锚杆采用外露头时,必须涂以沥青等防腐材料,再采用混凝土密封,外露钢板和锚具的保护层厚度不得小于2.5CM。 ^<X@s1^#  
(2) 永久性锚杆采用盒具密封时,必须用润滑油填充盒具的空隙。 Agrp(i"\@  
(3) 临时性锚杆的锚头宜采用沥青防腐。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-25
有空必来,有来必言,有言必留,有留必看
离线chitangshui

发帖
66
土币
1
威望
582
原创币
0
只看该作者 205楼 发表于: 2010-01-24
强烈期待中。。。。。。。。。。。。。关注。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-25
yanjiutu
离线黄土人

发帖
150
土币
266
威望
389
原创币
0
只看该作者 206楼 发表于: 2010-01-24
难得有这么多同行有心汇总,多谢多谢,学习学习。
共1条评分
土老帽 土币 -100 - 2010-01-25
离线rwm_ts

发帖
48
土币
3542
威望
500
原创币
0
只看该作者 207楼 发表于: 2010-01-25
地基处理设计与施工100问     :W@#) 1=  
常用的地基处理方法有那些? uIU5.\"s  
        基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。 y*MF&mQ[  
Py{ <bd  
    如果地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就常常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础抵抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。 ]jpu,jz:  
U\rh[0  
    如果地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。 JJRK7\~$  
TNJG#8n%Y  
    在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。如果地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;如果地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。如果介于二者之间,则用桩基或沉井基础。 |a{Q0:  
MQKfJru7  
    利用软弱土层作为持力层时,可按下列规定执行:1)淤泥和淤泥质土,宜利用其上覆较好土层作为持力层,当上覆土层较薄,应采取避免施工时对淤泥和淤泥质土扰动的措施;2)冲填土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,均可利用作为持力层;3)对于有机质含量较多的生活垃圾和对基础有侵蚀性的工业废料等杂填土,未经处理不宜作为持力层。局部软弱土层以及暗塘、暗沟等,可采用基础梁、换土、桩基或其他方法处理。在选择地基处理方法时,应综合考虑场地工程地质和水文地质条件、建筑物对地基要求、建筑结构类型和基础型式、周围环境条件、材料供应情况、施工条件等因素,经过技术经济指标比较分析后择优采用。 )/t?!T.[  
x1 1U@jd+1  
    地基处理设计时,应考虑上部结构,基础和地基的共同作用,必要时应采取有效措施,加强上部结构的刚度和强度,以增加建筑物对地基不均匀变形的适应能力。对已选定的地基处理方法,宜按建筑物地基基础设计等级,选择代表性场地进行相应的现场试验,并进行必要的测试,以检验设计参数和加固效果,同时为施工质量检验提供相关依据。 C ;(t/zh  
)*c> |7G  
    经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深而需要对地基承载力特征值进行修正时,基础宽度的地基承载力修正系数取零,基础埋深的地基承载力修正系数取1.0;在受力范围内仍存在软弱下卧层时,应验算软弱下卧层的地基承载力。对受较大水平荷载或建造在斜坡上的建筑物或构筑物,以及钢油罐、堆料场等,地基处理后应进行地基稳定性计算。结构工程师需根据有关规范分别提供用于地基承载力验算和地基变形验算的荷载值;根据建筑物荷载差异大小、建筑物之间的联系方法、施工顺序等,按有关规范和地区经验对地基变形允许值合理提出设计要求。地基处理后,建筑物的地基变形应满足现行有关规范的要求,并在施工期间进行沉降观测,必要时尚应在使用期间继续观测,用以评价地基加固效果和作为使用维护依据。复合地基设计应满足建筑物承载力和变形要求。地基土为欠固结土、膨胀土、湿陷性黄土、可液化土等特殊土时,设计要综合考虑土体的特殊性质,选用适当的增强体和施工工艺。复合地基承载力特征值应通过现场复合地基载荷试验确定,或采用增强体的载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。 _{jjgQJ5  
@,XSs  
    常用的地基处理方法有:换填垫层法、强夯法、砂石桩法、振冲法、水泥土搅拌法、高压喷射注浆法、预压法、夯实水泥土桩法、水泥粉煤灰碎石桩法、石灰桩法、灰土挤密桩法和土挤密桩法、柱锤冲扩桩法、单液硅化法和碱液法等。 "`asF g  
2 1PFR:lP7  
    1 换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。其主要作用是提高地基承载力,减少沉降量,加速软弱土层的排水固结,防止冻胀和消除膨胀土的胀缩。 9M"].~iNE  
![f ![l  
    2 强夯法适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的粉土与粘性土、湿陷性黄土、杂填土和素填土等地基。强夯置换法适用于高饱和度的粉土,软-流塑的粘性土等地基上对变形控制不严的工程,在设计前必须通过现场试验确定其适用性和处理效果。强夯法和强夯置换法主要用来提高土的强度,减少压缩性,改善土体抵抗振动液化能力和消除土的湿陷性。对饱和粘性土宜结合堆载预压法和垂直排水法使用。 W5#611  
W-/}q0h  
    3 砂石桩法适用于挤密松散砂土、粉土、粘性土、素填土、杂填土等地基,提高地基的承载力和降低压缩性,也可用于处理可液化地基。对饱和粘土地基上变形控制不严的工程也可采用砂石桩置换处理,使砂石桩与软粘土构成复合地基,加速软土的排水固结,提高地基承载力。 I7^zU3]Ul  
j5I`a 1j`  
    4 振冲法分加填料和不加填料两种。加填料的通常称为振冲碎石桩法。振冲法适用于处理砂土、粉土、粉质粘土、素填土和杂填土等地基。对于处理不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土和饱和黄土地基,应在施工前通过现场试验确定其适用性。不加填料振冲加密适用于处理粘粒含量不大于10%的中、粗砂地基。振冲碎石桩主要用来提高地基承载力,减少地基沉降量,还可用来提高土坡的抗滑稳定性或提高土体的抗剪强度。 (@WA1oNG  
xAggn  
    5 水泥土搅拌法分为浆液深层搅拌法(简称湿法)和粉体喷搅法(简称干法)。水泥土搅拌法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粘性土、粉土、饱和黄土、素填土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基。不宜用于处理泥炭土、塑性指数大于25的粘土、地下水具有腐蚀性以及有机质含量较高的地基。若需采用时必须通过试验确定其适用性。当地基的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)、大于70%或地下水的pH值小于4时不宜采用于法。连续搭接的水泥搅拌桩可作为基坑的止水帷幕,受其搅拌能力的限制,该法在地基承载力大于140kPa的粘性土和粉土地基中的应用有一定难度。 S(:l+JP  
% >;#9"O4  
    6 高压喷射注浆法适用于处理淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土、砂土、人工填土和碎石土地基。当地基中含有较多的大粒径块石、大量植物根茎或较高的有机质时,应根据现场试验结果确定其适用性。对地下水流速度过大、喷射浆液无法在注浆套管周围凝固等情况不宜采用。高压旋喷桩的处理深度较大,除地基加固外,也可作为深基坑或大坝的止水帷幕,目前最大处理深度已超过30m。 w\}?(uO  
XR!us/U`a  
    7 预压法适用于处理淤泥、淤泥质土、冲填土等饱和粘性土地基。按预压方法分为堆载预压法及真空预压法。堆载预压分塑料排水带或砂井地基堆载预压和天然地基堆载预压。当软土层厚度小于4m时,可采用天然地基堆载预压法处理,当软土层厚度超过4m时,应采用塑料排水带、砂井等竖向排水预压法处理。对真空预压工程,必须在地基内设置排水竖井。预压法主要用来解决地基的沉降及稳定问题。 .CSS}4  
h_d<!  
    8 夯实水泥土桩法适用于处理地下水位以上的粉土、素填土、杂填土、粘性土等地基。该法施工周期短、造价低、施工文明、造价容易控制。 Ngg?@pG0y  
hQNe;R5  
9 水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)法适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基。对淤泥质土应根据地区经验或现场试验确定其适用性。基础和桩顶之间需设置一定厚度的褥垫层,保证桩、土共同承担荷载形成复合地基。该法适用于条基、独立基础、箱基、筏基,可用来提高地基承载力和减少变形。对可液化地基,可采用碎石桩和水泥粉煤灰碎石桩多桩型复合地基,达到消除地基土的液化和提高承载力的目的。 !;_H$r0  
;l}- Z@! /  
    10 石灰桩法适用于处理饱和粘性土、淤泥、淤泥质土、杂填土和素填土等地基。用于地下水位以上的土层时,可采取减少生石灰用量和增加掺合料含水量的办法提高桩身强度。该法不适用于地下水下的砂类土。 `yF`x8  
ITy/eZ"&:  
    11 灰土挤密桩法和土挤密桩法适用于处理地下水位以上的湿陷性黄土、素填土和杂填土等地基,可处理的深度为5~15m。当用来消除地基土的湿陷性时,宜采用土挤密桩法;当用来提高地基土的承载力或增强其水稳定性时,宜采用灰土挤密桩法;当地基土的含水量大于24%、饱和度大于65%时,不宜采用这种方法。灰土挤密桩法和土挤密桩法在消除土的湿陷性和减少渗透性方面效果基本相同,土挤密桩法地基的承载力和水稳定性不及灰土挤密桩法。 !z{-?o/  
BPr ^D0P  
    12 柱锤冲扩桩法适用于处理杂填土、粉土、粘性土、素填土和黄土等地基,对地下水位以下的饱和松软土层,应通过现场试验确定其适用性。地基处理深度不宜超过6m。 } G<rt  
xJ2*LM-  
    13 单液硅化法和碱液法适用于处理地下水位以上渗透系数为0.1~2m/d的湿陷性黄土等地基。在自重湿陷性黄土场地,对Ⅱ级湿陷性地基,应通过试验确定碱液法的适用性。 ?aW^+3i  
6ksAc%|5  
    14在确定地基处理方案时,宜选取不同的多种方法进行比选。对复合地基而言,方案选择是针对不同土性、设计要求的承载力提高幅质、选取适宜的成桩工艺和增强体材料。
[ 此帖被rwm_ts在2010-01-25 10:24重新编辑 ]
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-26
离线rwm_ts

发帖
48
土币
3542
威望
500
原创币
0
只看该作者 208楼 发表于: 2010-01-25
地基处理设计与施工100问 @Tfl>/%  
?uMQP NYs  
基础设计的型式有哪些? \n9zw'  
{D g_?._d  
    房屋基础设计应根据工程地质和水文地质条件、建筑体型与功能要求、荷载大小和分布情况、相邻建筑基础情况、施工条件和材料供应以及地区抗震烈度等综合考虑,选择经济合理的基础型式。 l]<L [Y,E-  
-7!&@wuQ  
    砌体结构优先采用刚性条形基础,如灰土条形基础、Cl5素混凝土条形基础、毛石混凝土条形基础和四合土条形基础等,当基础宽度大于2.5m时,可采用钢筋混凝土扩展基础即柔性基础。  X\}Y  
#Km:}=  
    多层内框架结构,如地基土较差时,中柱宜选用柱下钢筋混凝土条形基础,中柱宜用钢筋混凝土柱。 Bvt@X   
{647|j;e  
    框架结构、无地下室、地基较好、荷载较小可采用单独柱基,在抗震设防区可按《建筑抗震设计规范》第6.1.1l条设柱基拉梁。 ;60.l!   
Q?AmOo-a  
    无地下室、地基较差、荷载较大为增强整体性,减少不均匀沉降,可采用十字交叉梁条形基础。 R/`q/0T.  
cQ:"-!ff  
    如采用上述基础不能满足地基基础强度和变形要求,又不宜采用桩基或人工地基时,可采用筏板基础(有梁或无梁)。 7Ol}EPf#  
gT/@dVV  
    框架结构、有地下室、上部结构对不均匀沉降要求严、防水要求高、柱网较均匀,可采用箱形基础;柱网不均匀时,可采用筏板基础。 H:H6b  
RmrL^asg  
    有地下室,无防水要求,柱网、荷载较均匀、地基较好,可采用独立柱基,抗震设防区加柱基拉梁。或采用钢筋混凝土交叉条形基础或筏板基础。 OCy0#aPRS  
KsrjdJx, '  
    筏板基础上的柱荷载不大、柱网较小且均匀,可采用板式筏形基础。当柱荷载不同、柱距较大时,宜采用梁板式筏基。 u{z``]  
fm~kM J  
    无论采用何种基础都要处理好基础底板与地下室外墙的连结节点。 `]P pau  
7RDDdF E!  
    框剪结构无地下室、地基较好、荷载较均匀,可选用单独柱基,墙下条基,抗震设防地区柱基下设拉梁并与墙下条基连结在一起。 K gN)JD>  
T;L>P[hNn  
    无地下室,地基较差,荷载较大,柱下可选用交叉条形基础并与墙下条基连结在一起,以加强整体性,如还不能满足地基承载力或变形要求,可采用筏板基础。剪力墙结构无地下室或有地下室,无防水要求,地基较好,宜选用交叉条形基础。当有防水要求时,可选用筏板基础或箱形基础。高层建筑一般都设有地下室,可采用筏板基础;如地下室设置有均匀的钢筋混凝土隔墙时,采用箱形基础。 nL:SG{7  
hm<}p&!J  
    当地基较差,为满足地基强度和沉降要求,可采用桩基或人工处理地基。 Zf7&._y.  
lO:. OZu  
    多栋高楼与裙房在地基较好(如卵石层等)、沉降差较小、基础底标高相等时基础可不分缝(沉降缝)。当地基一般,通过计算或采取措施(如高层设混凝土桩等)控制高层和裙房间的沉降差,则高层和裙房基础也可不设缝,建在同一笺基上。施工时可设后浇带以调整高层与裙房的初期沉降差。 TPhTaKCio  
jp' K%P  
    当高层与裙房或地下车库基础为整块筏板钢筋混凝土基础时,在高层基础附近的裙房或地下车库基础内设后浇带,以调整地基的初期不均匀沉降和混凝土初期收缩。 _ pO`  
'Peni1_  
    现在我就大型基础设计中较多见的基础类型的桩基础和后浇带的设计讨论一下 ?|e'Gbb_  
kM`l  
    1 当天然地基或人工地基的地基承载力或变形不能满足设计要求,或经过经济比较采用浅基础反而不经济时,可采用桩基础。 (Z5##dS3  
Z/rTVAs@r  
    2 桩平面布置原则: #P#-xz  
#yI.nzA*  
    1)力求使各桩桩顶受荷均匀,上部结构的荷载重心与桩的重心相重合,并使群桩在承受水平力和弯矩方向有较大的抵抗矩。 b|z g<  
s_.]4bl.8  
    2)在纵横墙交叉处都应布桩,横墙较多的多层建筑可在横墙两侧的纵墙上布桩,门洞口下面不宜布桩。 Z!0]/mCE8  
a?YCn!  
    3)同一结构单元不宜同时采用摩擦桩和端承桩。 76.{0 c  
V<HU6w  
    4)大直径桩宜采用一柱一桩;筒体采用群桩时,在满足桩的最小中心距要求的前提下,桩宜尽量布置在筒体以内或不超出筒体外缘1倍板厚范围之内。 +h_ !0dG  
LI)!4(WH  
    5)在伸缩缝或防震缝处可采用两柱共用同一承台的布桩形式。 U:F/ iXz  
, *qCf@$I  
    6)剪力墙下的布桩量要考虑剪力墙两端应力集中的影响,而剪力墙中和轴附近的桩可按受力均匀布置。 lnGq :-  
wM[~2C=vx  
    3 桩端进入持力层的最小深度: %P;Q|v6/|  
bxK(9.  
    1)应选择较硬上层或岩层作为桩端持力层。桩端进入持力层深度,对于粘性土、粉土不宜小于2d(d为桩径);砂土及强风化软质岩不宜小于1.5d;对于碎石土及强风化硬质岩不宜小于1d,且不小于0.5m。 }3R13   
 fI\9\x  
    2)桩端进入中、微风化岩的嵌岩桩,桩全断面进入岩层的深度不宜小于0.5m,嵌入灰岩或其他未风化硬质岩时,嵌岩深度可适当减少,但不宜小于0.2m。 XYoIFv?'  
^`f*'Z  
    3)当场地有液化土层时,桩身应穿过液化土层进入液化土层以下的稳定土层,进入深度应由计算确定,对碎石土、砾、粗中砂、坚硬粘性土和密实粉土且不应小于0.5m,对其他非岩石土且不宜小于1.5m。 c#N<"cy>  
%<8nF5  
    4)当场地有季节性冻土或膨胀土层时,桩身进入上述土层以下的深度应通过抗拔稳定性验算确定,其深度不应小于4倍桩径,扩大头直径及1.5m。 _lW+>xQ  
~ d^<_R  
    桩型选择原则。桩型的选择应根据建筑物的使用要求,上部结构类型、荷载大小及分布、工程地质情况、施工条件及周围环境等因素综合确定。 [7m1Q<  
oUQ07z\C  
    1)预制桩(包括混凝土方形桩及预应力混凝土管桩)适宜用于持力层层面起伏不大的强风化层、风化残积土层、砂层和碎石土层,且桩身穿过的土层主要为高、中压缩性粘性土,穿越层中存在孤石等障碍物的石灰岩地区、从软塑层突变到特别坚硬层的岩层地区均不适用。其施工方法有锤击法和静压法两种。 XBQ\_2>  
?X?&~3iD%  
    2)沉管灌注桩(包括小直径D<5O0mm,中直径D=500~600mm)适用持力层层面起伏较大、且桩身穿越的土层主要为高、中压缩性粘性土;对于桩群密集,且为高灵敏度软土时则不适用。由于该桩型的施工质量很不稳定,故宜限制使用。 Q!,<@b)  
`pd&se'p  
    3)在饱和粘性土中采用上述两类挤土桩尚应考虑挤土效应对于环境和质量的影响,必要时采取预钻孔。设置消散超孔隙水压力的砂井、塑料插板、隔离沟等措施。钻孔灌注桩适用范围最广,通常适用于持力层层面起伏较大,桩身穿越各类上层以及夹层多、风化不均、软硬变化大的岩层;如持力层为硬质岩层或地层中夹有大块石等,则需采用冲孔灌注桩。无地下水的一般土层,可采用长短螺旋钻机干作业成孔成桩。钻(冲)孔时需泥浆护壁,故施工现场受限制或对环境保护有特殊要求的,不宜采用。 ?OdJqw0,G  
S(aZ4{a@  
    4)人工挖孔桩适用于地下水水位较深,或能采用井点降水的地下水水位较浅而持力层较浅且持力层以上无流动性淤泥质土者。成孔过程可能出现流砂、涌水、涌泥的地层不宜采用。 >u%]6_[  
t:LcNlN|  
    5)钢桩(包括H型钢桩和钢管桩)工程费用昂贵,一般不宜采用。当场地的硬持力层极深,只能采用超长摩擦桩时,若采用混凝土预制桩或灌注桩又因施工工艺难以保证质量,或为了要赶工期,此时可考虑采用钢桩。钢桩的持力层应为较硬的土层或风化岩层。 e4FM} z[  
Q !qrNa6  
    6)夯扩桩,当桩端持力层为硬粘土层或密实砂层,而桩身穿越的土层为软土、粘性土、粉土,为了提高桩端承载力可采用夯扩桩。由于夯扩桩为挤土桩,为消除挤土效应的负面影响,应采取与上述预制桩和沉管灌注桩类似的措施。 1y^K/.5-  
B^D(5  
    后浇带设计 zY+Fl~$S  
Il.Ed-&62  
    因调整地基初期不均匀沉降而设的后浇带,带宽800~1O00mm。后浇带自基础开始在各层相同位置直到裙房屋顶板全部设后浇带,包括内外墙体。施工时后浇带两边梁板必须支撑好,直到后浇带封闭并混凝土达到设计强度后拆除。后浇带内的混凝土等级采用比原构件提高一级的微膨胀混凝土。如沉降观测记录在高层封顶时,沉降曲线平缓可在高层封顶一个月后封闭后浇带。沉降曲线不缓和则宜延长封闭后浇带时间。 >+5?F*`\D*  
/m _kn  
    基础后浇带封闭前要求施工时覆盖,以免杂物垃圾掉落难于清理。并提出清除杂物垃圾的措施,如后浇带处垫层局部降低等。有必要时后浇带中设置适量加强钢筋,如梁面、底钢筋相同等措施。 jEXW  
V#ev-\k}@  
    设计者必须认真对待由于超长给结构带来的不利影响,当增大结构伸缩缝间距或者是不设置伸缩缝时,必须采取切实可行的措施,防止结构开裂。在适当增大伸缩缝最大间距的各项措施中,在结构施工阶段采取防裂措施是国内外通用的减小混凝土收缩不利影响的有效方法,我国常用的做法是设置施工后浇带。另外,当建筑物存在较大的高差,但是结构设计根据具体情况可不设置永久变形缝时,例如高层建筑主体和多层(或低层)裙房之间,也常常采用施工后浇带来解决施工阶段的差异沉降问题。这两种施工后浇带,前者可称之为收缩后浇带,后者可称之为沉降后浇带。 y$81Z q  
H UoyLy  
    后浇带的设计 ,&U4a1%i#c  
!6&W,0<  
    当建筑结构的平面尺寸超过混凝土规范规定的伸缩缝最大间距(混凝土规范第9.1.1条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵墙、山墙、屋面等重要部位的纵向钢筋配筋率。当地上结构由于抗震设计需要而设置了防震缝时,伸缩缝宽度应满足防震缝宽度的要求。地下室结构超长的情况较为常见,除地下室顶板和处于室外地面以上的地下室外墙受温度变化影响相对较大外,地下室内部和基础结构在使用阶段受室内外温度变化影响较小,需解决的主要问题是混凝土收缩应力对结构的影响。除在施工阶段设置后浇带外,应该加强地下室顶板及地下室外墙的配筋,建议纵向钢筋最小配筋率不宜小于0.5%,钢筋应尽可能选择直径较小的,一般10到16即可,间距尽量选择较密的,宜不大于150mm,细而密的钢筋分布对结构抗裂是有利的。 #E0t?:t5bk  
rwIe qV{:  
    必须指出的是,后浇带只能解决施工期间的混凝土自收缩,它不能解决由于温度变化引起的结构应力集中,更不能替代伸缩缝。有一些结构设计者将后浇带和伸缩缝等同起来的看法是错误的,因为两者的作用并不相同。 4x%(9_8 {-  
i* R,QN)  
    当地下室结构超长过多,单靠设置后浇带不足以解决混凝土收缩和温度变化问题时,可以考虑采用补偿收缩混凝土,在适当位置设置膨胀加强带。采用这种方法,不仅可以进一步增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。但应注意,采用膨胀加强带取代部分施工后浇带时,膨胀加强带的位置应设置在结构温度应力集中部位,并应制定严格的技术保障措施,保证混凝土原材料的质量和微膨胀剂的配合比准确,结构设计应对地下室结构各部位混凝土的限制膨胀率提出明确要求。 [#YE^[*qK  
T!W~n ZC  
    对高层建筑主体与裙房之间是设置永久变形缝,还是在施工阶段设置沉降后浇带,应该根据建筑场地地基持力层土质情况、基础形式、上部结构布置等条件综合确定。当地基持力层土质较好,例如高层建筑基础做在基岩层或卵石层上,或采用桩基时,高层建筑沉降变形量较小,此时可考虑采用施工后浇带而不设置永久变形缝,将高层建筑与裙房基础(或地下室)连成整体。当地基持力层压缩性较高,且厚度较大,高层建筑主体与裙房之间的高差悬殊较大,高层建筑荷载较大,则由于高层建筑与裙房之间的差异沉降量较大,在采用天然地基的情况下,还是以设置永久变形缝将高层建筑与裙房彻底脱开为好。当高层建筑与相邻的裙房之间设置永久变形缝时,高层建筑的基础埋深一般应大于裙房基础埋深至少2米,不满足此要求时应计算高层建筑的稳定性,并采取可靠措施防止高层建筑与裙房之间发生相互倾斜。笔者曾经参观过某工程,高层建筑地下一层,地上十六层,纯地下车库一层,与高层建筑地下室贯通,其间设置了沉降缝,基础埋深基本相同,沉降缝间采用硬质材料填充。由于没有解决好高层建筑与地下车库间的互倾问题,建筑投入使用后,发现沉降缝两侧墙体开裂,造成地下室渗漏。 H&b3{yOa  
sS TPMh  
    近年来,复合地基得到了广泛应用,复合地基可以提高地基持力层承载力,提高土体弹性模量,有效地控制建筑物沉降。北京地区有些工程已经通过在高层建筑下采用复合地基的方法来替代桩基,以解决高层建筑主体与裙房之间差异沉降的问题。不论采用哪种方法,如果采用施工后浇带而不设置永久变形缝,都应依据相关规范计算裙房和高层建筑的整体倾斜。当采用地基处理时,在结构设计图纸上,应明确规定采用地基处理后,高层建筑与裙房之间的变形要求。 0N=X74  
 htY=w}>  
    施工后浇带的位置,应根据基础和上部结构布置的具体情况确定,不能想当然,搞一刀切。后浇带应设置在结构受力较小处,一般在梁、板跨度内的三分之一处,结构弯矩和剪力均较小,且宜自上而下对齐,竖向上不宜错开,后浇带间距一般为30米到50米。在高层建筑与裙房之间设置后浇带时,后浇带宜处于裙房一侧,且在结构设计上,应注意加强高层建筑与裙房相连部位的构造,提高纵向钢筋配筋率,用以抵抗后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力。为减小后浇带封闭后由剩余差异沉降差所引起的结构内力,尚应采取其他措施,通常可考虑以下方法: vILy>QS)  
*c[2C  
    1,高层建筑采用桩基或其他地基基础处理方法,或补偿基础,尽量扩大高层建筑基础与地基接触面积,减小高层建筑基础底面接触压力,而裙房则采用埋深较浅的独立柱基或条形基础等,调节高层建筑与裙房之间的差异沉降。 l<(Y_PE:  
S]sk7  
    2,尽量减小裙房部分基础与地基的接触面积,即尽量增大裙房部分的基础底面接触压力,加大裙房的沉浸量。 ~7!7\i,Y8\  
|lH;Fq{\  
    3,结合高层建筑埋置深度要求,调整高层建筑地下室高度,使地基持力层落在压缩性小、地基承载力高的土层上,可有效地减小高层建筑的沉降量。 5BR5X\f0  
j'i0*"x  
    进行地基基础设计时,结构设计者应结合工程具体情况,多方面对比,选择经济合理的方案。 juBw5U<  
D}3XFuZs_  
    后浇带部位的钢筋一般不宜断开,而应让钢筋连续通过,即只将后浇带处的混凝土临时断开。但有时工程具体情况不允许留后浇带,例如某工程地下车库通道的顶板、底板均与主楼相连,但是由于施工场地狭小,无法留设后浇带,于是要求施工单位先施工结构主体,待主体完成后再施工车道部分,要求施工单位对与主体相连的钢筋必须预留,后期采用焊接连接,同一截面的钢筋焊接连接率不得大于50%。 >\ST-7[^L  
x{ }z ;yG  
    有的工程将后浇带内钢筋全部断开,这时候,为避免在同一截面钢筋100%连接,宜将后浇带曲折布置,而不要沿一直线布置。连接方式建议首选机械连接或焊接,但要注意施工质量。采用搭接连接时,应注意后浇带宽度要满足按混凝土规范计算的钢筋搭接连接长度。 B5X sGLV  
v6\F Q9|t  
    基础后浇带的断面形式,应于结构设计图纸上用详图明确表示出来,而不应推给施工单位。当地下水位较高时,宜在基础后浇带下设置防水板并增设一道附加防水层。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-26
离线rwm_ts

发帖
48
土币
3542
威望
500
原创币
0
只看该作者 209楼 发表于: 2010-01-25
接211楼 NvjJ b-u  
工程实例 g fU-"VpHE  
UueD(T;p  
    一、工程概况 Ff^@~X+W<  
hl&-\dc+  
    工程总建筑面积5880平方米。无地下室,地上7层框架结构,底层层高4.5m,以上各层层高均为3.1m &4dz}zz90  
.ut{,(5  
    二、地质条件 avp; *G }  
eK/?%t  
    本工程±0.000标高相当于罗零标高5.240米,场地内地层自上而下依次为:①素填土,层厚0.8~2.90m,回填时间4年主要填料为残积粘性土,混砖瓦石块场地分布均匀。②淤泥,呈饱和流塑状,主要由粘粒、粉粒组成,夹杂有有机质,该层层厚4.00~9.00m。③粉质粘土,呈饱和可塑状,手搓稍有粉粒感,粘性较好,标贯试验的校正平均值为10击,层位稳定,厚度为4.80~9.55。④含泥中粗砂,呈饱和密状,层厚0.7~4m。⑤沙质粘土,呈饱和可塑状,层厚0.5~3m。⑥中砂,饱和,含泥约10~20%,均匀分布于场地,厚度约2.10~7.60m。⑦残积粘性土:饱和,可塑,原为辉绿岩脉,长石矿物已全风化成呈土状,标贯试验校正平均值为17击厚2.70~6.70m。⑧ 散体强风化花岗岩,大部分长石类矿物已经风化呈土状,岩心手捻可散,厚度2.25~14.20m。⑨强风化花岗岩层。⑩中风化花岗岩. <ktzT&A  
        三、设计过程 +*oS((0s  
)x#5Il H  
    柱网布置详见附图 d +iR/Ssc  
^BZkHAp  
    经过PKPM结构计算软件对本楼上部结构进行的计算,取轴力最大的情况得出柱底最小轴力为1930KN,最大柱底轴力为5832KN。由于浅层土不足以承受此荷载,所以选用桩基础作为建筑物的基础。由于柱底轴力差异较大,从经济性和节约成本的考虑,所以选用2种桩径,分别是F500和F400。 SvvUkQ#1w  
bU 63X={  
    在设计工程中还应该注意的是PKPM所算出的柱底轴力为设计值,不能直接用于计算需要把算出的值除以1.25来转化为特征值来计算. TgU**JN)  
C}IbxKl  
    1、 确定单桩竖向承载力设计值 _B2V "p  
n3MWs);5  
    桩侧总极限摩阻力标准值:Rsk=Up×Σlifsi >*twTlb{  
vFrt|JC_{  
    桩端极限阻力标准值:Rpk=Ap×fp 6{d6s#|%  
acd:r%y  
    本工程中的单桩极限承载力根据静载试验确定F500为4100KN, F400为3100KN U-wLt(Y<  
 t4Z  
    单桩竖向承载力设计值 Rd=( Rsk Rpk )/1.65 ~#\i!I;RY}  
O?EB8RB  
    F500 Rd=4100/1.65=2484.8KN 6pE :A@  
sM1RU  
    F400 Rd=3100/1.65=1878.8KN /\mKY%kyh  
,~zj=F  
    单桩竖向承载力特征值Ra=( Rsk Rpk )/2.0 !A8^Xmz"  
S~$'WA  
    F500 Ra=4100/2=2050KN weMww,:^[  
:PbDU$x  
    F400 Ra=3100/2=1550KN ?j7vZ}iRi  
+5v}q.:+  
    2、确定桩的数量、间距和布置方式 J` { 6l  
CGw--`#\  
    初步估算桩数时,先不要考虑群桩效应, [=*E+Oc  
pO<-.,  
    在确定桩的数量时,我是根据各底层柱的轴力确定应该选用何种直径的桩和确定桩的数量,例如在附图中的(16)-(c)柱底轴力为1944.8KN(特征值),我选用两桩承台,桩径为400; ihT~xt  
+kdySWF  
    (8)-(A)柱底轴力为4665.6KN,我选用三桩承台,桩径为500. URcR  
mxSKG> O  
    当为偏心受压,一般桩的根数应相应的增加10%~20%。 AgF5-tz6x  
! 0/z>#b  
    桩的间距(中心距)采用3.6倍桩径. +)nT|w45  
}W)=@t  
    原则:使得群桩横截面的重心应与荷载合力的作用点重合和接近或者是使其重心处于合力作用点变化范围之内,并应尽量接近最不利的合力作用点。 iV.p5FD  
Q Z8QQ`*S  
    具体布置方法见附图。 iNCX:Y  
(UNtRz'=;  
    3、 承台设计 *0Gz)'  
B6Ej{q^k,  
    独立承台、柱下或墙下条形承台(梁式承台),以及筏板承台和箱形承台,承台设计包括选择承台的材料及其强度等级,几何形状及其尺寸,进行承台结构承载力计算,并应使其构造满足一定的要求。 nD" ~?*Lt  
uQLlA&I"  
    构造要求:承台最小宽度不应小于500mm,承台边缘至桩中心的距离不宜小于桩的直径或边长,边缘挑出部分不应小于150mm,墙下条形承台边缘挑出部分可降低至75mm。条形和柱下独立承台的最小厚度为500mm,其最小埋深为600mm。 2}}?'PwwT  
+w| 9x.&W  
    本工程中承台混凝土等级C30,取其中的(8)-(A)柱位置的承台为例计算:  &K^MN d  
V's:>;  
     `P+(&taT  
7=4A;Ybq  
    一、基本资料: VVWM9x  
puJ#w1!x`  
    承台类型:三桩承台 圆桩直径 d = 500mm 5H,G-  
e2$]g>  
    桩列间距 Sa = 900mm 桩行间距 Sb = 1560mm (B>Zaro#  
.V6-(d  
    桩中心至承台边缘距离 Sc = 500mm 0@1:M  
E& 36H  
    承台根部高度 H = 1100mm 承台端部高度 h = 1100mm ZA#y)z8!E  
C-P06Q]  
    柱子高度 hc = 700mm(X 方向) 柱子宽度 bc = 650mm(Y 方向) cd;NpN  
c.H?4j7ga  
    二、控制内力: bAxTLIf  
PBks` |+  
    Nk = 4666; +?RGta'%k  
LE?u`i,e=+  
    Fk = 4666; D y6$J3 r  
r0m)j  
    F = 6299.1; N$?cX(|7  
5CJZw3q  
    三、承台自重和承台上土自重标准值 Gk: z}}]jR \y?  
p@&R0>6j  
    a = 2(Sc Sa) = 2*(0.5 0.9) = 2.8m ]Gc3Ea;4  
j_?cpm{~ml  
    b = 2Sc Sb = 2*0.5 1.56 = 2.56m c(- Mc6  
FgA//)1  
    承台底部面积 Ab = a * b - 2Sa * Sb / 2 = 2.8*2.56-2*0.9*1.56/2 = 5.76m xSpC'"   
$7I] `Jt  
    承台体积 Vct = Ab * H1 = 5.76*1.1 = 6.340m? Q"a2.9Eo  
_8K%`6!"Z  
    承台自重标准值 Gk'' = γc * Vct = 25*6.34 = 158.5kN |c-LSs'\  
%R0v5=2'  
    土自重标准值 Gk' = γs * (Ab - bc * hc) * ds = 18*(5.76-0.65*0.7)*0.8 "C%!8`K{a*  
]8U ~Iy  
    = 76.4kN e{G_GycH  
c)C5KaiPG  
    承台自重及其上土自重标准值 Gk = Gk'' Gk' = 158.5 76.4 = 235.0kN aI#4H+/  
IN^9uL]B  
    四、承台验算: #`tD1T{;  
%IpSK 0<Sp  
    圆桩换算桩截面边宽 bp = 0.866d = 0.866*500 = 433mm yeD_j/  
<2  
    1、承台受弯计算: oL/o*^  
?BCy J  
    (1)、单桩桩顶竖向力计算: (U.**9b;  
>',y  
    在轴心竖向力作用下 Tc ZnmN  
;kaHN;4?  
    Qk = (Fk Gk) / n (基础规范 8.5.3-1) .BTx&AqU  
{7Cx#Ewd  
    Qk = (4666 235)/3 = 1633.7kN ≤ Ra = 2020kN !jS4!2'  
>e5zrgV  
    每根单桩所分配的承台自重和承台上土自重标准值 Qgk: hN`gB#N3  
#_Ea[q7v  
    Qgk = Gk / n = 235/3 = 78.3kN Pn TZ/|  
^o<:;{  
    扣除承台和其上填土自重后的各桩桩顶相应于荷载效应基本组合时的竖向力设计值: 0/]_nd  
SA6hbcYk  
    Ni = γz * (Qik - Qgk) !>;w!^U  
^[h2%c$  
    N = 1.35*(1633.7-78.3) = 2099.7kN %|3e.1oX  
2xmk,&s  
    (2)、承台形心到承台两腰的距离范围内板带的弯矩设计值: }IUP5O6  
HOYq?40.R  
    S = (Sa ^ 2 Sb ^ 2) ^ 0.5 = (0.9^2 1.56^2)^0.5 = 1.801m X<Za9  
g jG2  
    αs = 2Sa = 2*0.9 = 1.800m b5ie <s  
mp `PE=  
    α = αs / S = 1.8/1.801 = 0.999 6X+}>qy  
<D/al9  
    承台形心到承台两腰的距离 B1: i%(yk#=V  
ucg$Ed  
    B1 = Sa / S * 2Sb / 3 Sc * (Sa Sb) / S = 1.203m `rWB`q|i<  
g"t^r3  
    M1 = Nmax * [S - 0.75 * c1 / (4 - α ^ 2) ^ 0.5] / 3 (基础规范 8.5.16-4) CKARg8o  
V*B0lI7`B  
    = 2099.7*[1.801-0.75*0.65/(4-0.999^2)^0.5]/3 G=M] 8+h  
4".J/I5u  
    = 1063.6kN·m !awh*Xj6  
.PVLWW  
    ②号筋 Asy = 3783mm? ζ = 0.068 ρ = 0.32% Oo%!>!Lt,  
sz09+4h#  
    10Φ22@110 (As = 3801) 3 %(Y$8U  
bLG]Wa  
    (3)、承台形心到承台底边的距离范围内板带的弯矩设计值: RJ J1  
Wb=Jj 9;  
    承台形心到承台底边的距离 B2 = Sb / 3 Sc = 1.020m {K aN,td9  
[J\DB)V/  
    M2 = Nmax * [αs - 0.75 * c2 / (4 - α ^ 2) ^ 0.5] / 3 (基础规范 8.5.16-5) d O A%F$Mk  
+h[e0J|v{  
    = 2099.7*[1.8-0.75*0.7/(4-0.999^2)^0.5]/3 ui.'^F<  
}(i(Ar-  
    = 1047.7kN·m f[/.I,9U^  
Y4~vC[$ x'  
    ①号筋 Asx = 3667mm? ζ = 0.076 ρ = 0.36% >M^&F6  
{V2bU}5 [  
    10Φ22@100 (As = 3801) vrcE]5(:s  
!Cj(A"uqY  
    2、承台受冲切承载力验算: $"fo^?d/s  
}6~)bLzI}  
    (1)、柱对承台的冲切验算: @vH2Vydu  
y~#\#w {  
    扣除承台及其上填土自重,作用在冲切破坏锥体上的冲切力设计值: #0MK(Ut/  
ZW ye> ]  
    Fl = 6299100N `6 Y33bQ  
2o{@nN8%  
    三桩三角形柱下独立承台受柱冲切的承载力按下列公式计算: xcSR{IZ  
2tr :xi@  
    Fl ≤ [βox * (2bc aoy1 aoy2) (βoy1 βoy2) * (hc aox)] * βhp * ft * ho (参照承台规程 4.2.1-2) >7-y#SkXdo  
9\51Z:>  
    X 方向上自柱边到最近桩边的水平距离: e&J3N  
J6|JWp  
    aox = 900 - 0.5hc - 0.5bp = 900-700/2-433/2 = 333mm 9$tl00  
|Mg }2!/L  
    λox = aox / ho = 333/(1100-110) = 0.337 N2~$r pU3  
6zYaA  
    X 方向上冲切系数 βox = 0.84 / (λox 0.2) (基础规范 8.5.17-3) =Q?f96T  
(:?&G9k "  
    βox = 0.84/(0.337 0.2) = 1.565 | 1V2tx  
q@Kk\m  
    Y 方向(下边)自柱边到最近桩边的水平距离: X7cWgo66T  
]UUI~sFE  
    aoy1 = 2 * 1560 / 3 - 0.5bc - 0.5bp = 1040-650/2-433/2 = 498mm %<U{K;  
7u%a/<  
    λoy1 = aoy1 / ho = 498/(1100-110) = 0.504 .Vx|'-u  
OCx5/ 88X  
    Y 方向(下边)冲切系数 βoy1 = 0.84 / (λoy1 0.2) (基础规范 8.5.17-4) *m_93J  
~"mj;5Id  
    βoy1 = 0.84/(0.504 0.2) = 1.194 Fn,k!q  
nTZ> |R)  
    Y 方向(上边)自柱边到最近桩边的水平距离: vnsSy33K  
S!j^|!  
    aoy2 = 1560 / 3 - 0.5bc - 0.5bp = 520-650/2-433/2 = -22mm ko[TDh$T5  
wkT;a&_  
    λoy2 = aoy2 / ho = -22/(1100-110) = -0.022 Vq}r_#!Q  
4: sl(r  
    当 λoy2 < 0.2 时,取 λoy2 = 0.2,aoy2 = 0.2ho = 0.2*990 = 198mm G:+16XCra  
{ vfq  
    Y 方向(上边)冲切系数 βoy2 = 0.84 / (λoy2 0.2) (基础规范 8.5.17-4) &G{2s J5{  
(L#%!bd  
    βoy2= 0.84/(0.2 0.2) = 2.1 HCc`  
i>Iee^_(  
    [βox * (2bc aoy1 aoy2) (βoy1 βoy2) * (hc aox)] * βhp * ft * ho EODB`$+  
7Jx%JgF  
    = [1.565*(2*650 498 198) (1.194 2.1)*(700 333)]*0.975*1.43*990 $v&C@l \  
)*[ ""&  
    = 9029023N ≥ Fl = 6299100N,满足要求。 |QYZRz  
\RE c8nsLy  
    (2)、底部角桩对承台的冲切验算: R`He^  
^pcRW44K  
    扣除承台和其上填土自重后的角桩桩顶相应于荷载效应基本组合时的竖向力设计值: _@prmSc  
?iln<% G  
    Nl = N1 = 2099700N /_OOPt=G  
7z<Cu<  
    承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算: atnQC  
QFzFL-H~N  
    Nl ≤ β12 * (2c2 a12) * tg(θ2 / 2) * βhp * ft * ho (基础规范 8.5.17-10) ('WY5Yps  
Yn 1?#%%  
    θ2 = 2 * arctg(Sa / Sb) = 2*arctg(900/1560) = 60° D9^7m j?e  
npj/7nZj  
    c2 = [Sc * ctg(θ2 / 2) Sc 0.5bp] * Cos(θ2 / 2) Z\!rH "8  
##~!M(c  
    = [500*ctg30° 500 433/2]*Cos30°= 1371mm k}B DA|\s  
LP>UU ,Z  
    a12 = (2Sb / 3 - 0.5bp - 0.5bc) * Cos(θ2 / 2) ]bfqcmh<  
3_J>y  
    = (2*1560/3-433/2-650/2)*Cos30°= 432mm N$'>XtO  
+Jw{qQR/*  
    λ12 = a12 / ho = 432/(1100-110) = 0.436 `C<F+/q  
i| xt f  
    底部角桩冲切系数 β12 = 0.56 / (λ12 0.2) (基础规范 8.5.17-11) $9i9s4u^  
 rA#s   
    β12 = 0.56/(0.436 0.2) = 0.88 6GOg_P  
G ]lvHD  
    β12 * (2c2 a12) * tg(θ2 / 2) * βhp * ft * ho IxP^i{/1?  
: ej_D}  
    = 0.88*(2*1371 432)*tg30°*0.975*1.43*990 v' 0!=r  
AP@<r  
    = 2229798N ≥ Nl = 2099700N,满足要求。 :VFTVmr  
5^F]tRz-  
    (3)、顶部角桩对承台的冲切验算:(近似计算) b?k4InXh  
fOW_h  
    扣除承台和其上填土自重后的角桩桩顶相应于荷载效应基本组合时的竖向力设计值: ]31$KBC  
??I:H  
    Nl = Max{N2, N3} = 2099700N F50 JJZ  
.}p|`3$P  
    承台受角桩冲切的承载力按下列公式计算: ,Oi^ySn  
v |ifI  
    Nl ≤ β11 * (2c1 a11) * tg(θ1 / 2) * βhp * ft * ho (基础规范 8.5.17-8) $xcv>  
IO[^z v4F  
    θ1 = arctg(Sb / Sa) = arctg(1560/900) = 60° {bTeAfbf]  
u{+!& 2}k  
    c1 = ctgθ1 * 2Sc Sc 0.5bp = ctg60°*2*500 500 433/2 = 1293mm n#>5?W  
WD;)VsP  
    a11 = Sa - 0.5bp - 0.5bc = 900-433/2-650/2 = 333mm `cO|RhD @  
R92R}=G!  
    λ11 = a11 / ho = 333/(1100-110) = 0.337 5DSuUEvWcL  
K`gc 4:A  
    底部角桩冲切系数 β11 = 0.56 / (λ11 0.2) (基础规范 8.5.17-9) 0#=W#Jl>  
YKq0f=Ij  
    β11 = 0.56/(0.337 0.2) = 1.043 %^')G+>i  
L1MrrC  
    β11 * (2c1 a11) * tg(θ1 / 2) * βhp * ft * ho 6PJ'lA;*b  
lM&UFEl-\  
    = 1.043*(2*1293 333)*tg30°*0.975*1.43*990
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-26
离线laugust

发帖
26
土币
433
威望
154
原创币
0
只看该作者 210楼 发表于: 2010-01-25
边坡工程设计与施工问题: a>(~C'(<  
1、锚孔施工设备的类型、图片及适用条件? ^f0(aYWx  
2、边坡工程材料的类型、图片、参数及适用范围? #01/(:7  
3、边坡工程电脑辅助软件? 86{ZFtv  
4、边坡工程施工工艺? #ko6L3Pi  
5、滑坡的主动推力与被动推力及其计算与应用? `$Kes;[X  
6、柔性被动防护网类型、图片、参数及适用条件? Oo/8Y E @  
7、柔性主动防护网的类型、图片、参数及适用条件? _FFv#R*4  
8、灌注浆骨料的最佳级配? "3ug}k  
9、自密实及收缩补偿性混凝土配制方法是否可以应用于灌注浆? -$ali[  
10、喷射混凝土的最佳配合方案?
共1条评分
土老帽 土币 +100 - 2010-01-26
sdfsdgsdgsdgsdgsdg
离线zhanjian2005

发帖
68
土币
425
威望
382
原创币
0
只看该作者 211楼 发表于: 2010-01-26
一、岩土工程勘察100问 )]}$   
问:在海上岩土工程钻探过程中,卵石层的钻探有什么好的有效的方法: @SQceQfB  
答:(1)当漂砾卵石粒径小于50一60ram,厚度小于60~70cm时,大管可以平稳立于基岩面 t[j9R#02?  
上,然后由潜孔锤冲击成孔。 R_9 o!s TZ  
    (2)当漂砾卵石层厚度大于60~70cra时,在海底基岩面平整的情况下,应采取先清除漂 2$DSBQEx  
砾卵石层然后钻进的麓工顺序。 Fva]*5  
     (3)当海底起伏不平,漂砾卵石粒径又较小,厚度不大于150cm时,可以采取大管边跟进 Bn_g-WrT  
边钻孔的施工方法。 &[)D]UL  
       (4)厚度大于150cm时.应先进行清除然后再进行钻进施工。 9@etg4#]  
   (5)当漂砾卵石粒径很大时.应先进行裸露爆破以清除该层,再进行钻探施工。 HSql)iT  
   上面几种情况中的不经清除漂砾卵石层就钻探的工艺中,应当保持潜孔锤不超过大管下 D8 wG!X  
端.避免石块进入孔内形成卡钻,在施工中一定要注意钻进过程中保证大管稳定立于基岩面 &z QWIv  
上,以免孔口掉入石块形成卡钻故障。这样既可以提高旎工效率,又可以降低施工成本。
共1条评分
土老帽 土币 +100 - 2010-01-26
离线cabr

发帖
50
土币
3411
威望
500
原创币
0
只看该作者 212楼 发表于: 2010-01-26
五、深基础设计与施工100问 K /ZHJkJ7  
桩基础的效应都有哪些?(三) bQpoXs0w;  
7. 侧阻的“沉降软化”效应: 85 Dm8~  
由于桩过短,承台底土质较好,随着荷载增加,承台土反力形成的压缩区扩展至桩底平面以下,使桩侧剪应力发生松弛,导致侧阻随沉降增加而软化。 #8&#E?^d  
8. 承台对侧阻的“消弱效应”: D{3fhPNU<b  
对于高低承台群桩来说,低承台群桩的 明显低于相应的高承台群桩。承台对侧阻的这种“消弱效应”,随桩长、桩长与承台宽度比和土的压缩性的增大而减小。 (ic@3:xR  
9. 承台对端阻的“增强效应”: P|v ?  
对于低承台群桩,在相同沉降条件下群桩的端阻发挥值低于单桩,但其破坏值远大于单桩。我们称其为承台对端阻的“增强效应” EGEMZCdk2  
10. 桩基承载力的时间效应:  2+Vp'5>&  
简单的来说就是桩基础的不同休止期的极限承载力随时间的增长而组建增大的效应。 `=v@i9cTZ  
11. 3d的经济效果: Q6|@N~UeZ  
从刘金砺实验的结论得知,桩距2.5~3.5d范围,承载力增长幅度大于总造价(相当于钢筋混凝土的折算总用量)增长幅度。因此,对于可变基础平面尺寸的独立柱钻孔群桩基础,总和考虑承台与桩的共同作用,材料与人工的消耗,其桩距宜采用2.5~3.5d,并以3d的经济效果最佳。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-26
离线rensiyong

发帖
1117
土币
337
威望
10664
原创币
0
只看该作者 213楼 发表于: 2010-01-27
七、隧道与地下工程设计与施工100问 '1lx{U zD  
隧道不良地质的处理方法? ?9qAe  
?qIGQ/af&  
一、 断层地段处理方案 T5V$wmB\W  
隧洞穿过断层地段,施工难度取决于断层的性质、断层破碎带的宽度、填充物、含水性和断层活动性以及隧洞轴线和断层构造线方向的组合关系(正交、斜交或平行)。此外,与施工过程中对围岩的破坏程度、工序衔接的快慢、施工技术措施是否得当等,均有很大的关系。 .:SfM r;G  
当隧洞轴线接近于垂直构造线方向时,断层规模较小,破碎带不宽,且含水量较小时,条件比较有利,可随挖随撑。但当隧洞轴线斜交或者平行于构造方向时,则隧洞穿过破碎带的长度增大,并有强大侧压力,应加强拱墙衬砌,及时封闭。 rSbQ}O4V  
施工方法的合理选择: pdy+h{]3  
1、断层带内充填软塑状的断层泥或特别松散的颗粒时,比照松散地层中的超前支护,采用先拱后墙法;如断层带特别破碎,则可采用马口开挖。 ]ci RiMkT(  
2、如断层地段出现大量涌水,则宜采取排堵结合的治理措施。 J:[3;Z  
施工中注意事项: %27G2^1  
1、如断层地下水是由地表水补给时,应在地表设置截排系统引排。对断层承压水,应在每个掘进循环中,向隧洞前进方向钻凿不少于2个超前钻孔,其深度宜在4米以上,以探明地下水的情况。 P1e5uJkd  
2、随工作面的掘进挖好排水沟,准备足够的抽水设备,并安排适当的集水坑。 qWkx:-g]  
3、通过断层带的各施工工序之间的距离应尽量缩短,并尽快全封闭衬砌,以减少围岩的暴露、松动和地压增大。 ?Cc$]  
4、在隧洞断层地段,对钻爆设计作特殊的交底。严格控制各炮眼特别是周边眼的数量、深度及装药量,原则上尽量减少爆破对围岩的扰动。 W -3w7^  
5、在断层地带开挖后应立即进行初喷砼,并坚持“宁强勿弱”的原则,加强支护。 x;*VCs  
6、紧跟开挖面进行现场监控量测,根据量测所反馈的信息及时调整初期支护的参数及掌握二次衬砌的最佳时间。 8W{ g  
二、隧洞涌水处理方案 )Jmw|B  
1、渗水量不大时,采用堵排结合的方法,即加强拱墙衬砌结构,在拱部衬砌厚度外设透水软管与边墙盲沟接通,引水至隧洞两侧沟水;在拱墙衬砌工作缝设纵横向止水条。 gi '^qi2  
2、为防止发生涌水等异常情况,对涌水现象较为严重地段拟采用我集团公司成熟工艺劈裂注浆为基础的综合整治施工技术,即劈裂注浆固结法施工。 8vu2k>  
(1)工艺流程劈裂注浆固结法施工工艺流程如下: wb@]>MJ}[s  
(2)施工方法 vo.EM1x  
a)施工准备 6XZN>#  
(a)通过地质超前钻孔资料,分析断层地质情况。 5 5a@)>h  
(b)钻孔注浆和隧洞衬砌结构设计。 .GtINhz*  
(c)准备注浆材料,测定性能。 + p'\(Z(  
(d)安装并调试钻孔和注浆机械设备。 {6DpPw^"  
b)止浆岩盘或止浆墙在一般较完整的岩层顶面5m作为止浆岩盘。若基岩节理发育,围岩破碎时应设置2~5m的止浆墙,并将墙身嵌入围岩0.3~0.5m。 l2r>|CGQ[  
c)钻孔 HK? Foo?  
(a)埋设孔口管:开孔直径为Φ146mm,长度为2m,用CS(水泥、水玻璃)砂浆埋设Φ127mm孔口管,在管口安装Φ127mm球形闸阀,作为封闭钻孔中可能会出现的涌水。 vevx|<9,  
(b)钻孔直径采用Φ108mm,在钻至后半部时,钻孔直径改为Φ89mm.钻孔机械选用XU-3002A地质钻机和YGZ-100导轨式独立回转凿岩机。 /T{mS7EpYc  
(c)扫孔钻进时,观察分析回水岩芯或弃碴状态,用以判断注浆质量和调整注浆参数。 o` 2 5  
(d)钻进顺序: 83X/"2-K  
d)注水试验 r"6lLc  
(a)成孔后注水数分钟(注水量由小到大),测定吸水量,并清洗岩层裂隙。 75PS^5T,  
(b)投放连通试验材料,加水压注,作为连通试验。 cUYX1a)8  
e)注浆方法 HN^w'I'bp  
(a)双液注浆系统 9/^d~ ZO  
(b)分段注浆法根据钻孔的地质情况,可采用全孔一次注浆和前进式、后退式分段注浆方法。在施工过程中,若遇断层发育可能发生涌水时,采用前进式分段钻注浆,逐步向前推进封墙。 : qr} M  
(c)钻孔及注浆原则钻孔及注浆原则为先外后内、先疏后密、外密内疏、反复钻注、开孔诱导。 hN!.@L  
(d)注浆类型注浆类型分为水泥浆和水泥-水玻璃双液,根据注浆设计、注水试验及清孔情况、泵送能力在注浆过程中进浆情况确定用单液还是双液。 }el,^~  
(e)注浆完成按要求达到规定的注浆压力值,并应稳压达30分钟。 k:W=5{[  
(f)开挖与衬砌当注浆段注浆完成8小时后,可以进行隧洞开挖。拱墙衬砌采用先墙后拱法或采用连续灌注法进行。 &4[<F"W>47  
3)主要机械设备一个作业面主要机械 i /C'0  
4)施工措施 2pw>B%1WP)  
(1)质量控制 })q]g Mj  
a)检查孔应进行取样检查。检测固结体抗压强度,浆脉渗透状况和固结质量。 jw/ wcP  
b)检查孔注水试验,即注浆前后注水量比较。 )~G8 LZ  
c)测定注浆渗透状态和固结状态。 J511AoQ{R  
d)在实施注浆过程中的异常情况进行分析和制定处理措施。 NCp%sGBmG  
(2)安全生产 A03I-^0g+  
a)注浆作业人员需配备劳动保护用品,如口罩、眼镜、橡胶手套和长手套。 x9 TuweG  
b)若眼睛、脸部或皮肤接触浆液时,应立即用清水或生理盐水彻底冲洗,严重时送医院治疗。 PaA6Z":  
c)机电设备应设安全防护罩和漏电保护器。 &KLvr|  
d)抽换钻杆时,注意被高压泥水冲出孔口伤人。 ;\1b{-' l  
e)钻孔中若发生涌水,应集中全力采取措施,及时注浆封堵。 W0+u)gDDz  
f)加强统一指挥,相互协调,确保安全生产。
共1条评分
土老帽 土币 +250 - 2010-01-27
一级建造师,零基础备考QQ群:189060434,欢迎您加入
离线liushui329

发帖
41
土币
659
威望
37
原创币
0
只看该作者 214楼 发表于: 2010-01-27
岩土工程详勘阶段勘探点如何布置? &#$2;-q8+  
1,勘探点宜按建筑物周边线和角点布置,对无特殊要求的其他建筑物可按建筑物或建筑群的范围布置。 &C\=!r0j^  
2,同意建筑物范围内的主要受力层或有影响的下卧层起伏较大时,应加密勘探点,查明其变化; ,Z >JvTnH  
3,重大设备基础应单独布置勘探点,重大的动力机器基础和高耸的构筑物,勘探点不宜少于三个; "ngSilH?D  
4,勘探手段宜采用钻探与触探相结合,在复杂地质条件、湿陷性土、膨胀岩土、风化岩和残积土区,宜布置适量探井。 #dL5x{gV=  
5,对单栋高层建筑物,应满足对地基均匀性的评价要求,且不少于4个;对密集的高层建筑群,勘探点可适量减少,但每栋建筑物应有1个控制性勘探点; Y{`3`Pg&N  
6,当有大面积地面堆载或软弱下卧层时,应适当加深控制性勘探孔的深度, uTxX`vH@!  
7,勘探孔深度在基础地面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不小于5米, qNhH%tYQ  
8,对高层建筑和需做变形验算的地基,控制性勘探孔的深度应超过地基变形计算深度,;高层建筑物的一般性勘探孔,应达到及地下0.5-1.0倍基础宽度,并深入稳定的地层, yFIl^Ck%  
9,对仅有地下室的建筑或高层建筑局的裙房,当不能满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价要求。 ya;@<b  
10,有大面积堆载或软弱下卧层时,应适当加深控制性勘探孔的深度。
共1条评分
土老帽 土币 +120 - 2010-01-27
离线gchuangz

发帖
446
土币
8
威望
1694
原创币
0
只看该作者 215楼 发表于: 2010-01-27
1.常见的建筑结构类型? p^}L  
  建筑结构是指在建筑物(包括构筑物)中,由建筑材料做成用来承受各种荷载或者作用,以起骨架作用的空间受力体系。建筑结构因所用的建筑材料不同,可分为混凝土结构、砌体结构、钢结构、轻型钢结构、木结构和组合结构等。 5Gc_LI&v7  
  建筑结构中常见结构受力体系类型及施工方法: wrhBH;3  
  1.混合结构:砖混或砖木……,块材砌筑墙体(或用大型预制墙材安装)、(木、预制或现浇混凝土)楼板 se }pdL}  
  2.框架结构:梁柱刚接而成的受力体系,(钢筋混凝土或者钢材)预制柱、梁、板装配;现浇混凝土柱、梁,预制板;全现浇钢筋混凝土 $HP/c Ku  
  3.框架剪力墙结构:现浇混凝土墙,现浇混凝土柱、梁,现浇板 0oXK&Z  
  4.剪力墙结构:全装配大板;内浇外挂;全现浇(大模板、滑模);配筋砌块墙体,现浇构造柱、芯柱和圈梁 5^bh.uF  
  5.框筒结构:全现浇(大模板、滑模); c,+iU R<  
  6.筒中筒结构:内外各做成筒,一般内筒为全现浇;外筒(现浇混凝土、钢)做成密柱深梁形成筒体 3KB| NS  
7.钢网架、悬索结构 x4/T?4k  
2.常见基础形式? f;&` 9s| 1  
独立基础 Bi %Z2/  
  当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方行或矩形的独立式基础,这类基础称为独立式基础.也称单独基础,是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础.一般是指结构柱基,高烟囱,水塔基础等的形式. Au~+Zz|mQ  
  独立基础分阶形基础;坡形基础;杯形基础3种。 7cy+Nz  
  独立基础的特点一,一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做共用独立基础。 A3m{jbh  
  独立基础的特点二,基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。 Fa6H(L3  
  长宽比在3倍以内且底面积在20 m2以内的为独立基础(独立桩承台) ccIDMJ=2  
条形基础 @263)`9G  
  是基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础, lK_ ~d_f  
  基础的长度大于或等于10倍基础宽度。 !^n1  
  条形基础的特点一,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。 &9S8al 8"  
  条形基础的特点二,横向配筋为主要受力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。 jo]m1 2ps  
  墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)统称为扩展基础。扩展基础的作用是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力和变形的要求。扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。 *1%e%G  
  1)无筋扩展基础。无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度都不高,为了使基础内产生的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,设计时需要加大基础的高度。因此,这种基础几乎不发生挠曲变形,故习惯上把无筋基础称为刚性基础。 j0Id!o  
  无筋扩展基础适用于多层民用建筑和轻型厂房。无筋扩展基础的抗拉强度和抗剪强度较低,因此必须控制基础内的拉应力和剪应力。结构设计时可以通过控制材料强度等级和台阶宽高比(台阶的宽度与其高度之比)来确定基础的截面尺寸,而无需进行内力分析和截面强度计算。图9-3所示为无筋扩展基础构造示意图,要求基础每个台阶的宽高比(b2:h)都不得超过《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中表8.1.2中所列的台阶宽高比的允许值(可用图中角度α的正切tanα表示)。设计时一般先选择适当的基础埋深和基础底面尺寸,设基底宽度为b,则按上述要求,基础高度应满足下列条件: B!$V\Gs  
箱型基础 tvG g@Xs\  
  箱型基础是由钢筋混凝土的底板、顶板、外墙和内隔墙组成的有一定高度的整体空间结构,适用于软弱地基上的高层、重型或对不均匀沉降有严格要求的建筑物。与筏形基础相比,箱型基础有更大的抗弯刚度,只能产生大致均匀的沉降或整体倾斜,从而基本上消除了因地基变形而使建筑物开裂的可能性。箱型基础埋深较大,基础中空,从而使开挖卸去的部分土重抵偿了上部结构传来的荷载,因此,与一般实体基础相比,它能显著减小基底压力,降低基础沉降量。此外,还有较好的抗震性能。 cu) @P0I  
桩基础 hqdC9?\  
# w i&n  
桩基础示意图 Ka[Sm|-q  
  桩基础 ' }y]mFpF  
  由基桩和联接于桩顶的承台共同组成。若桩身全部埋于土中,承台底面与土体接触,则称为低承台桩基;若桩身上部露出地面而承台底位于地面以上,则称为高承台桩基。建筑桩基通常为低承台桩基础。高层建筑中,桩基础应用广泛。 0-6:AHix  
  特点 ))8Emk^Q{  
  (1)桩支承于坚硬的(基岩、密实的卵砾石层)或较硬的(硬塑粘性土、中密砂等)持力层,具有很高的竖向单桩承载力或群桩承载力,足以承担高层建筑的全部竖向荷载(包括偏心荷载)。 i/l!Cr2  
  (2)桩基具有很大的竖向单桩刚度(端承桩)或群刚度(摩擦桩),在自重或相邻荷载影响下,不产生过大的不均匀沉降,并确保建筑物的倾斜不超过允许范围。 n U+pnkMj  
  (3)凭借巨大的单桩侧向刚度(大直径桩)或群桩基础的侧向刚度及其整体抗倾覆能力,抵御由于风和地震引起的水平荷载与力矩荷载,保证高层建筑的抗倾覆稳定性。 [P(rY  
  (4)桩身穿过可液化土层而支承于稳定的坚实土层或嵌固于基岩,在地震造成浅部土层液化与震陷的情况下,桩基凭靠深部稳固土层仍具有足够的抗压与抗拔承载力,从而确保高层建筑的稳定,且不产生过大的沉陷与倾斜。常用的桩型主要有预制钢筋混凝土桩、预应力钢筋混凝土桩、钻(冲)孔灌注桩、人工挖孔灌注桩、钢管桩等,其适用条件和要求在《建筑桩基技术规范》中均有规定。 Cij$GYkv  
3.常见术语? mrw]yu;2<n  
圈梁 gNG0k$nP  
   mYzsT Uq  
Cmp{FN"o  
砌体结构房屋中,在砌体内沿水平方向设置封闭的钢筋砼梁, 以提高房屋空间刚度、增加建筑物的整体性、提高砖石砌体的抗剪、抗拉强度,防止由于地基不均匀沉降、地震或其他较大振动荷载对房屋的破坏。在房屋的基础上部的连续的钢筋混凝土梁叫基础圈梁,也叫地圈梁(DQL);而在墙体上部,紧挨楼板的钢筋混凝土梁叫上圈梁。 U]+b` m  
  因为圈梁是连续围合的梁所以叫做圈梁。 R?1idl)  
  圈梁是在房屋的檐口、窗顶、楼层、吊车梁顶或基础顶面标高处,沿砌体墙水平方向设置封闭状的按构造配筋的混凝土梁式构件。 GG@iKL V  
  按要求圈梁应该在同一水平面上连续、封闭,但当圈梁被门窗洞口(如楼梯间窗口洞)隔断时,应在洞口上部设置附加圈梁进行搭接补强。附加圈梁的搭接长度不应小于两梁高差的两倍,亦不小于1000mm. W*1d X"S  
  圈梁通常设置在基础墙、檐口和楼板处,其数量和位置与建筑物的高度、层数、地基状况和地震强度有关。 JI28O8  
构造柱 #i'C  
   $1:}(nO,  
T2;v<(  
GB 50003-2001 《砌体结构设计规范》 9[6G8;<D&  
  第2.1.14条 混凝土构造柱structural concrete column m T>b ;  
  在多层砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱。 L{4),65  
  为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的. q}wl_ku9+  
  构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。近年来为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁必须设置成封闭状。 f$~ _FX  
  从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁整体浇筑。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。 <>ZBW9  
  构造柱的设置原则 [1t\|v  
  1)应根据砌体结构体系 ^\xCqVk_R  
  砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 7Y$4MMNQ  
  2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱: &\CJg'D:m  
  (1)墙体的两端, UUt~W  
  (2)较大洞口的两侧, 7O;BS}Lv=  
  (3)房屋纵横墙交界处, @2-Hj~  
  (4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行, *##QXyyg  
  (5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 0[_O+u  
  3)下列情况宜设构造柱: u?LW+o  
  (1)受力或稳定性不足的小墙垛, ]Om'naD  
  (2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置, "H wVK  
  (3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。 ]b5%?^Z#  
  构造柱是保证墙体的稳定,和梁有关系。 LG"BfYy6  
  ( 1)为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。 l"2^S6vU  
  (2)在多层砌体房屋,底层框架及内框架砖砌体中,它的作用一般为:加强纵墙间的连接,是由于构造柱与其相邻的纵横墙以及牙搓相连接并沿墙高每隔500mm 设置2 (6 拉结筋,钢筋每边伸入墙内大于100mm。一般施工时先砌砖墙后浇筑混凝土柱,这样能增加横墙的结合,可以提高砌体的抗剪承载能力10 % —30 % ,提高的比例幅度虽然不高但能明显约束墙体开裂,限制出现裂缝。构造柱与圈梁的共同工作,可以把砖砌体分割包围,当砌体开裂时能迫使裂缝在所包围的范围之内,而不至于进一步扩展。砌体虽然出现裂缝,但能限制它的错位,使其维持承载能力并能抵消振动能量而不易较早倒塌。砌体结构作为垂直承载构件,地震时最怕出现四散错落倒地,从而使水平楼板和屋盖坠落,而构造柱则可以阻止或延缓倒塌时间、以减少损失。构造柱与圈梁连接又可以起到类似框架结构的作用,其作用效果非常明显。 WRN8#b  
  在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。 >eYU$/80  
  在框架结构中其作用是当填充墙长超过2倍层高或开了比较大的洞口,中间没有支撑,纵向刚度就弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。 N` @W%  
芯柱 U^vUdM"  
  core column =*@MQ  
  在砌块内部空腔中插入竖向钢筋并浇灌混凝土后形成的砌体内部的钢筋混凝土小柱。 )*q7pO\cty  
  芯柱就是在框架柱截面中部三分之一左右的核心部位配置附加纵向钢筋及箍筋而形成的内部加强区域。 5 ]A$P\7~1  
  在周期反复水平荷载作用下,这种柱具有良好的延性和耗能能力,能够有效地改善钢筋混凝土柱在高轴压比情况下的抗震性能。 &<\4q  
  为了便于梁筋通过,芯柱边长不宜小于柱边长或直径的1/3,且不宜小于250mm。 P]~N-xdV  
  芯柱的作用:弯矩对核心钢筋的影响小,用周边钢筋抵抗弯矩的作用,即使混凝土保护层开裂剥落后,周边钢筋和混凝土的粘结削弱,而核心钢筋和混凝土之间仍具有良好的粘结,核心钢筋不会发生压曲;即使外围混凝土失效,核心钢筋形成的芯柱仍能抵抗竖向荷载,防止大震情况下结构的倒塌。对高层建筑大柱网的底部若干层柱的截面尺寸往往由于轴压比限值控制,而纵向钢筋仅为构造配筋;因此,这些柱采用核心配筋形成芯柱后往往能合理地缩小柱的截面尺寸。 H8(0. IR  
  芯柱与构造柱的区别: U}mL, kj"  
  芯柱指的是在建筑空心混凝土砌块建筑时,将空心混凝土砌块墙体中,砌块的空心部分插入钢筋后,再灌入流态混凝土,使之成为钢筋混凝土柱的结构及施工形式。 we6+2  
  为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。 FY_avW  
满堂基础 [,.[gWA  
  用板梁墙柱组合浇筑而成的基础,称为满堂基础。一般有板式(也叫无梁式)满堂基础、梁板式(也叫片筏式)满堂基础和箱形基础三种形式。板式满堂基础的板,梁板式满堂基础的梁和板等,才能套用满堂基础定额,而其上的墙、柱则套用相应的墙柱定额。箱形基础的底板套用满堂基础定额,隔板和顶板则套用相应的墙、板定额。
共1条评分
土老帽 土币 +500 - 2010-01-27
多多交流,多多受益
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站